F Окупаемость геотермального теплового насоса

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.

  1. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Угу. А ещё можно прописать, что гарантируем СОР9, при условии переезда в Австралию :)
    Вы полностью СО на дом делаете, или только источник тепла?
    Хотя, с требованиями по утеплению, наверное, ещё и общестроительные работы :)
    ИМХО, "требования" Ваши должны заканчиваться на границе Вашей ответственности.
    Если полностью СО, то никаких требований по утеплению - это Ваша задача расчитать или измериь теплопотери того, что есть, и создать адекватную им СО, с потреблением за отопительный сезон "не более..." ну, сколько сочтёте нужным...
    Если только геоконтур и ТН, то "гарантируем такую-то температуру теплоносителя на подаче, при т обратки не ниже.., и расходе теплоносителя ... куб/час, при потребляемой мощности ... кВт".
    Если только ТН, то соответственно условия на входе, выходе и потребляемую мощность. (СОР)
    И всё чётко и прозрачно и для Вас, и для заказчика.
    А варианты, когда Вы рисуете красивые цифры, и много обещаете, "при условии..." и дальше от "утепления" до "смены климата" - это гарантированное частое попадалово и для Вас, и для заказчика, не понимающего того, о чём ему говорят, и ведущегося только на сладкое слово "халява", а потом недовольного, что обещаной халявы не вышло, или вышло гораздо меньше, чем "обещали"
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Чет поздно про это вспомнили;) мы в далеком 2009м году еще в договоре по установкеТНов на районную больничку 10 000 м2 прописали, что гарантируем +23 в палатах, потребление ТН теплоузла не выше 150кВт при забортных минус 36гр.С. Т. е. по сутиподписались под КОП 3,0 для радиаторной системы:) И такие запросы периодически возникают- если уверен в теплопотерях отапливаемого здания, в СО и теплоисточнике-т.е. практически подключ все, -то можносмело подписываться под КОПом.

    П. С: Если говорим про КОП - всеж без независимой команды с измерительным чемоданчиком - делать нефик- повторюсь - КОП показометры встраиваемые некоторымипроизводителями и прочими -легко накрутить, т. е. заставить показывать что хочется:) Поэтому без таких замеров верить можно только сравнению что было до и после установки ТН:pioner: Ультазвуковой расходомер для замеровдумаю не проблема, оттарировать его не сложно по эталону опять же, если комуто необходимы бумажки и сертификаты, я про тех кто не доверяет глазам :)
     
    Последнее редактирование: 31.10.18
  3. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Про КОП можно говорить только о ТН, при определённых условиях на входе и выходе.
    Говорить про "коп" новой системы отопления, в новом доме, сравнивая потребление со старой СО в другом доме, и вообще на другой планете - это либо не понимать о чём говоришь, либо понимать, но вкручивать клиенту что попало.
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Это же прогнозируется с точностью +\- 15% элементарно, либо в противном случае вы просто планируете впарить ТН:)]
     
  5. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.701

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.701
    Адрес:
    Краснодар
    Это тепло и так бы улетело, если вы планировали дышать свежим воздухом.
     
  6. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не про то.
    Я про "коп", который "был у меня брусовый сарай с отоплением "козлом", я рлатил 100т.р. в месяц. Поставил ТН, утеплил, сделал тёплые полы, вставил окна, теперь плачУ 2 т. р. в месяц. КОП получился 50"
     
  7. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Во!
    И вообще у всей системы "дом, СО" КПД отопления ровно 0 - как ни колдуй, ни утепляй, ни прыгай.
    Затраты энергии есть, а "выход энергии" - всё на отопление космоса - т. е., энергетически полезгого выхода нет. :)
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759
    Адрес:
    Самара
    А с открытыми окнами? Или в договоре прописано что при заколоченых окнах? Воздухообмен как в договор вписан?
    Это, мягко говоря, странно. В договор можно прописать что при потреблении 150 квт\ч гарантированно будет поступать 500квт\ч тепловой энергии, но никак не температуру. Иначе в минус 36 открыли окно, как в больницах проветривали, как минимум раньше, для залпового проветривания. Или включили вентиляцию на максимум. :)]
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Здание Советской постройки-мех вентиляха врубается только в жару) вряд ли кто будет издеваться над больными:)]

    да и в капитальном кирпичном здании инертность оч большая и при запасе по теплу, даже нормальное залповое проветривание сильно не просаживает котельную.
     
