Наливные и безнапорные водонагреватели

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.

  1. DVV
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.072

    DVV

    Живу здесь

    DVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    1.072
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Используйте закон физики. К сливному отверстию внутри бочки добавьте гибкий шланг, на верхний конец закрепите любой поплавок (пенопласт или т.п.). Он будет всегда плавать наверху и брать самую теплую воду сверху. Опускаться будет вместе с уровнем воды Кому идея понятна. жмем на кнопочку:)]
     
  2. ВикторМСК
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    ВикторМСК

    Живу здесь

    ВикторМСК

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    напора не будет нормального
     
  3. gasyoun
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    7

    gasyoun

    Живу здесь

    gasyoun

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    А фото все же не помещало.
     
  4. Mirage42
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157

    Mirage42

    Кузбасс

    Mirage42

    Кузбасс

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Кемерово
    Вы о сообщении DVV? Возможно что у него и нет фото, человек идею подал. Так вроде и так элементарно, снизу сгон на нем силиконовый шланг, шланг длиной равной (примерно) длине окружности бочки.
    На конце шланга кусок пенопласта, шланг уложите по периметру - таким образом не будет перегибов. форма поплавка должна быть такой, чтобы шланг всегда был снизу или можно грузик снизу подвесить.
     
  5. fanat35
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29

    fanat35

    Лесовик

    fanat35

    Лесовик

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Пенза
    А если попробовать поставить повысительный насос? Штука недорогая, в 2000 уложишься. Работает практически бесшумно. Бочка наверху, насос на полу. От него подводка воды к нагревателю уже может идти вверх без проблем, давления хватит.
    Там момент один есть интересный - он повышает давление на выходе примерно в 2 раза в сравнении со входом. Поэтому если поставить насос наверху возле бака, никакого толка не будет. А если бак допустим на 2 этаже, а насос на полу на 1, высота водяного столба будет достаточная, давление на выходе получается весьма существенным. Даже если выводить трубу вверх на уровень бака


    Просто насосы, реле, аккумуляторы - в результате и шум получишь, и денег потратишь побольше
     
  6. eagl831
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    eagl831

    Участник

    eagl831

    Участник

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дедовск
    У меня похожая проблема. Нужно временно (пока будет решатся вопрос со снабжением водой решить вопрос подачи холодной и горячей воды в кухонную мойку в доме. рассматриваю два варианта:
    1. На втором этаже над мойкой устанавливаю пластиковую бочку 128 литров. Перепад от дна бочки до крана 2 метра. до водонагревателя 2.6 м.Под типовую кухонную мойку ставлю накопительный обогреватель 15 л. что не продавить вода накопительный водонагреватель.
    2 вывожу мет. пл. трубу от водогрея до бочки с водой там насос типа ручеек, автоматика Джиллекс и фильтр типа гейзер 20 мкм. сомнения - 200 литров вылетят за одни выходные, как защитить насос от сухого хода. (воды мы тратим сейчас не много. Только умывание и помыть посуду. Пользуемся баком с теном 15 л. Бочки хватает на пару выходных. Потом дождь наполнит или из пруда.
     
  7. fanat35
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29

    fanat35

    Лесовик

    fanat35

    Лесовик

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Пенза
    Можно уточнить - что в первом варианте не продавить и почему вода во втором должна вылететь?
     
  8. eagl831
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    eagl831

    Участник

    eagl831

    Участник

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дедовск
    имеется ввиду что давление воды от бочки слишком мало чтобы пройти через водонагревательи смешавшись с холодной выйти из крана. В лучшем случае мне кажется будет едва лится горячая вода чуть сильнее холодная. А во втором случае просто напор буде большой и вода из бочки на улице быстро кончится
     
  9. maks50
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    21

    maks50

    Живу здесь

    maks50

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    деревня Пестово
    У меня сделан душ из бочки и проточного водонагревателя.Перед водонагревателем установлен фильтр. Водонагреватель АРИСТОН 5квт.переделан -датчик давления установлен на минимальное давление(микрик).Микрик включает реле .Реле в свою очередь включает тын. В цепь тына включён диод на (можно включить тиристор или симистор со схемой управления) 20 ампер.Это позволяет регулировать температуру воды.Работает уже 4 года. ХОРОШЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
     
  10. fanat35
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29

    fanat35

    Лесовик

    fanat35

    Лесовик

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Пенза
    Накопительный бойлер поднятой на 2 метра бочкой не продавишь.

    eagle831, прямо перед твоим сообщением я писал про повысительный насос. Я в этом форуме часто про них упоминаю:)] .

    Короче - если делаешь по первой из предложенных тобой схем, так же под мойкой рядом с нагревателем поставь этот агрегат - не пожалеешь. Пусть 2 метра или как пишешь 2.6 будет над насосом. Он давление повышает в 2 раза примерно. Размером он с полкоробки от обуви. Работает тише чем кухонная вытяжка. Воду открываешь - автоматически включается. Закрыл - отключился.

    Я так делал у себя на даче. На 2 этаже бочка, под мойкой на 1 этаже насос. Только вместо бойлера на стене газовая колонка - электричество на даче слабовато, поставишь бойлер - лампочки светить перестают


    Насчет погружного насоса ничего не скажу - может и хорошо работать будет, может и нет - одни рассуждения, на практике лично я с такой схемой еще не сталкивался
     
  11. Old_Boy
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Old_Boy

    Участник

    Old_Boy

    Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Устанавливайте "объемник" на 30-50 л при монтаже обратный клапан не ставить и вынуть( при возможности) распылитель ( заглушенную трубку с отверстиями) из штуцера подвода хол. воды. У меня данная схема ( бочка 300 л ( 2 м) + 30 л ВН) работает 10 лет. Смеситель только с рычажным переключением на душ, упростить систему можно организовав подачу только теплой воды( без смесителя). Вообще для этих целей сейчас применяются "безнапорники".
     
  12. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    903

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Люберцы
    Решил на даче без напорного водопровода получить горячую воду для мытья посуды на кухне самым дешёвым образом. Купил наливной водонагреватель "Элтерм" из Пскова. Поставил в него клапан сливного бочка туалета. Через этот клапан подключу водонагреватель к бочке с водой, которая стоит на высоте 2,5 м-получится автоматическая заливка воды. Вот только не нравится как работает терморегулятор водонагревателя: он нагревает воду до установленной температуры, а потом до повторного включения ТЭНа вода должна охладиться градусов на 20. То есть очень большой гистерезис у этого терморегулятора. Может кто знает, как этот гистерезис можно уменьшить?
     
  13. dzintars
    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    81

    dzintars

    Живу здесь

    dzintars

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Рига
    Дельта.
    А на самом терморегуляторе нет такой опции? Как он хотя бы выглядит.
     
  14. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    903

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Люберцы
    Чёрный ящичек с ручкой регулирования максимума температуры. Снаружи вроде бы никаких других регулировок нет.
     
  15. dzintars
    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    81

    dzintars

    Живу здесь

    dzintars

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Рига
    Не могу спорить, ибо просто не знаю. Во всех механических терморегуляторах для бойлеров, дельта весьма небольшая, 3-5 градусов на вскидку. Вы пишете про 20, что весьма удивительно)