1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ferroli Domiproject

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.

  1. ershovvv
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ershovvv

    Живу здесь

    ershovvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Если он прохудился. как может расти давление. на расширительном бачке есть ниппель проверь там есть давление. при нулевом давлении в системе.
     
  2. Эх00152rus
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Может из контура гвс поступать в контур отопления. Это так по простому объяснил.
     
  3. ershovvv
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ershovvv

    Живу здесь

    ershovvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    При выключенном котле открой подачу ХВС и будет видно если растёт тогда точно меняй ТО.
     
  4. ershovvv
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ershovvv

    Живу здесь

    ershovvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
  5. Эх00152rus
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Хвс никогда через котел не проходила. Может гвс открыть ?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Кран на входе ХВС в котёл открыт.
    Кран водоразбора ГВС закрыт. Если давление ХВС на входе в дом больше, чем давление ОВ в СО, а оно, как правило, больше, то при дырявом ТО начнёт расти давление в СО.
    Кран ХВС на входе в котёл закрыли, кран водоразбора ГВС открыли. Давление ОВ в СО начнёт падать. Ну точно ТО дырявый.
    Но есть ещё шанс, что кран подпитки сифонит.
    Но скорей всего ТО. Котлу наверно уже лет 8.
     
  7. Эх00152rus
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Благодарю за развернутый ответ. Да Котлу 7-8 лет. Сегодня ночью на 5 часов сделал следующее. Кран ХВС на входе в котёл закрыл, кран водоразбора ГВС открыл. За 5 часов накапало с крана 2-3 столовых ложки воды причём по манометру давление не упало. Тут вопрос. во время этого эксперимента допустимо ли чтобы котел работал на отопление? Просто у меня работал. Далее закрыл кран ГВС, открыл кран ХВС на входе в котел таким образом хотел проверить не сифонит ли кран подпитки. В итоге ещё за 3 часа давление не выросло. Теперь я в непонятках! Что же вчера произошло что уменя дважды повышалось давление сперва на 0.7-0.8 атм. После того как стравил ещё раз на 0.2 атм. Сегодня на день оставлю все как обычно в рабочем состоянии. вечером посмотрю.
     
  8. Эх00152rus
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Нижний Новгород, Дзержинск
    с краном тоже не все ладно. весной заметил что при открытии крана подпитки через него вода почти не проходит. Довышается давление на 0.2-0.3 атм. За пару, тройку минут. Давление в насосной станции при этом порядка 3 атм. Может данное обстоятельство натолкнет ещё на какие то мысли. И вообще характерен ли такой дефект для данного узла? Замечу что вода у нас не жёсткая .
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Не желательно.

    А не пора ли всё проверить. И РБ и кран подпитки и фильтра, а если ТО целый, то сделать котлу полное техническое обслуживание.

    У вас воздуха не осталось в РБ.
     
  10. Эх00152rus
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Т/О делаю каждый год. странно сегодня котел отработал целый день без всяких замечаний. Почему же его вчера "трясло"? И если я правильно понимаю при условии отсутствия воздуха в РБ давление должно сперва упасть. А вслучае нагрева СО резко возрости. В моём то случае падения не было. ТО сделаю в ближайшее время.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Сперва да. Но вы его поднимите краном подпитки и так несколько раз пока мембрана не упрётся в стенку корпуса РБ. Ну а потом понеслось. При нагреве давления скачет выше нормы. Мембране-то некуда изгибаться при термическом расширении теплоносителя для компенсации увеличившегося объёма данного теплоносителя.
    Доходит до 2,7 бар и начинает сопливиться датчик сброса давления.
    Котёл догрел, встал, остыл. Давление стало ниже, чем было до начала цикла нагрева. Снова подпитал. И так по кругу.
     
  12. Эх00152rus
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Благодарю за развернутый ответ.
     
  13. АндрейАндреич
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    АндрейАндреич

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в Екатеринбурге кто-нибудь занимается ремонтом плат DBM01A?
     
  14. Dmitrykv
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Россия
    IMG_20180917_143012.jpg Всем доброго дня. Прошу помощи в следующем вопросе. Имеется котел DOMIproject F 24. Заполнили систему теплоносителем, спустили весь воздух, проверили сетчатый фильтр. Котел быстро нагревает теплоноситель в теплообменнике, затем уходит в режим ожидания. Подача медленно остывает и затем котел снова запускается. При этом радиаторы не греются. До этого котел долго работал на воде и всю эту систему мы переделывали и промывали - было много шлака. Фильтр тоже до этого момента не стоял.
    В чем может быть причина?
     
    Последнее редактирование: 17.09.18
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    Этот котел не предназначен для работы на антифризе