1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление в качестве винтовых свай

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Землеюзер, 20.12.13.

  1. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Все зависит от грунта в конкретном месте. У вас "зачистилось", а у соседа может остаться.
    Это риск.
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Сомнения в качестве рассеиваются, либо подкрепляются измерениями...
     
  3. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Готов предоставить фундамент для испытаний:pioner:
     
  4. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    1.795

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    1.795
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Извиняюсь за полуофф - я не ослышался, восьмиметровых? Как заворачивали? :ogo:
     
  5. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как как? Вот так:

    SAM_0813.JPG

    Правда не целиком. Кусками.

    SAM_0756.JPG

    Это в грунте в среднем по 8 метров. А так до 9-ти трубы получались.
     
  7. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, название темы неправильное:)]:)]:)]

    Даю ответ по сабжу:
    Это ж какое заземление нужно. чтобы его в качестве свай пользовать? :ogo:

    Я давно на форуме поднимаю данный вопрос, а здесь профильный представитель нарисовался, потому, пока не спугнут тему во флуд, сначала свой вопрос озвучил. Ответ получил. Теперь вот можно:aga:
     
  8. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Москва
    @Землеюзер, Если защитный контур сработает (отгорание N, к примеру), то вокруг свай получите шаговое напряжение, т. е. под ногами. Пешеходная зона-не место для расположения контура. Чем дальше контур-тем лучше. Контур монтируется в среднем по влажности месте-к примеру, рядом с дренажной канавой, НЕ В НЕЙ, а РЯДОМ).
    Далее, все металлоконструкции, серьезно углубленные в землю, должны быть подключены на главную заземляющую шину. Сваи-нужно подключить на ГЗШ. Обсадную трубу скважины-надо подключать. Столбы забора-не надо подключать на ГЗШ.
    Померять качество контура можно двумя способами-тестами.Первый, и самый правильный-вызвать электролабораторию. Про второй могу написать в личку, поскольку хотя он и позволит оценить качество контура в домашних условиях, его стоит делать на свой страх и риск. В свободный доступ на форуме я такое не выложу-криворуких людей навалом.
     
  9. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Патриот78, это ваше мнение или есть серьёзные источники?
     
  10. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    т. е в личку вы напишете только адекватным людям? И каков критерий отбора? :um:
     
  11. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Москва
    @MarkizDrakon,В личку потому, что описание моего способа имеет ознакомительную функцию, и не являет собой руководство к действию. Повторюсь, правильный способ измерения - это вызов электролаборатории или использование специальных приборов.
    Короче (не хочется, чтобы кто-нибудь пострадал от элементарных незнаний техники безопасности (накосячить можно на раз.
     
  12. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Тогда, это даже озвучивать не следует...
     
  13. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Если это про мощный резистор / утюг, то в этом разделе описывалось не раз.
     
  14. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  15. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Москва
    @arozjankov, да, резистор. Лично я не стал бы рекомендовать данный способ широким массам проверяющих, без проверки их на знание ТБ.