1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ferroli Domiproject

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.

  1. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Ух ты? Производитель сказал? :faq:
     
  2. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
  3. Ankon
    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    342

    Ankon

    Живу здесь

    Ankon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва
    Буква в букву! Только разбавлял водой не из под крана, а из под "осмофильтра". А на чем меня пытаетесь "подловить" ? :) У меня пойдет третий год использования Диксис Топ в СО. Цвет конечно стал немного темнее первоначального. Температуру кристаллизации не проверял. Половина пробок биметаллических радиаторов закручены на лен, а половина на резиновые кольца (от комплектов для радиаторов), которые по словам специалистов должны были давно потечь от Диксис Топа, но пока тьфу-тьфу.
    Кстати если кто-то хочет избавиться от сорняков, то старый Диксис Топ справляется с этим не хуже Раундапа. В мае случайно пролил стакан на газон, так по сей день ни травинки в этом месте не прорастает!
     
  4. zzz7880
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    zzz7880

    Участник

    zzz7880

    Участник

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Когда то посоветовали в сервисе Ferroli, кипятить в воде с лимонной кислотой (30 пакетиков)
     
  5. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    Хороший чай из теплообменника:)]
     
  6. zzz7880
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    zzz7880

    Участник

    zzz7880

    Участник

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Могло это повредить его? Раньше пару раз делал это было все ок.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    Кто? Нестеров? Интересно, ты повёлся?
    По моему тебе чистить что-то уже поздно. Хирургически, только хирургически.
     
  8. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Никакая из органических кислот не портит заводские пайки битермиков. Разьве, что
    - изначально был брак при изготовление
    - переморозили, но молчат
    - была межконтурная трещина, промыли - открылась
    - чистили прадедовским способом (проволокой и Ё-мантрой)
    :nono:;)
     
  9. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    Здравствуйте. Случилась такая проблема. Котел работает на минимальной мощности и ни когда не выходит на максимум не на отоплении не на горячей воде. Включаю горячую воду котел срабатывает на ГВС но все еще продолжает работать на минимальной мощности. Вследствие этого не может на греть мне воду. Менял температурный датчик на трубке ГВС не помогло. Ставил новый газовый клапан, тоже не помогло. Решил настроить газовый клапан min и max. Но при настройке в тестовом режиме горелка не выходит не на min не на max. Давление газа стоит на одном месте. Не знаю в чем дело. Забыл сказать газовый клапан Honeywell VK4105G.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @stg, а как Вы пытались настроить клапан? Есть манометр?
     
  11. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    U - образным манометром
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ну и какие показания по статике и динамике? Если не поняли вопроса, скажите что не поняли. :hello:
     
  13. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    Статика 250 mm в динамике 240 mm.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)И при этих параметрах, Вы не смогли настроить клапан? :hello:
     
  15. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    Нет не смог, так как котел не реагирует на настройки газового клапана