1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плита с ребрами вверх. Чем поднять уровень пола?

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olyashka, 01.01.14.

  1. йцукенячсми
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    йцукенячсми

    Участник

    йцукенячсми

    Участник

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    @Smart2305, подскажите, пожалуйста, а из-за чего могут быть трещины, о которых Вы говорите?
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Если ребра идут не только под несущими стенами, то в месте стыка ребра и стяжки будет трещина.
     
  3. niktab85
    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    niktab85

    Новичок

    niktab85

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
     
  4. niktab85
    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    niktab85

    Новичок

    niktab85

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Одно дело фундамент утеплить, а другое дело утеплить пол
     
  5. evgeniy80
    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4

    evgeniy80

    Участник

    evgeniy80

    Участник

    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Как вариант для поднятия уровня пола вместо керамзита - дробленый газобетон.
     
  6. Йозеф
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    Йозеф

    Живу здесь

    Йозеф

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Именно так. У меня по проекту тоже планируется плита с ребрами вверх (чаша), ребра выполняют помимо жесткости функцию цоколя - дом по выше смотрится лучше. Цокольное пространство не планирую ничем засыпать, перекрытие цокольное будет ж/б по несъемной опалубке из профлиста. В цокольном пространстве будут продухи, сама основная плита не будет утепляться - смысла в этом нет. А вот цокольное перекрытие будет утеплено.

    Дайте критику на конструкцию, только аргументировано.
     
  7. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если уверены, что грунт под плитой не пучинистый, то можно и так.
     
  8. Йозеф
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    Йозеф

    Живу здесь

    Йозеф

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Изыскания не делал. Участок на пологом склоне. Суглинки после плодородного слоя.
     
  9. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Промерзнут суглинки через плиту и возможно пучение, со всеми вытекающими.
     
  10. Йозеф
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    Йозеф

    Живу здесь

    Йозеф

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Риск есть, согласен. Плита - 300 мм, армированная пространственным армокаркасом A III Ф12 мм, ячейка 150*150, на ней ростверк/цоколь 500*500 мм, под всеми несущими стенами, также армированный, а над ростверком цокольное перекрытие 160 мм, которое будет заливаться в один прием с ростверком. Т. о на плите получится сверху "перевернутая чаша". Планирую делать дренаж.
     
  11. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ни к чему этот риск, вложения для его исключения не такие и затратные, спокойный сон дороже.
     
  12. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если нет желания утепляться под плитой эппс-ом, то хотя бы дешевым пенопластом поверх плиты, мосты холода остануться, но при дренаже, утепленной отмостке, грамотной подушке этим можно принебреч.
     
  13. Йозеф
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    Йозеф

    Живу здесь

    Йозеф

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Да, согласен, лучше положить ЭППС в пирог плиты и под отмостку. Есть еще один момент, прямо по центру дома, под домом планирую сделать небоьшой погреб 2000*3000*2000- это будет паянный кессон из ПП толщиной 12 мм, с ребрами жесткости. В отверстиях ребер жесткости будет завязана арматура, кессон будет бетонироваться со всех сторон. Сверху над ним будет основная плита, в которой будет проем для входа в подвал из дома. У меня вопрос - нужно ли утеплять этот кессон?
     
  14. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам надо изолировать его от холодного подпола, ниже в грунте уже не надо. Арматурой лучше его не привязывайте.
     
  15. Йозеф
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    Йозеф

    Живу здесь

    Йозеф

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Относительно изоляции одинаково мыслим, а по привязке, я наоборот думал - выпуски делать и с основной плитой вязаться, даже была мысль верхнюю часть кессона в один прием с плитой залить. Технологически это можно сделать...