    В стекле жидкарь
    Скрол zr 61, макушку могу завтра измерять
     
  2. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Подскажите советом
    Что-то не так.
    Фреон в системе 3500 паспорт 2700
    Давление 16.5бар
    Фреон подача 58 обратка35гр
    СО 44 Обратка32 насос 6 на 1 скорости.
    Улица +2, 100 влажность.
    Ток 7.2 А паспорт 10 А
    В смотровом пузырьков нету жыдкарь.
    Температура макушки компрессора 53
    Наружный обмерзает как на меня не хватает фреона
     

    Вложения:

    • Screenshot_20201214-113758_Gallery.jpg
    • Screenshot_20201214-113747_Gallery.jpg
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.088

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.088
    Адрес:
    Таганрог
    Будет обмерзать независимо от заправки. Кипит в минусе, влажность высокая
     
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.846
    Благодарности:
    2.743

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.846
    Благодарности:
    2.743
    Адрес:
    Великий Новгород
    Скорее всего мощность компрессора великовата. Дом не может принять всю энергию, а с испарителя она активно отбирается. Думаю надо поставить частотник.
    Попробуйте включить насос СО на 2-ю или 3-ю скорость и посмотрите как поведет себя система.
     
  5. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Что сделать?
    Смущает малый ток не работает на полную мощность.
     
  6. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Не думаю, наружный без изменений
    15квт по теплу, помещение 240 кв
    20 гр не прогреваеться больше.
    Включил 2 скорость давления чуть упало и ток тоже
     
    Последнее редактирование: 14.12.20
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.846
    Благодарности:
    2.743

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.846
    Благодарности:
    2.743
    Адрес:
    Великий Новгород
    Может испаритель маловат для 15 кВт?
    Я топлю 200 м2 электрокотлом. Среднедневная мощность 2,8 кВт*ч, в доме +20
    Странно...
     
  8. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Может капилярку пересчитать на мощность компрессора .
     
  9. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    Есть пример сравнения системы с капилиркой и Эрв.
    Дано: Наружка 24000, 22 фреон, внутри 1,3кв.м. ППТО, по паспорту 1,9 кг фреона
    Капилярка: Заправил 1,9 кг. Наружка обмерзает снизу петель, пузырей нету, добавил до 2,5-
    давление 22, токи 10-11 ампер, предконденсатор замечательно греет бойлер, греемся обмотками. COP 2-2.5/
    ЭРВ: Заправил 1,7. Обмерзание равномерное (эрв делает свое дело), давление до 15, после выхода на рабочий режим пузырей нету. Ток 8-9 ампер, предконденсатор очень долго греет бойлер. СОР 2,5-3,5.
     
    Последнее редактирование: 14.12.20
  10. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Без изменений наружный блок
     
  11. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Такая же история 0 и 100 влажность за пол часа обмерзает, если бы контроллер позволял мог бы поработать 40-45 минут и потом потеря мощности и пора таять но у меня они каждых пол часа
    Итого сейчас 5 циклов по 30 минут за 4 часа

    при +3 уже не обмерзает или если влажность ниже 80
     
  12. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    Как вариант, вентилятор работает на 1-й скорости?
    У меня в туман тоже обмерзало все за 25 минут.
     
  13. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Думаете там регулируется скорость?
     
  14. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Прикрутил вентиль протока
    Фреон 65 обратка 38
    СО 54 обратка 32
    Давления 21, ток 8.2 А.
    Компрессор 64 гр
    Наружка также обмерзает
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    У моего в его бытность кондиционером регулировалась, сейчас китайский драйвер крутит на максимуме
    Прикладываю фото
    20
    25
    30 минут, первые секунды оттайки
     

    Вложения:

    • 1CF63C1B-C459-4B48-A147-84FB6B66150F.jpeg
    • DD15B1FF-FE63-4800-8732-F2CE1E61874F.jpeg
    • F731BEB3-D833-42AC-930D-770F9A8AE106.jpeg
Статус темы: