1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ferroli Domiproject

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.

  1. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще-то порядок управления температурой ГВС определяется параметром А6 в меню сервисных параметров платы (этот параметр надо задать = 1), а не в режиме TEST. После настройки на заводе-изготовителе параметр А6 = 0. Войди в режим сервисных параметров и измени параметр А6. Было бы не лишним правильно отрегулировать минимальное давление газа на газовом клапане.
    Порядок розжига и порядок приготовления ГВС - совершенно неодинаковые понятия.
     
  2. Rad_I
    Регистрация:
    09.07.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Rad_I

    Новичок

    Rad_I

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Моск. обл.
    Спасибо за информацию...значит нужно вызывать сервисную службу, сам ведь не смогу залезть в плату управления
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Rad_I
    В плату залазить нет никакой необходимости. Все это можно выполнить не вскрывая котел прямо с панели управления. Попробовано - можешь мне поверить.
     
  4. Rad_I
    Регистрация:
    09.07.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Rad_I

    Новичок

    Rad_I

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Моск. обл.
    Очень интересно...слушай, может научишь?
    Вчера еще раз попытался изменить мощность котла, где то на форуме прочитал, что для записи настроек нужно кнопку RESET держать не 5 секунд, а больше секунд 30-40...вроде получилось:)...в котле вроде все нравится, только вот плохо нет визуальной информации, того, какие режимы установлены...и не понятно, настройки сохраняются после выключения электричества или их заново нужно восстанавливать ?
     
  5. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все настойки прописываются в EEPROM, а это - энергонезависимое устройство. Подробности настройки ГВС - смотри в своем почтовом ящике. Улетело.
    Отпишись по результатам.
     
  6. SemLanosClub

    SemLanosClub

    SemLanosClub

    Гость

    Как сервисный инженер советую для начала настроить давление газа на выходе из газового клапана. Во вторых неизвестно как качественно у Вас сделан теплый пол, мне кажетса что сделан он фуфлово плюс потери тепла через стены, окна и. т.д. Научитесь пользоватса комнатным термостатом. И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ! ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ! НА КОТЛЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСА ВЫСТАВЛЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ в Системе отопления НИЖЕ 45 Градусов или через пару лет вам грозит замена теплообменника, стоимость замены в районе 2000 грн.!
     
  7. volodyaL

    volodyaL

    volodyaL

    Гость

    Добрый вечер у моего шурина с котлом Ferroli domiproject f24 возникла проблема.
    Сгорел проц, по крайней мере так говорят спецы, нужно приобретать новую, а где можно приобрести плату, не знаем, я по крайней мере не нашёл, но я всё еще в сомнениях на счет сгоревшего проца, когда он горит не должен подавать признаков жизни, а он всё ж подаёт, он как бы заблокировался, в неисправностях написано сервис- режим, мигают три светодиода одновременно, а выйти из него никак не получаеться.
    Помогите, посоветуйте, можно ли что нибудь сделать, а если нет то подскажите где можно купить плату в Украине и сколько она стоит. Зараннее благодарен.
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Очень часто такая неисправность на этих платах появляется после скачка сетевого напряжения. Одновременное мигание светодиодов в данном случае - это не сервисный режим, а постоянный перезапуск процессора. Что-то заставляет процессор перезапускаться. Проверь напряжение на 39 ноге процессора - оно изменяется с логического 0 на 1 - это и есть перезапуск процессора. При исправных цепях на плате на 39 ноге должна быть четкая логическая 1. Процессор мог остаться исправным.
    Лечится не всегда одинаково - придется тебе повозиться.
    Адреса сервиса в Житомирской области - смотри в личке.
     
  9. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты про прошивку всерьез, или пошутил?? Что именно ты собираешься перепрошить?
    Фото тебе для чего? Ты что, плату в руках не держал? Есть и схемка на эту цацку уже прорисованная... Сам нарисовать схему не пробовал??
    Посмотри для интереса.
     

    Вложения:

    • img012.jpg
  10. faraf
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    faraf

    Новичок

    faraf

    Новичок

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская обл
    Тоже недавно столкнулся с такoй же проблемой .Вылетел FSD 210.
    Поиски не к чуму не привели. Уже готов был купить плату за 5200р.Но за платами
    тоже оказалась очередь.Спецы разводят руками.
    Решил попробовать сам.Обошел на плате БП, просто подал питание с другого
    места (С отдельного блока питания). КОТЕЛ ЗАРАБОТАЛ.
    Хотелось бы знать кто промерял питание пасле БП, сколько там должно быть.
    Я подал 19 - 20 в.(хорошо отфильтрованное)

    Смотрите вложения.
     

    Вложения:

    • FireShot Pro capture #010 - '153864d1254925510-img012_jpg (изображение «JPEG», 629x651 пикселов).jpg
  11. zolder

    zolder

    zolder

    Гость

    спасибо за совет я тоже обошел блок питания напряжение сделал 24 * 5
    все заработало
     
  12. zolotoy76

    zolotoy76

    zolotoy76

    Гость

    У меня Ferroli domiproject F24 ставлю тем.50 градусов котел работает нормально, отключается, загорается. Ставлю на 60-70 градусов котел переходит на малое горенье, не включается, не отключается. Менял датчик температуры в системе отопления, менял плату, ничего не помогает. Может у кого-то есть что посоветовать. Спасибо.
     
  13. popolamnik

    popolamnik

    popolamnik

    Гость

    имею точно такую же проблему, на таком же котле, с похожим сроком эксплуатации.
    Единственное отличие - повторный запуск нестабилен. Может быть, а может не быть - с первого заработает - и ОК. Никакой закономерности не выявляется. Если проблема как-то решилась - подскажите, пожалуйста.
     
  14. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Это как?
     
  15. zolotoy76

    zolotoy76

    zolotoy76

    Гость

    Все именно так, как я и описал. Ставлю на 70 гр.горелка загорается малым пламенем, и так горит постоянно.