РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Данные выводы мы бы рекомендовали делать только на основании Тепло-Технического расчёта.
Конечно. Для этого прошу прислать следующие данные: 1. Назначение здания (жилое, общественное, производственное). 2. Температура внутреннего помещения. 3. Необходимую конструкцию: кровля, фасад, цоколь или др. 4. Желаемый "пирог" конструктива.
Жилое помещение. Берем стены монолитный железобетон 150 мм. Температура +20-22. Потолок снаружи базальтовая плита 200-300 мм. Чердак холодный. Вот примерно так. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-10.9&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1<1=0&mm1=5&ld2=100&le2=1<2=0&mm2=150&ld3=800&le3=1<3=0&mm3=616 Сделайте такой же наглядный расчет. Только еще одного слоя не хватает. Мокрого фасада. Добавьте его. Спасибо. Сразу проверим этот онлайн калькулятор.
Прощу прощения, что значит: "слой мокрого фасада" ? Таких данных нет, даже в той программе, где Вы считали.
В программе можно самому задать св-ва любого материала зная его характеристики. Возьмем к примеру так, сильно не повлияет я думаю https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1<1=0&mm1=5&ld2=100&le2=1<2=0&mm2=150&ld3=800&le3=1<3=0&mm3=616&ld4=100&le4=1<4=0&mm4=150&mmn4=Декоративная штукатурка&mmr4=1100&mmc4=0.64&mmla4=0.6
Ошибочка вместо бетона железобетон https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1<1=0&mm1=4&ld2=100&le2=1<2=0&mm2=150&ld3=800&le3=1<3=0&mm3=616&ld4=100&le4=1<4=0&mm4=150&mmn4=Декоративная
А почему ПИР плиты везде рекламируются как пожаробезопасные, но класс горючести у них по документам Г4?
Не знаю где вы видели, вот данные от производителя https://pirrogroup.ru/katalog-chastnoe http://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/plity-teploizolyatsionnye-logicpir/
Вот рядом у того-же технониколь: http://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/plity-teploizolyatsionnye-pir/ А вы ссылку не на полиизоцианурат дали, а на полиуретан.
Очень, кстати, интересно, почему у технониколь группа горючести "правильная", а у пиррогруп "не очень". Наводит на подозрения, что у последних пир "не совсем тот" пир, как у технониколя с соответствующей группой горючести. На эту мысль также наводит тот факт, что полное название полиизоцианурат у пиррогруп нигде не встречается, только сокращение "PIR", которое, как мы видим у технониколь, может обозначать не тот материал, который предполагается.