1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ferroli Domiproject

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.

  1. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    В паспорте есть ...но это похоже не причём.
    Фильтр не проверяли?
     
  2. Доктор Кувалда
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Доктор Кувалда

    Участник

    Доктор Кувалда

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Куровское
    Раньше котел работал минут 7-8 в режиме отопления и потом отключался, а сейчас минуту и все.
    Ближние радиаторы к котлу более горячи, чем находящиеся на большем расстоянии, насос вроде бы работает, гудит, при изменении скорости работы шум насоса изменяется (3-более слышен, 1-слегка слышен). Прошелся по радаторам, воздуха нет.
     
  3. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Нашёл на итальянском книжку по нему...там есть эта помеха.
    Аномалия 2 - Пламя паразита (блок)
    Аномалия порождена горелку, если система обнаруживает ионизационный ток.
    Горения переходит в блок
    . Перевод с итальянского...за неточности извеняюсь..переводил ГУГЛ.

    Почистите контрольный электрод...если не поможет...то возможно проблемы с электроникой(Буду даже рад если ошибся).
     
  4. МДмитрий
    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67

    МДмитрий

    Участник

    МДмитрий

    Участник

    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Харьков
    Очень вероятно в системе воздух...На распределительном коллекторе есть авт. сброс воздуха?
     
  5. Доктор Кувалда
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Доктор Кувалда

    Участник

    Доктор Кувалда

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Куровское
    Вы имеете ввиду расширительный бак?
    На нем есть сброс воздука в виде автомобильного ниппеля, также можно воздух подкачать в бак.
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Давление в СО стабильное?...бак не причём.
    Я бы проверил следущее...
    1. Воздух в СО...его отсутствие естественно.
    2. Фильтр СО.
    3. Напряжение питания котла ..220 вольт.
    4.Почистил контрольный электрод.
    5.Проверить датчик НТЦ (температурные датчики котла).
    До кучи отключить котл от сети...затем включить.
    Увеличивать температуру (ручкой) пробывали?
     
  7. МДмитрий
    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67

    МДмитрий

    Участник

    МДмитрий

    Участник

    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Харьков
    В СО ВОБЩЕ не должно быть воздуха, удивляюсь как он работал. Обязательно нужно поставить т. н. компенсатор расширения воды, систему закрыть, избыточное давление создать водой.
     
  8. Доктор Кувалда
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Доктор Кувалда

    Участник

    Доктор Кувалда

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Куровское
    1. Проверил все радиаторы и полотецесушку, при стравливании воздуха не обнаружено.
    2. Фильтром займусь завтра
    3. Напряжение в норме.
    4-5. Боюсь я лезть туда, вдруг что натворю, да я особо и не знаток в этом.
    Отключение от сети не дало результата
    При выставлении ручки на максимум котел работал долго (не дождался автоотключения, перевел на 65), радиаторы прогрелись значительно, кроме крайнего. Но при возврате на 65 началось их остывание. Склоняюсь к засорению фильтра или иным проблемам с циркуляцией, что подскажите?

    Еще, при введении котла в режим TEST, он дастаточно быстро закипает и выпадает в ошибку.
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Очистка фильтра покажет...похоже на плохую циркуляцию.
    Документик послал по почте.
     
  10. Доктор Кувалда
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Доктор Кувалда

    Участник

    Доктор Кувалда

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Куровское
    Достал фильтр и он действительно был засорен. После прочистки и обратной установки, в режиме тест котел работает не закипает, работа в штатном режиме вернулась внорму, но все равно ближние к котлу радиаторы немного горячее чем более отдаленные от него, думаю так и должно быть (поправте меня если не прав).
    Задумался о качественной очистке и подготовке воды )
    Спасибо всем принимающим участие в решении проблемы.
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Ну и хорошо...с подготовкой воды можно особо не "заморачиватся".главное чтоб систему не приходилось подпитывать...даже раз в неделю-это много.
    А вот для этого необходимо устранить утчки и настроить расширитльный бак.
    Воду в СО лучше не мнять годами...фильтр чистить пред сезоном...и всё должно быть нормально.
     
  12. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    Добрый день! При работе котла в режиме ГВС после установления заданной температуры слышны хлопки в верхней части котла domiproject F24.В режиме отопления котел работает ровно. Звонил в сервис они утверждают что забит ТО и предлагают замену( за мой счет). Котел в эксплуатации с августа 2010. Прошу совета стоит ли менять ТО - срок эксплуатации маловат или это болезнь данных котлов?
     
  13. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    По звонку опредлили?..молодцы:)]
    Меняйте сервис.
     
  14. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    В сервисе говорят что это типично для этих котлов. А какие могут быть еще варианты источника хлопков?
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    За 4-5 ть месяцев?...даже если и забился...то возможна промывка.
    Далее..неизвестна настройка газового клапана...програмнных настроек котла..состояние фильтра гвс.