1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7

Собираю ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    В режиме оттайку кипение -3 -4,конденсаци 20, в раене балона -1, ток 5,4-5,7 по фазе, 233 вольта, процес идёт. После вторых 30 мин 2/3 оттаяло, кипение -8, конденсация 40, перегрев 2,5 на улице 0, тепла 14,6 вместо 7 киловатт час назад, запустил третьи пол часа за эти сутки
     

    Вложения:

    • IMG_1557.JPG
    • IMG_1558.JPG
    • IMG_1560.JPG
    • IMG_1561.JPG
    • IMG_1562.JPG
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    5 ампер по каждой фазе это около 2,5 кВт потребление, поэтому так долго оттаивает. Возможно нужно поджать капилляркой после испарителя воздушного, компрессору будет сложнее качать газ, будет тратиться больше энергии и оттайка будет происходить быстрее. Плюс перед капилляркой будет большее давление и значит температура. Для автоматизации процесса поставьте простой термостат на нижнюю часть воздушного испарителя с температурой срабытывания +5-10 град, это будет сигнализация об окончании оттайки. У Вас два испарителя, можно оттаивать один при работающем другом (схема сложнее, но работать будет лучше). Так сделано в vrf системах, например мицубиши city multi.
     
  3. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    @kmvtgn,
    Кто сказал, что две головы не красиво? Вот же оно, очевидное решение лежащее на поверхности а в одну зацикленную на элементарном вопросе голову не пришло, Это про очередную оттайку. А вот про капилярку в режиме оттайки вижу пеимущества применения и механизм протекающих процессов, даже имитировал его отключением питания соленоида с увеличением температуры нагнетания, и попробовал даже цикличность ему придать, но не соображу как в стандартном режиме испарители с этой капиляркой работать будут.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Для капиллярки нужен будет шунтирующий соленоидный клапан. Можно увеличить температуру и без капиллярки, развивая мысль с цикличным включением существующего соленоида, так работает импульсный ЭРВ. Выдержит ли соленоид столь частные включения? Замерьте за какое время при закрытом соленоиде давление увеличивается на 1-2 атм. Желательно исключить гидроудары при включении/выключении соленоида.
     
  5. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Отвёз жену домой и вернулся, теперь на стройке я, насос, пол батона, охранник владеющий актуальной информацией в мире холодотехники полученной от проверенной бабушки возле подъезда ну и вы. Пока ездил насос перешёл в работу по таймеру, на температурном датчике испарителя я ему 25 градусов загадал, взял комп с инструкцией от контроллера, теперь с Новым видением процесса изменю настройки. Запустил четвертую оттайку потому как уже нового снега наросло
     
  6. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Подымает 3 атм за 3,48 сек.
    Поторопился я себя почти к ровне причислив, я не знаю как это шунтирующий клапан, не знаю что такое мостик из клапанов вокруг трв, но к утру обещаю знать.
     
  7. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Испаритель чистый, испарение -7, перегрев 1-2,плавает, на улице 0,2, конденсациЯ 39, вода вход 25 выходд34, 13,3 кВт тепла по счетчику. Спасибо за помощь, надеюсь и в морозы такой оттайки хватит, если нет опять же у меня есть ВЫ.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Надо бы дельту по конденсатору уменьшить до 5 град
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Сильнее всего обмерзает при +5...-7, когда влаги в воздухе много. В -15 оттайка у меня запускалась иногда раз в сутки
     
  10. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Да, надеюсь из-за косого фильтра, поеду проверю. Доброе утро кстати.
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    3.377

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    3.377
    Адрес:
    Новочеркасск
    И циркуль проверь.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    А какой контроллер?
     
  13. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Контроллер эливел 500 какой-то для тн предназначен в том числе. удаление сеточки фильтра увеличило проток на 6%. Снизил дельту до 6-7 при померзшем испарителе и сниженной теплопроизводительности. Очевидна проблема некорректно подобранного конденсатора.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    C конденсатором все хорошо, нужно увеличить проток через систему отопления.
     
  15. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Стоит халм 25/6, фактический расход в половину меньше чем расчетный по его характеристикам. То ли заявлены завышенные характеристики производителем то ли я избыточных сопротивлений навнедрял, хотя все подбирал внимательно, и качает от на теплоакумулятор через 32 ППр метровой длинны на всасе и так же на подаче. На подаче распределитель потоков дюймовый и Счетчик тепла 5 м3
     
Статус темы: