1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ferroli Domiproject

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Мои смогут, но они только по Подмосковью, а вы вообще безадресный.
     
    Последнее редактирование: 19.12.14
  2. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    У этих котлов есть небольшая особенность. Максимум на горелке у них в районе 175 мм вод ст. Если у человека на входе давление меньше 200 мм то котёл нормально греть воду не будет.
     
  3. Aleksey_Lopatin
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Aleksey_Lopatin

    Участник

    Aleksey_Lopatin

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Воот! Уже лучше! Я Подмосковный - г. Павловский-Посад. Вопрос цена? Когда?
     
  4. Aleksey_Lopatin
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Aleksey_Lopatin

    Участник

    Aleksey_Lopatin

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    И что по -поводу слов Валентина_ ?
     
  5. Aleksey_Lopatin
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Aleksey_Lopatin

    Участник

    Aleksey_Lopatin

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Уж! Очень хочется горячей воды!
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Пишите в личку. Надо решать проблему.
     
  7. master_67
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    master_67

    Участник

    master_67

    Участник

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Гагарин
    Валентин, не стоит впредь говорить о цифрах всуе... максимум на горелке 175мм вод. ст.?:ogo: перечитайте инструкцию на котел...
     
  8. Timuch
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Timuch

    Новичок

    Timuch

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Народ! Всем привет!
    Подсобите пожалуйста. Котел Феролли 24 Д. Выдает ошибку F43. Циркуляционный насос работает. Воздуха в системе нет. НАчинает запускаться. Резко растет температура, соответственно давление подскакивает. И происходит сброс теплоносителя (антифриз), следом идет выключение котла и начинает засасывать антифриз из емкости, куда только что выкинул излишки... Такое ощущение, что мозги думают о пользовании системой ГВС. Хотя отсутствует этот контур вовсе... Оо) До сегодняшнего дня система работала 3 года... Где барабашка сидит? Может кто сталкивался?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Какие диоды горят при сбое в работе котла. Назови их цвет и как они горят мигают или светятся постоянно.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    F34
    Низкое напряжение. Напряжение в сети (переменный ток) упало ниже 180 В автоматика
    котла генерирует ошибку. Ошибка устраняется, как только напряжение поднимется выше 185 В.
    Низкое напряжение в сети электропитания. Проверьте параметры сети электропитания. В случае обнаружения несоответствия параметров сети номинальным значениям (220В/50 Гц), установите автотрансформатор-стабилизатор напряжения.
     
  11. Timuch
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Timuch

    Новичок

    Timuch

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ошибка F43 не F34... Оо) Перегрев теплообменника. по диодам сейчас напишу
     
  12. Timuch
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Timuch

    Новичок

    Timuch

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Диод оранжевый, мигает
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    43 так 43!
    upload_2014-12-23_13-50-37.png
    upload_2014-12-23_13-50-53.png
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Там нет никакого оранжевого.
    Есть
    Жёлтый
    Зелёный
    Красный
    upload_2014-12-23_13-57-50.png
    upload_2014-12-23_13-58-20.png
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Если вы приняли красный за оранжевый тогда так.
    Это отсутствие сигнала о наличии пламени. Ошибка 1

    upload_2014-12-23_14-25-11.png

    upload_2014-12-23_14-25-55.png