1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7

Собираю ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    1.067

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Киев
    Перепайка заняла 2-3 часа
    Теплообменник остался обмерзший на половину
    Включили в работу -два часа и параметры стабильные кипим выше уличной температуры.
    На улице +6
    IMG_20200229_161122.jpg
    Остальное оставлю для интриги;)[/QUOTE]
    P. S. Поставим ПТО и счётчик тепла
    Чуть доработаем и тогда можно будет о чем то поведать.
     
    Последнее редактирование: 01.03.20
  2. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Чудо Сосулька.
    На улице 5, дождь
    Кипит 5,4
    Тепла 17,4
     

    Вложения:

    • 20200302_183203.jpg
    • 20200302_182213.jpg
    • 20200302_182129.jpg
    • 20200302_181216.jpg
  3. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Можно больше информации..Какой компрессор, ПТО, проток и при какой температуре входящей в ПТО воды, получился такой замечательный результат.
     
  4. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    А, что для вас замечательного? Подскажите мне для начала.
     
  5. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Самое замечательное, это СОР под 6.
     
  6. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Спасибо за внимательность. За это я поделюсь технологией.
    В магазине запчастей для жигулей покупаем магнит на бензопровод. Для уменьшения расхода топлива который. Вешаем его на жидкостную линию перед трв, в диапазоне 88-92мм между осей. Эфект достигается за счет структурирования и уплотнения магнитным полем молекул фреона, что в свою очередь увеличивает плотность теплового потока, и увеличивает давление кипения выше температуры окружающей среды, заставляя тепло идти от холодного к тёплому. Но об этом пока никому!
    Если вдруг при повторении у вас не получится повторить достигнутый результат, то есть второй секретный путь.
    1. Нужно сделать много разных фото во время переходных, искуственно созданных, настроенных или случайных режимов.
    2. Выбрать красивые, или удобные фото.
    3. загрузить не имеющие ничего общего между собой фотографии.
    И вуаля, имеем секрет доступный только узкому кругу, и технологию холодильной процесса доселе ни кем не найденную. Осталось только сделать сайт и за дорого продавать.
    Реальные результаты пока заставляют жалеть об этой авантюре, крутим режимы, ищем, собираем статистику.
     

    Вложения:

    • 20200303_181631.jpg
  7. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.413

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.413
    Адрес:
    Киев (Украина)
    Но почему? Ведь еще даже при минусовой температуре не тестировали :) или считаете, что производитель октопуса подтасовывает свои показатели по СОР (всетаки циклы разморозки убираются из расчета)?
     
  8. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Самое страшное, что тестим при плюсе на улице, с кипением -20К от окружающей среды, и пока даже частотой 30Гц на компрессоре не получается особо поднять кипение, а какие параметры будут при -10, -15.
    Не бойтесь разморозку, она не так тянет из системы, чтобы заморачиваться, а если и заморачиваетесь, то помните, что цена тепла которое она забирает стоило вам в три раза дешевле.
     
  9. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Разморозка реверсом, забирает мизер. Но шубу скидывет быстро. Цыкл оттайки длится 2-3 минуты.
     
  10. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Я было, посчитал каой длинны надо трубу, для кожухотрубного конденсатора, диаметром 22 ммс площадью 1,2м2. Так пришлось бы всю стену ею замотать. Аля октпус надо собирать типа как градирню, с тихоходным вентилятором сверху.
     
  11. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Тоесть брать теплообменники с крупным и нечастым оребрением.
     
  12. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.413

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.413
    Адрес:
    Киев (Украина)
    скорее всего дело в материале теплообменника, вот сравнение нержавейки и алюминия.
    Теплопроводность:
    Алюминий Вт/(м х°С) - 221
    Нержавейка Вт/(м х°С) - 40
    т. е. разница 5,52 раза в пользу алюминия (поэтому производители октопуса его и применяют).
     
  13. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Вот рабочий режим 50гц
     

    Вложения:

    • IMG-53bee92d76641853e26e658cd3752b74-V.jpg
    • IMG-3a4e9320669d8d24c2781a459d79fc0c-V.jpg
    • IMG-357d262fbb8c3d6ba63821b0f449fad5-V.jpg
    • IMG-d31304bbeddf578864d406a98b91a147-V.jpg
    • IMG-62caa1af96c264884154b8d4cd013fdb-V.jpg
    • IMG-82e0718fcd9f7e7231050b6ef8f84176-V.jpg
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    -25С кипит при +12С за окном?
     
  15. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    -15,8
     
Статус темы:
Закрыта.