1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ferroli Domiproject

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.

  1. mikki91
    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    mikki91

    Участник

    mikki91

    Участник

    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Котел DOMIproject C24 6 лет в эксплуатации. Летом выросла проблема: работающий котел "уходит на "аварию" и сам не перезапускается при этом светится красный светодиод. Из перечисленных в мануале причин: 1 отсутствие газа -газ есть 2 Неисправность следящего/поджигающего электрода - но ведь котел запускается после нажатия кнопки "reset" 3 раза и может нормально работать некоторое время (до 25 минут) не выключаясь (большой объем теплоносителя) 3 слишком низкая мощность розжига- котел нормально запускался все время и сейчас пламя вспыхивает при первых искрах 4 неисправность газового клапана - но ведь котел запускается после нажатия кнопки "reset" какое-то время нормально работает. Может это не все возможные причины или мои умозаключения не верны?
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Позовите спеца. Очень похоже, что настало время его чистки...
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    Вообще то тема совсем о другом котлее, а в Вашем случае, для начала не плохо указать место обитания.
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ближе к осени, если проблема сама не завянет, то надо травануть её любым гербицидом.
    Помогает...:)]:)]:)]
    Или указать в своём профиле место своего обитания.
     
    Последнее редактирование: 19.07.15
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    О-о-о, дядь Саша, ну ты сказал! :super::)]:)]:)]
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]
     
  7. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @mikki91,
    Беру платные уроки у мадамы-админа раздела и бесконечно расту над собой, однако... :)]:)]:)]:)]
     
  8. Bradeda78
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Bradeda78

    Участник

    Bradeda78

    Участник

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, проблемы такие:
    1. не регулируется горячая вода на котле (крутилка на блоке управления), выдает примерно 60 градусов
    2. при включении для разбавления холодной водой на смесителе котел выключается (грелка гаснет) при уменьшении напора холодной воды опять включается
    подскажите пути решения.
    заранее всем спасибо
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    Модель котла какая?
     
  10. Bradeda78
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Bradeda78

    Участник

    Bradeda78

    Участник

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Феролли домпрожект с 24
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    Настройки газового клапана проверяйте, для начала.
     
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если аппарат новый, то пригласить сервис. Если аппарат не гарантийный, то настроить газовый клапан и изменить программный параметр A6 с 0 на 1.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    При использовании двухконтурного газового котла в режиме нагрева горячей хозяйственной воды использовать подмес холодной в смесителе (кран водоразбора) категорически не рекомендуется. Это не центральное водоснабжение. Если вам нужна горячая хозяйственная вода определённой температуры на выходе, то и надо эту температуру устанавливать на пульте котла, а не подмешивать к слишком горячей холодную. Загубите теплообменники и котёл будет постоянно в перегрев уходить.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    У этих котлов ГВС 60 градусов это максимальная температура нагрева.
    Что значит не регулируется? Вы её ставите в крайнее левое положение, а котёл всё равно греет ГВС до 60 градусов?
    Вы или кто-то другой случайно не вскрывали корпус блока управления?
     
  15. Bradeda78
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Bradeda78

    Участник

    Bradeda78

    Участник

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да крайнее левое положение и все равно 60 градусов, корпус блока вскрывали - пригрозе перегорели предохранители, но до этого такая же ерунда была в эксплуатации котел примерно 7 лет в первые годы проблем е было