    так выглядит решение аналогичной проблема в, двух летней давности.
    система эксплуатируется традиционным способом, только зимой позволили газовый котел не включать, за исключением двух дней в этом году. В системе нет клапанов, теплообменники последовательно, все ок. Умный инвертор ошибок не фиксирует
     

    Вложения:

    • IMG-9665e05126ec5a8ca6851b68a115d286-V.jpg
    • IMG-b1fda6e14056ed30d6c8887580b3c7ea-V.jpg
    • IMG-ff1c7f8f17ebab3a0a3915901c1fc885-V.jpg
    • IMG-732de437109df22ad16a03bce3616c1f-V.jpg
    • IMG-b79efc451e943384e150060f5199151d-V.jpg
  2. GreenLight
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    GreenLight

    Участник

    GreenLight

    Участник

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Днепр
    Наверное так и сделаю, проложу фреонопровод от внутреннего блока на чердак, пока ремонт полностью не закончен. Поделитесь информацией где теплообменники берете и какой по площади взять на 9ку инвертор?
     
  3. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Термопром, Апекс. Диктуете им мощьность, давление конденсации, температуру среды, и получаете расчет со счетом.
     

    Вложения:

  4. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Брал себе Свеп на ОЛХ 0,8 м кв за 50уе осенью. Бу но пока работает без вопросов. Внимательно оговаривайте давление и площадь. г Киев
     
  5. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Пожалуюсь. Перед разборкой донора в наружке крутнули компрессор все норм. Смонтировали отвакумировали заправили, компрессор крутится давления нет, в общем тра тата. В итоке иивакуировали фреоон, компрессор не качает совсем с отпаяными вход выход. Теперь надо следующий демонтировать.
     
  6. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Отрезок горизонтальной трубы 10 см средняя на 4 ходовом. Можно на ней установить балон трв? Спасибо. Установил на 15 часов все равно другого места нет. Спасибо. IMG_20190202_130327.jpg IMG_20190202_130320.jpg IMG_20190202_123212.jpg
     
    Последнее редактирование: 02.02.19
  7. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Рядом компрессор с темп башки 70 гр, что бы он не подогревал баллон. Усебя поставил на выходе из испарителя на вертикальном участке, подальше от горячего компрессора и хорошо термоизолировал. Производитель допускает такой монтаж.
     
  8. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    На фото ресивер, компрессор ниже на полметра. спасибо.
     
  9. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Заменили компрессор закрепили баллон трв, вакуумировали 45 мин потом 15, травил порт 3/4 заменили на 1/2.Помыли керхером с понедельника будем опять вакуумировать.
     
  10. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Haier inverter 36000 VS on-of frankenstein
    Началось. отправные точки зафиксированы
    Конденсаторы работают с одинаковой температурной подачи из системы отопления, и протоками сбалансирована дельта нагрева, у инвертора дельта регулировалассь на макс. производительности.
    on-of анализируется обычным счетчиком ЭЭ и серым счетчиком тепла. Эффективность его работы я прошлой зимой помесячно в теме освещал.
    haier анализируется ватт метром и теплосчетчиков LQM. Для полной объективности воздушные вентиляторы физически отключены, 100% конденсации перетянуто в Пто.
    Потребление циркуляционных насосов учитывается.
     

    Вложения:

    • 20190202_211256.jpg
    • 20190202_211304.jpg
    • 20190202_211308.jpg
    • 20190202_211313.jpg
    • 20190202_211225.jpg
    • 20190202_215238.jpg
    • 20190202_215158.jpg
    Последнее редактирование: 02.02.19
  11. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Первая ночь, первый результат.
    on-of.
    (41119-41071)/(17750,24-17734,98)=3,14
    haier
    (190-142)*1,163)/27,7=2.01
    может я не то меняю, может измерители кривые, где эффективность инверторная, о которой все пишут?
    Скорее всего у меня проблема в, не может же столько людей ошибаться, или тупо трандеть. Направте меня на путь истинный гуру инверторов.
     

    Вложения:

    • 20190203_094101.jpg
    • 20190203_094034.jpg
    • 20190203_092719.jpg
    • 20190203_092807.jpg
  12. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Обнаружена первая проблемма, недозаправки. При работе на Пто переохлаждение 3к, и в стекле круглая струя жидкаря. При переходе конденсации в Вто, стекло заполняется полностью чистой жидкостью, переохлаждение 9к, испаритель так же реагирует равномерным, красивым инеем по всей площади. установка на макс производительности выходит на табличные электро характеристики.
    Выводы приведенные выше прошу считать не актуальными.
     
  13. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    прогрев, наружу и и внутрянки, с продувкой очень медленно азотом принес результат, утопленник работает, все замечательно, стекло начало зеленеть.
     

    Вложения:

    • 20190206_091416.jpg
  14. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Привесли закрепили слегка заправили, завтра буду электричество подключать.
    Самсунг 18 отключили от ппто (фреон загнали в наружку переварили, вакумировали открыли порты) или засор прорвало или еще что-то работает на ура.
     
  15. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    ПРОШУ ПОМОЩИ. Реле задержки блокирует контакты датчика протока. раньше был пускатель компрессора внутри дома (при срабатывании разрывал питание реле задержки 2 сек) сейчас пускатель в наружке. МОЖНО ДОЛГОВРЕМЕНО ПОДАВАТЬ ПИТАНИЕ НА РЕЛЕ ЗАДЕРЖКИ. IMG_20190207_145606.jpg IMG_20190207_145620.jpg ИЛИ НАДО СТАВИТЬ ДОБ РЕЛЕ. Спасибо.
     
Статус темы:
Закрыта.