Надпись: Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Все таки звучит хуже чем надпись: В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата. Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Оно бы и наплевать, но ведь нужна такая малость- всего то убрать слой фольги. Я ведь понимаю что иду в разрез с правилами утепления, но это вынужденно, и хочется сделать все возможное, не пренебрегая кажущимися мелочами. А вот с этим засада. В стеклохолсте ПИР у нас можно приобрести только от 110 метров и по цене 56 тыр. да еще и ждать Казалось бы...Стеклохолст должен быть дешевле, но... Из Ебурга везти тоже в копейку встанет. Вот тебе и технониколь.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1<0=1&mm0=230&st0=99&ld1=1&le1=1<1=0&mm1=427&ld2=300&le2=1<2=0&mm2=616&ld3=1&le3=0<3=0&mm3=427&ld4=1800&le4=1<4=1&mm4=230&st4=99
Оба варианта не имеют никаких проблем по влагонакоплению. Все возможное для чего? Какой в этом смысл?
Где то в теме обсуждали качество плит ПИР. У нас стоимость в технониколь 460руб за квадратный метр, а в Леруа 380. Причем в ТН только упаковками а в Леруа поштучно. За 20 кв. метров разница в цене составляет 1600. Как думаете, есть разница в качестве плит от технониколь и от пиргруп? PirroGroup- это плиты из леруа.
@mjaster, теплопроводность плит Пирро групп немного хуже, чем у Технониколя. Разница не критична, но она есть.
У меня расчёт показывает, что переувлажнения нет https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=660&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1<0=0&mm0=149&ld1=3900&le1=1<1=0&mm1=604&ld2=500&le2=1<2=0&mm2=149&ld3=300&le3=1<3=0&mm3=616&ld4=1000&le4=0<4=0&mm4=454&ld5=100&le5=1<5=0&mm5=149 Т. е. в моих климатических условиях можно применять pir ? Есть засада?
Добрый всем вечер Имеем мансардный неотапливаемый этаж Дача без постоянного проживания, крыша листовой металл, отопление газом Крыша уложена прямо на лаги, снутри дома эти лаги обшиты вагонкой Цель утеплить этот этаж Классически ватой утеплить нельзя не снимая кровли, и. к. нет возможности установки мембраны Поэтому идея изнутри утеплить пиром т. е. снять вагонку, на ее ее место смонтировать плиты пир 80мм Дальше обрешётку и закрыть все имитацией Крыша останется старая и вентилируемая через лаги Покритикуйте? Живем только летом и осенью, летом днём ужасно жарко ночью холодно
@tyndra, а какой регион? А то во многих региона 80 мм. ПИР что мертвому припарка хоть зимой от мороза, хоть летом от жары.