    Добрый день всем участникам. В течение нескольких лет слежу за вашими работами и радуюсь вместе с вами полученным результатам. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность профессионалам, Людям с большой буквы которые имеют высокие профессиональные знания, просто их отдают всем желающим тратя на это свое драгоценное время. Декабрино, Хитингмастер, Добрыня, Дед - спасибо вам огромное, и всем остальным участникам за их смелость и ошибки спасибо, они то же очень многого стоят.
    Теперь о своем вопросе вдохновителем которого является Хитингмастер с его каналом на Ютуб. После рождества затопил новый домик, достал железки которые держал для своей поделки, докупил чего не хватало, собрал воздух-вода. Работает вроди неплохо, моментальные показания снимаемые со счетчика тепла меньше расчетных из программы Селект на 5% расчитаных от фактических значений давлений и температур. За первые три часа своей жизни при температуре на улице -5 показал СОР 2,75 вычесленные на основании показаний отдельного электро и теплосчетчика, На еще сухом блоке был протестирован режим разморозки, который закончился по времени а не по температуре, и оставлен на ночь в работе. Утром он меня ждал в красивой белой шубе, СОП обмершего товарища за ночь получился уже 2,44. Проблема с которой я столкнулся и не могу самостоятельно ее осознать, почему разморозка не функциональна. Схематика и принцип разморозки взят от Хитингмастера, диаметры трубок обвязки по его рекомендации для оттайки горячим паром, от себятина у меня только в замене обратного клапана на соленоид перед ТРВ который закрывается с началом цикла разморозки. У меня при оттайке закрывается соленоид и останавливает подачу жидкости на ТРВ, вместе с этим открывается второй который перепускает газ из линии нагнетания в тройник между ТРВ и самодельным распределителем жидкости. Компрессор сосет газ из докипателя который стоит на выходе испарителя и на этом круг замыкается, давления практически выравниваються и без каких либо температурных изменений этот цикл оттайки и заканчивается. Понимаю физику работы холодильной машины, понимаю что мое кольцо циркуляции газа тепла давать не будет, знаю как быстро поставить четырех ходовой и уже завтра запустить в работу машинку, хочу понять причину почему у Хитингмастера работает а у меня нет. Помогите пожалуйста.
     

    Вложения:

    • IMG_1484[1].JPG
    • IMG_1483[1].JPG
    • IMG_1449[1].JPG
    • IMG_1448[1].JPG
    • IMG_1447[1].JPG
    • IMG_1446[1].JPG
    • IMG_1445[1].JPG
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    @siligo, неплохо увидеть бы схему установки, чтобы не изъясняться на пальцах. На сколько кВт этот агрегат?
     
  3. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Оттайка гарячим паром не эфективна, ибо негде взять тепла для оттайки.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Используется энергия, которую потребляет компрессор
     
  5. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Понял, спасибо, так и предполагал. Получается что снова полностью под замену? Или добавить можно?
     
  6. chan333
    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    chan333

    Участник

    chan333

    Участник

    Регистрация:
    31.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
  7. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Для испарителя применен перепаянный конденсатор кондиционера 35квт холода, паук изготовлен на основании размеров указанных в каталоге данфос и визуальных пропорций, диаметр восьми распределительных отверстий принял 3 мм вместо 2 мм рекомендованных Хитингмастер в его распределителе жидкости, диаметром сменной вставки на входе принебрег в сотону увеличения до внутреннего диаметра трубки 15мм. Из паука 6мм трубки по 600мм восемь шт. Компресор Копланд ZB45, докипатель 5литров, ТРВ Алко TX3-H29 (ошибка выбора) уравнивание впаяно между компресором и докипателем, балон пока на выходе испарителя перед докипателем, соленоид перед трв 2,2 м3 пропускная способность. Линия нагнетания 15мм длинной 30метров, жидкостная 12мм 30 метров. Конденсатор на 3метра ниже компресорно-испарительного блока. В подвале стоит суперхитер 2квт, работающий только на ГВС догревая воду из конденсатора. В работе отопления участвует Свеп B25/30, жидкость уходит в ресивер 2,9литра. Байпасная линия на оттайку 15мм 500-600мм клапан включения оттайки, от машинки 30квт холопроизводит.
     

    Вложения:

    • IMG_1526[1].JPG
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Теоретически должно работать. Надо понимать, что в таком режиме на оттайку идет только энергия, потребляемая компрессором. Учитывая большую протяженность трассы и площадь испарителя, это может занять до нескольких десятков минут. Установка 4-х ходового клапана позволит делать оттайку за несколько минут, но нужно обеспечить хороший проток через пластинчатый теплообменник. Может потребоваться "диодный мостик" из обратных клапанов для ТРВ, он же только в одну сторону работает. Или ставить ЭРВ вместо ТРВ (для воздушника ЭРВ предпочтительнее, так как может работать в более широком диапазоне и держать меньший перегрев). Но для ЭРВ нужен контроллер
     
  9. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Бедолага на улице минус 0,5 а он при минус 18 кипит. Сутки работы без отпайки. Запустил оттайку на 30 мин, буду посмотреть.
     

    Вложения:

    • IMG_1527.JPG
    • IMG_1530.JPG
    • IMG_1534.JPG
    • IMG_1535.JPG
    • IMG_1540.JPG
    • IMG_1541.JPG
    • IMG_1543.JPG
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    в такую погоду очень сильно обмерзает, оттайка каждые полчаса обычно. Конденсация сколько?
     
  11. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Да, работает, 20 мин и вот, если это действительно единственное физическое явление которое применяется в данной схеме, а не результат моей ошибки при копировании схемы приведённой выше, то в моем случае народная мудрость про трение об яички заменяющее спички как раз таки в точку.
     

    Вложения:

    • IMG_1548.JPG
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Сильно обмерз...Сколько потребляет компрессор сейчас и когда находится в нормальном режиме? Какая сейчас температура фреона и какая была в начале оттайки?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Я надеюсь при оттайке вентиляторы отключены?
     
  14. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Пол часа четверть оттаяла, запустился. 10-15 мин работы, кипение -11, конденсация 39, температура в точьке крепления Балона -9, в Киеве 0, мокрый снег с дождем, запустил новую оттайку на 30 мин.
     
  15. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Гы, я почти что равный, стремлюсь быть как минимум. Но спасибо
     

    Вложения:

    • IMG_1549.JPG
    • IMG_1550.JPG
    • IMG_1552.JPG
    • IMG_1553.JPG
Статус темы:
Закрыта.