Собираю ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Да, - это он самый!
     
  2. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Там и площадь нормальная, но он стальной.
     
  3. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Площадь теплообмена в нем где-то 0,45-0,5 м..кв. Стальной - поэтому и проржавел! А работал очень хорошо! Только фреона грамм на 300 от нормы больше добавили. Но опять же, он все-таки не рассчитан на давление для 410-го фреона.
     
  4. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Заказал с Китая пластинчатый ТО площадью теплообмена 0,52 м. кв. (на 8 кВт для r410). Посмотрим как ТН с ним себя поведет.
     
  5. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Зря вы так быстро сдались!
    1. нужно бы побольше на 10 -12 квт при +15 ваш наружник десяточку выжмет а нужен еще запас на загрязнение замасливание!
    2. обратите внимание на характеристики вашего насоса и внедрите в систему водосчетчик!
     
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Подключали по воде как? перекрестным способом?
     
  7. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    А нужна ли десяточка при +15? Вроде перекрестным: подача газа (толстая трубка) сверху, тонкая снизу. Подача воды снизу, выход воды из ПТО сверху.
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Ппто подбирают с запасом на загрязнение маслом со стороны фреона и отложениями со стороны воды-хороший хозяин 20% а рекомендации спецов от 3-10% вынь и не греши!
    ваш блок при +7 выдает 8квт так что уверен что и десяточку выжмет при благоприятных условиях впрочем не переживайте- и 8квт будет работать -при более низких температурах ОЖ
    они обычно пишут мощность при+32-все это легко регулируется проходом ОЖ.
     
  9. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Пришел китайский ПТО, поставил я его, свакуумировал систему, запустил. Картинка та же, что и с более мощным ПТО. Не пойму в чем дело. Сам конечно не специалист по холодильным установкам.
    В общем потребление 13А (около 3 кВт (по паспорту должен макс. потреблять в режиме обогрева 2,2 кВт), газовая труба горячая (градусов 70), жидкостная градусов 30. Водяная подача около 40 градусов. В общем маслает на полную катушку не убавляя мощности при этом, по ощущениям, выдает столько же, сколько и потребляет - 3 кВт (просто была 3-х киловаттная ТЭНа, нагревала тоже до 40 град). На улице -10. Когда он был кондиционером, работая на тепло, при таких же окружающих условиях потреблял 6-7А (1,4-1,6 кВт).
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @chan333, Может перезаправка? Объём ПТО значительно меньше чем у кожухотруба.
    Вообще инверторная 24-ка может и до 3 кВт разгоняться по потреблению, сам видел. А номинал да, 2.2. кВт при 68 Гц (если память не изменяет).
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Есть токи номинальные есть максимальные
    ваши 13 ампер соответствуют 7.5квт тепла.
    если вы не верите вариантов два работает нормально или нет!
    1. ставим счетчик воды и замеряем температуру входа выхода.
    если разница 10-15 процентов то скорее всего дело в точности измерений.
    если больше то проблема может быть -воздух в системе/перезаправка или неисправность компресора-подклинивание-перепуск газа.
    давление нагнетания можете померить? где стоит датчик температуры теплообменника не перепутали места установок датчиков воздуха и теплообменника?
    попробуйте уменьшить проход ОЖ через ппто когда температура поднимется он должен уменьшить обороты.
    ну а вообще нормальные температуры и токи у вас -компрессор маслает на полную!
    с эл. теном сравнивать нужно не меняя условия ни проход ни окр. среду у меня реально перепад температур при грелке электрической раза 2 меньше!
    заполнение испарителя (обмерзание полное?) попробуйте остановить компрессор оставив вкл насос и через 5 минут травануть из паровой трубы и воздух и излишки фреона стравите из верхней части конденсатора!
     
  12. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Труба от компрессора до ппто длина и диаметр?
     
  13. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Труба родная, как и была в кондиционере - 5/8 и 1/4. Длина 2 м.
     
  14. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Вчера попытался померить давление полурабочим манометром. Увидел такую картину: после запуска давление плавно повышается (в течении минут 10-15) до 20-22 атм. Далее, при увеличении мощности компрессора до полной (13А), почти резко падает до 7-10 атм. Что это может быть? Нерабочий манометр или нисправность компрессора, или что-то перепускает газ? Раньше давление поднималось до 30 и выше (просто манометр был до 30, а он зашкаливал)
     
  15. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Компрессор на слух работает нормально, ровно, не подклинивает.
     
Статус темы:
Закрыта.