1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ferroli Domiproject

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Куда выведен? Я про зону ветрового подпора.
    Ну это мы уже тыщу раз проходили. У соседа всё работает, а у меня такой же и не работает.
     
  2. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73
    Это да, был на таком же котле, на днях, специально замерял разряжение создаваемое вентилятором, показания полностью совпадают.
     
  3. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099
    Адрес:
    Волжский
    трубку вентури менять. Она какая то поврежденная. Если не поможет то прессостат другой новый.
     
  4. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.099
    Адрес:
    Волжский
    сфотографируйте дымоход на котле и как он выглядит на улице! такое ощущение что трубка вентури просто плавится от температуры. :faq:
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Ещё бы ей не плавиться, если вентилятор почти в два раза мощнее штатного.
    Там дымовые газы по температуре зашкаливают.
     
  6. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73
    Сделаю, как буду там.
     
  7. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73
    На вентиляторе который 53W пока не расплавилась, плавились только на штатном 32W вентиляторе, но она и на 53W расплавится, если кран полностью газовый открыть перед котлом и включить ГВС.
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248
    Лишний воздух пламя бы, мне думается, охлаждал. Но его нет, лишнего, приходится окошки открывать. Значит газа там слишком много, что даже не загорается без открытых окошек.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248
    Может там форсунка не та. Давление, давлением, а расход газа от форсунки зависит.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    И какое?

    Это хорошо, что думается, плохо, что неправильно.
    Дымовые газы с такой скоростью с данным вентилятором проскакивают межламельное пространство теплообменника, что ни хрена не успевают отдать полностью тепло теплоносителю. В итоге у них повышенная температура в горловине улитки вентилятора. Трубка Вентури долго не проживёт.

    Одна?

    :super:
    Однозначно в "Перлы нашего городка".
    Я думаю, что вам лучше всё-таки обратиться к более компетентному товарищу.
    Ванговать чё-то поднадоело, тем более вы всё-равно не принимаете сказанное во внимание, что-то своё выдумываете.
     
    Последнее редактирование: 09.10.22
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    Завтра в командировку. Надеюсь к какому-то решению за неделю всё-таки придёте.
    Но, без фото котла, сверху, там где присоединяется система дымоудаления к патрубку котла,
    системы дымоудаления внутри дома и на улице, самого маностата, сомневаюсь в этом.
    Ну и с вентилятором превышающем штатный по мощности почти в два раза, мудрить вам не перемудрить, но толку особого не будет.
     
    Последнее редактирование: 09.10.22
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248
    Оплавилось на штатном вентиляторе, значит лишнего воздуха не было.
    Я ж не знаю, сколько там форсунок, может все не те, а может какой вообще нет. Пламя будет огого.
    И не надо сравнивать горелку в котле с горелкой газорезки, подумаешь, пластмаска оплавилась.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Лишнего? Лишнего не было.

    Вы же снимали переднюю панель камеры сгорания. Не увидели?
    Ну, а про работающий котёл с отсутствующим соплом это шедеврально. :super:
    Диагност.

    А кто сравнивает? Заинтриговали. Сносочку дайте.

    Даааа. Даже не заморачивайтесь. Без форсунки же работает, как вы предположили, так почему без пластмасски какой-то дурацкой не может.
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.713
    Благодарности:
    1.248
    Что то вас понесло, я этот котел в глаза не видел, а высказываю свои рассуждения.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Ну да, точно. Это же у другого форумчанина проблемы с котлом.
    А другие видели? Я про настенники газовые.
    Просто вы такие перлы выдаёте, типа "лишнего" воздуха.
    Ну, а про газорезку и про отсутствующее сопло в котле это просто шикарно.
    Хотя и про Вентури, про какую-то там пластмасску, которая всего-то оплавилась, тоже удачно ляпнули.
    Извините, рассудили.