  10. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    Да кто там в больничке когда чухнется реальный КОП мерить? Сети хватает вытянуть, тепло есть - и слава ТНу. Там если плита бетонная на голову не свалится никто претензии подрядчику не выставит. И то если жертвы есть. Если госзаказ выполнен с нарушениями в первую очередь гос-заказчик по шапке получит. Знаем мы эти гос-подряды (заказы) - главное деньги освоить. Я думаю вы когда договор на 23гр подписывали все уже было заранее оговорено - вам ноль претензий при любом раскладе (расходов на ЭЭ). Прекрасно знаю как все устроено в этой системе.
     
    Последнее редактирование: 31.10.18
  11. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    Так смотря... что Вы хотите, под то что есть сказать эффективность это не вопрос, или Вы имея холодный дом и никудышную СО, желаете встроенный Коп = 5...
    А где ж и каким чудом он там интересно возьмется... ?
    По крайней мере под радиаторную СО до 45С, всегда обещаем в пределах 2,5-3...
    Полы под ТН часто делаем, почему нет - спокойная, технологичная и не дешевая работа...:hello:

    @Exdeniz, по утеплению все достаточно просто для Тн, не хуже 50Вт/м2 тепло потерь в самую холодную пятидневку, меньше конечно будет еще лучше... Полы для ТН, форумчане кто досконально разобрались, кстати часто сами отличные делают, если попроще, шаг поменьше, петли поровнее и если 16 трубой то метров по 50 (чуть больше само получится) 20й трубой еще лучше...
    Из этого имеем для ТН...
    Низкую подачу, гарантированно почти в самые сильные морозы до 35С, дельту по полам 4-5С, и циркуль СО на средний дом в два этажа, в пределах до 50Вт (DC если...)

    Кстати совершенно верно, от начального исходить если... то Коп Тн с утеплением реально перемножаются...

    Коп по точкам указан,
    Изначально - Воздушный блок A-15W35 =2,3
    (без учета оттаек и работы бивалентного доп. электрокотелка...)

    Далее ...
    Геоконтур - E4W35 =4,8...

    Но если заказчице, это ни о чем не говорит, то в чем сложность зная тепло потери дома, эти цифры и ее тариф, дописать небольшое доп. по сути перевод все го этого, в более понятную ей месячную платежку отопления...:faq:

    P. S. Ага... просто чудное предложение, договор Вам тут выложить ..:)]:super:!
     
    Последнее редактирование: 01.11.18
  12. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    летом:)]
     
  13. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.701

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.701
    Адрес:
    Краснодар
    зимой, летом холод сохраняет
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759
    Адрес:
    Самара
    Во первых ниже, это странная цифра. ;)Судя по вашим "веселым картинкам, в которых вы всегда даете только нужную вам часть, не весь экран"
    У вас вполне "средненький" блок 7 К на частичной нарузке, это на уровне бытового инверторного кондея ценой за 40-50тр
    Так и писали в договоре " почти нормальная работа электрооборудования дома без подающей сети эл. энергии? :)]:)]Да вы просто волшебник, :ogo: я ещё Лёху в шаманстве обвинял:flag:.
    Я и не рассчитывал его получить, даже в урезанном виде без данных клиента и другой " ценной инфы". @cardiosoma, я помню вас когда вы строили дом, совсем другим зарабатывали на хлеб, и загорелись установкой ТН себе в дом. Вы тогда вроде адекватно себя вели. :hello: Зачем тут "черный пиар" ? Давайте в цифрах разговаривать, и не приводить доказательств "рыбака". Про во...такую щуку, хошь верь, хош нет..:hndshk:
     
    Последнее редактирование модератором: 01.11.18
  15. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    @nick16374, без сети время, 12 часов в среднюю зимнюю погоду.
    Больше если случится..., то тогда уже... + генератор.

    Там весь экранчик морды ТН ...а не его часть...:)

    Воздушный блок да, работает с полным напором
    от 3к до 7к, в зависимости от раскрутки вентиляторов, (просто на минимуме, сильнее их раскручивать и увеличивать их потребление, вроде как выходит не сильно выгодно...на фоне общ. потребления ТН)

    Итого, все равно... ниже +5С +7С (уличной), осенью явно эффективнее уже будет переключение на геоконтур...
    А вот будет ли так же в конце зимы... посмотрим...:hello:!
     