    Сочувствую :hello::aga:;)
    Хоть к теме не относится:um:
    Как отделку то с радиаторами делать? :faq::|:
    (я уж "намыкался")
    https://www.forumhouse.ru/threads/234890/
     
  2. Traktoristekb
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так и надо было запускать отопление, чтоб штукатуры после Нового года отделкой занялись! Хотели осенью, но осенью не жданно, не гаданно начали строить газопровод, планы со штукатуркой рухнули, все деньги ушли на газ... 300тыр уже отдали еще в 50 видимо за сдачу котельной уйдет! а газ включат только когда котельная будет полностью доделана (стены с плиткой или покрашены, пол залит, потолки, двери).Чтоб не простаивать штукатурам было решено купить эл. котел и топить пока им (все равно для сдачи котельной нужен резервный)
    про калорифер Ваш читал... хорошая весч! Но денег щас нет на нее, да и штукатуры говорят температура самое то!
     
  3. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455
    Адрес:
    Домодедово
    Не об отоплении разговор.
    Как Вы представляете себе отделку (стяжка-штукатурка-шпаклевка...)
    При висящих радиаторах
    Тараканов нанимать, чтоб за батареями ползали ? :faq::aga:
     
  4. Traktoristekb
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Екатеринбург
    Буду снимать по одному... а что делать?!... каму щас легко!
     
  5. IgIlya
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33

    IgIlya

    Живу здесь

    IgIlya

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань
    @Traktoristekb, Марку узлов нижнего подключения может быть можно в заказе на арматуру посмотреть, не выезжая на дом.
     
  6. IgIlya
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33

    IgIlya

    Живу здесь

    IgIlya

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань
    @Traktoristekb, А ГС считали (диаметр)? По фото - не маловата?(учитывая скорость воды в котл. контуре).
     
  7. Traktoristekb
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не все документы в машине.
    ГС из профильной трубы не помню какой... считал по площади сопоставима с 76 круглой... диаметр высчитывал по формуле... нашел где-то в ФАКе!
     
  8. Traktoristekb
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Екатеринбург
    ну вот после двух дней работы насосов на первой скорости что получилось:
    IMAG0088.jpg исток 1эт.jpg исток подвал.jpg
    черные цифры то что было на третьей скорости насосов, красными на первой... ну и дом постепенно прогревается, сегодня было 14-15 градусов, на котле насос работает на второй.
     
  9. IgIlya
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33

    IgIlya

    Живу здесь

    IgIlya

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань
    @Traktoristekb, ГС при подводке 32мм должна быть диам. 110мм иначе не будет выполнено условие по скорости движ. теплонос. в котловом контуре (не более 0,1 м/с) 76 - мало. А при ваших расходах по контурам скорее всего нужна трубка 40 мм - не плохо было бы произвести расчет. И еще один вопрос - кухня 16 м2 на первом этаже отапливается?
     
  10. Traktoristekb
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Екатеринбург
    это по каким-таким расчетам Вы это посчитали? я вот по этой... Безымянный.jpg
    так-то там вроде и 25 ПП хватило-бы!
     
  11. Traktoristekb
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Traktoristekb

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Екатеринбург
    на кухне как и в некоторых других помещениях (типа СУ) будут теплые полы
     
  12. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455
    Адрес:
    Домодедово
    Видимо все-таки мощностью многочисленных насосов удается "пересосать" возможный байпас тепла через гидрострелку
    (интереснобыло бы узнать Ваши доводы о цели ее интеграции)
    И, насколько я понял, на малой скорости насосов картина принципиально никак не меняется (просто дом прогревается, а вместе с ним подача и обратка).
    Значит остается в "негативе" недостаточное количество теплоснимающих устройств (секций радиаторов и их мощностей)
    Коль скоро на маломощном временном 15-ти киловатном котле им не удается "утащить" температурную дельту в более низкотемпературный диапазон.
    То есть окажись у Вас котел вдвое мощнее...
    Потенциал теплосъема уже, фактически, исчерпан.
     
  13. IgIlya
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33

    IgIlya

    Живу здесь

    IgIlya

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань
    @Traktoristekb, Посмотрите пож-ста взял первый попавш. рис. Диаметр ГС равен трем диаметрам подающего трубопровода (3*32=96мм) Какая скорость теплоносителя в Вашем котловом контуре? Посчитайте пож-ста. При диам. 76мм она по- моему будет выше 0.1м/с По Вашей формуле 3d у Вас чему равно?(по-моему тому-же самому - трем диаметрам подающего котлового трубопровода) photo27.jpg

    Из рис. удалена реклама услуг.(*)
     
    Последнее редактирование модератором: 03.01.14
  14. IgIlya
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33

    IgIlya

    Живу здесь

    IgIlya

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань
    @beutiflet, Цель интеграции ГС в СО - это разделение по гидравлике котлового и отопительных контуров, тем более при совместном использовании контуров бат. отопления и контуров напольного отопления. @Traktoristekb, Может быть ВАМ пойти традиционным способом - (расс. теплопотери каждого помещения - подобрать радиаторы для каждого помещения исходя из теплопотерь - подобрать диам. трубопроводов и мощность насосов для каждого контура), а не экперем. со ск. и мощностью насосов, пытаясь подогнать вашу СО под нужную дельту Т По моему будет проще, и решение на форуме можно будет найти быстрее. Кстати ваши радиаторы понадобятся все - за это можно не переживать.
     
  15. IgIlya
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33

    IgIlya

    Живу здесь

    IgIlya

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань
    @Traktoristekb, Неплохо было бы сразу и тепл. полы посчитать (мощность, длина и кол-во петель, насос и т д.) Помещения где они будут уже наверное определены.