Собираю ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Так это дроид получается) берите его схему и вперед. Одним ЭРВ можно обойтись
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Слышал про него, искал, но к сожалению не нашёл, может у кого в закладках есть?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    @дед марос наверное сможет помочь)
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Врятли это поможет.
    [​IMG]
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Если вопросик относительно"обойтись одним ЭРВ" то необходимо правильно рулить ЭРВхой -а это уже задачка контроллера
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Нашёл у себя в загашниках схемку.
    Достаточно её, что за прибамбасы под № 10 и 11? Нужно ли что то ещё добавить?
    схема етс6 данфосс.jpg
     
  7. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Смотровое стекло перед ЭРВ и обратный клапан
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    А для чего он?
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @Альтермолог, Разморозка через него работает видимо. ЭРВ отдыхает.
     
  10. DrOnKaN
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    85

    DrOnKaN

    Живу здесь

    DrOnKaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Форумчане, доброго времени суток. :hello:
    Как-то так получается, что мимо меня иногда проходят доступные мне наружные блоки Mitsubishi. А я что-то и не пользуюсь... :nono:
    Вводная.
    Сруб. 2 этажа. 120 м2 первый этаж и 80 м2 второй этаж. Перекрытия по балкам (это к вопросу почему не теплый пол). Пока жилой и отапливаемый только первый. Система отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией. Радиаторы панельного типа Kermi. 1 этаж - 9 радиаторов суммарно 11,5 кВт. Второй в будущем - 4 радиатора на 6 кВт. Пеллетный котел на 20 кВт, обвязанный четырехходовым Esbe VRG 141 с приводом ARA. Никакого ТА. В системе (1 этаж) 80 литров и в котле 60 литров. Двухтарифное электрообеспечине.
    Конкретно сейчас есть в наличии PUHZ RP125YHA 1 штука и PUHZ ZRP71VHA. В добавок есть par30 и 21 сейчас. Возможно появится и pac 61. Так же 2 БКН WOLF FMS 200 с теплообменником (змеевиком) на 50 кВт (сам удивлен, но данные с немецкого сайта). И электрический Electrolux накопительный на 200 литров.
    Есть много вопросов к знатокам :)
    Первый из разряда очень глупых. Знаю, что на судостроении спокойно используют фреон в стальных трубах. Да, с дополнительной подготовкой. Да, есть много нюансов. Все знаю. Но... А можно не использовать ППТО, а сразу гнать фреон в змеевик одного БКН? :|:
    Если нет, то по паспорту zubadan использует ППТО Alfa-Laval 70-40 и 70-50.
    @Алексей312 порекомендовал Danfoss аналог B3-052-40-3,0 1,9 м2 площадью, за что ему спасибо.
    Сейчас рисую схемы. Пока получается полный бред.
    На многих схемах от производителей (тот же NIBE) вижу баки с двумя змеевикаами - сверху и снизу. Чтобы не покупать могу ли использовать 2 своих? Увидел интересную схему, которую долго не мог понять, пока не дошло, что там нет разделения сред. То есть ТН работает на змеевик и ТТК работает на второй змеевик. А среда из бака идет и в радиаторы и :close: в циркуляционный контур ГВС. Это бред или может работать?
    То есть логика следующая. ТН греет первый змеевик до температуры ну пускай в 40С (я так понимаю обусловлено СОР). Второй змеевик от ТТК (пеллетник) догревает температуру до необходимой по гистерезису. Идет подача на коллектор. Оттуда на 3 ветки радиаторов и на ГВС в накопительный электрический бак.
    В общем основные вопросы: можно ли фреон от ТН гнать в змеевик и необходимо ли разделение сред при желании иметь ГВС с циркуляцией.
    Я как :pioner: готов к экспериментам, но очень нужны советы мудрых форумчан.
    Надо ли создавать отдельную тему? :|:
    Заранее всем спасибо
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    К этим внешним блокам отлично подходят наши гидромодули https://www.forumhouse.ru/threads/377886/

    Фреон внутрь змеевика бкн нельзя, если будет утечка, отравитесь
     
  12. DrOnKaN
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    85

    DrOnKaN

    Живу здесь

    DrOnKaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С учётом того, что родился и жил в Минеральных Водах - беру не глядя только из-за Аватарки! :)
    А если честно, то на следующую зиму может и подумаю. Сейчас же хочу собрать для "попробовать" из того что есть с минимумом затрат. Халявные ППТО и пар с пак уже как бы многое дают. Не говоря уже о наружке. Хотя на работе зачастую сталкиваемся с косяками прошивок. Блок в Тайване, пак в Малайзии и Добрый вечер. Так же прошивка иногда слетает. Думаю.
    Меня конкретно интересует именно работа с пеллетником.
     
  13. DrOnKaN
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    85

    DrOnKaN

    Живу здесь

    DrOnKaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А ещё так и не нашел ни у кого опыта эксплуатации ТН с радиаторами :(
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Да вот у автора топика, как раз тн работает на радиаторы ;). Немного тёплого пола в ванной и прихожей не в счёт.
     
  15. Алексей312
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275

    Алексей312

    Живу здесь

    Алексей312

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275
    ТН без EVI, чтоб работал на батареи нужно увеличивать их площадь в 3-4 раза и желательно использовать панельные.
    Если вы готовы ставить 2-3м длинной например Керми 33 тип. Что то путное выйдет в морозы.
    Иначе греть будет до нормальных морозов, дальше никак.
    И объем теплоносителя должен быть не 30-40л как у многих встречается.
    А то выходит с малым объемом и малыми батареями так, что ТН быстро нагрел теплоноситель до своего предела, СОР минимален и температура растет медленно и в мороз -15 и ниже нужно будет подавать не 40гр а 60-70гр. ТН это сделать не сможет.
    EVI шный ТН с подачей 50-60гр тоже СОР будет иметь не совсем радостный, но все же лучше чем простой.
    Когда система инерционна за счет большого объема теплоносителя и площадь батарей большая. Достаточно тех же 40гр и в -20, чтоб в доме было тепло.
    Но не всем по душе такие размеры радиаторов).
    Хорошее решение теплый пол, а еще лучше к теплым полам и теплые стены :) .
     