    При -10 град. на улице. Но я понял, вакумировать собирался, а вот как греть не знаю
     
  2. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Т. е. спускать газ нужно при включенном на тепло кондере? Просто до этого мне заправляли, просто спустив газ на выключенном кондере. Я вот думаю что газ вышел не весь и поэтому там получилось его очень много
     
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Вакуммника будет достаточно, минут 15-20 и он будет пустой даже при -10.
    Спускать газ нужно на выкл. кондиционере через тонкую жидкостную трубу небольшими порциями чтобы масло не сбежало! проверьте весы, много там не спрячется только если открыть дождаться как перестанет шипеть и сразу заправлять то тогда да в масле одном может грамм 300 сидеть на морозе особенно, сваукумировали подождали если давление не растёт можно заправлять если выросло сосать снова!
     
  4. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Перезаправил систему, на 200 г. меньше, чем предусмотрено заводом (1,3 кг вместо 1,5). Максимальный потребляемый ток снизился до 9-10А (2,1-2,3 кВт). Максимальное давление снизилось до 33 бар. Греет вроде так же. Тонкая трубка начала прогреваться чуть лучше, примерно градусов до 35. Температура в доме в среднем 23 градуса (при уличной -7). На пульте выставлена температура 24 град.
    В целом ТН работает. Оттайка тоже прекрасно работает. Но по моим субъективным ощущениям, кожухотрубный ТО выдавал большую температуру в батареи и было теплей с ним (град 24-25 в доме). Может быть потому что имел большое сопротивление по воде. Сейчас насос работает на минимуме, можно попытаться искусственно создать это сопротивление, врезав балансировочный кран в магистраль. Однако побаиваюсь разморозить ПТО при оттайке.
     
  5. bdp7691
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bdp7691

    Участник

    bdp7691

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста дальнейшие шаги.
    Тепловой насос:
    -основа - LG36
    -стоит новый скрол daikin 32000 btu
    -также заменили капилярку на 2,5 мм, примкрно 40 см длиной.
    -теплообменник SWEP - 2 м. кв.
    -работает на ТП через гидрострелку и паралельно на бойлер косвенного нагрева
    при 0С
    Подача фреона - 42с
    выход фреона - 32-33с
    подача вода - 33с
    выход вода- 41-42с (выше не поднимается, даже если снизить проток)
    потребление компрессора 1,9 кВт (паспортные-3,1КВт)
    снимается по замерам - 3,7-4 кВт тепла
    при -7С
    Подача фреона - 40с
    выход фреона - 32-33с
    подача вода - 33с
    выход вода- 39-41с (выше не поднимается, даже если снизить проток)
    потребление компрессора 1,8 кВт (паспортные-3,1КВт)
    снимается по замерам - 3,7-4 кВт тепла
    С учетом гидрострелки и работы на БКН мне нужно получить воду 45-46, и большую мощность.
    В чем проблема - нужно дозаправить, или удлинить капилярку-?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Постить одни и те же сообщения в разных темах нехорошо. Гидрострелку желательно убрать, поставить трехходовой кран, при необходимости нагрева ГВС переключать на БКН. Капиллярка в таком ТН будет работать хорошо только при небольших колебаниях Т уличного воздуха, вероятно при плюсовой температуре на улице. Нужно ставить ТРВ или ЭРВ. Без переделок немного улучшить ситуацию можно, поджав жидкостный кран на внешнем блоке. Без фанатизма! Закручиваем до упора, открываем на 90 град, наблюдаем 10-20 минут.

    Проток через ППТО нужно увеличить в 2 раза.
    Скрол на таких мощностях и частичных нагрузках не очень...Разморозка как организована? Фреон какой?
     
  7. bdp7691
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bdp7691

    Участник

    bdp7691

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    К сожалению, гидрострелку убрать не могу, на нее работает также электрокотел при температурах ниже -7с.
    на гидрострелку и на БКН отдельные насосы с электроклапанами с теплообменника, управление родное от кондиционера, дополнительно терморегуляторы на БКН и на обратке с гидрострелки (шунтируют родной датчик температуры), разморозкой управляет плата кондиционера, вентилятор отключается, работает только насос БКН, размораживается за 3-4 минуты, реле тока на питании компрессора отключает его на 5-6 мин при достижении номинального тока - 14А.
    Еще один момент - наружный блок практически не обмерзает (обмерзание начинается с нижней четверти испарителя и она же плохо оттаивает)
    При увеличении протока температура фреона на подаче снижается, потребляемая мощность уменьшается.
    Фреон - 22, давление выше 14-15 не подымается, по наблюдениям - сравнение с электрокотлом - при потреблении 2кв (выше не поднимается) выдает не более 4-х киловатт при околонулевых температурах.
    Если поджим жидкостного крана даст эффект - можно ли пробовать сжимать капиллярку.
    Заранее благодарен.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Гидрострелка в связке с ТН уменьшает СОР. ТН для наивысшего СОР должен быть подключен напрямую к системе отопления, без всяких смесительных узлов и посредников (теплообменников). Вашу систему отопления можно реализовать без гидрострелки, включив электрокотел последовательно с ТН, на выходе ТН. Капиллярку поджимать не советую, обратно не разожмешь. Если "поймаете" нужный режим жидкостным краном, можно так и оставить. Если поджим не даст эффект - попробуйте поэкспериментировать с заправкой. Фреон по весам заправляли? Внешний блок может не обмерзать при низкой влажности воздуха.
     
  9. bdp7691
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bdp7691

    Участник

    bdp7691

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Блок привезли уже заправленный, сколько - не знаю, возможно недозаправленный с учетом большого теплообменника. По гидрострелке - подача с теплообменника в гидрострелку идет со стороны забора ТП - 40-42с - вход в раздачу полов (свой насос) -40-42с выход с полов 33с они же попадают в теплообменник - практически без потерь в гидрострелке.
    фото прилагаю.
    Кроме ТП с гидрострелки есть выходы:
    - батареи (второй этаж)
    - подогрев скважины
    - подогрев вентиляции
    С чего лучше начать эксперименты- с поджатия крана или с дозаправки небольшими дозами?
    Спасибо за уделенное время.
     

    Вложения:

    • IMG_20170109_163957.jpg
    • IMG_20170109_163948.jpg
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    На коллекторной группе ТП терморегулятор поставьте на максимальную температуру. Монтаж котельной красивый). Начинать эксперименты лучше с поджатия. Теплообменник наверное большеват немного на Вашу мощность, вот что может с ним произойти... https://www.forumhouse.ru/threads/357924/page-2#post-17767346
     
  11. bdp7691
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bdp7691

    Участник

    bdp7691

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Да, имею печальный опыт. У меня раньше стоял lg 30 с теплообменником swep на 20 пластин -1,1 м. кв. (давал подачу воды до 45с), я уменьшил проток на разморозку путем включения конденсатора в цепь насоса, он видимо не запустился, при разморозке пробило ПТО пошел фреон в воду, а потом обратно вода в кондиционер. Сейчас во избежание замерзания ПТО добавил температурное реле на ПТО и не уменьшаю проток. Пока вода при разморозке при протоке 1м3 не опускается ниже 15с, но чем черт не шутит.
    Спасибо за совет, начну с поджатия, когда будет около 0с, отпишусь о результатах.
     
  12. bdp7691
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bdp7691

    Участник

    bdp7691

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Дождался потепления, начал эксперименты.

    Пока только поджал жидкостный кран и получил следующие результаты:
    Т окр минус 2с
    Подача фреона - 46
    обратка фреон - 34,6
    подача воды 36,4
    обратка воды 32,8
    потребление - 9А (при паспортных 13)
    почти не обмерзает, температуру не набирает, ток что при зажатом кране, что при отпущеном.
    Но, посмотрел на компрессор - он для 410 фреона при системе на 22!
    стоит ли продолжать настройку или нужно действовать кардинально - менять компрессор?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Проще поменять фреон...
     
  14. bdp7691
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bdp7691

    Участник

    bdp7691

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    А капиларка и остальные узлы, они давление выдержат-?
    ПТО как раз на 410.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Должны, раньше на р22 все с хорошим запасом делали. Т конденсации не выше 40 град
     