1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12

Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Что то крутят). В 7,0522 можно перейти на английскую - отключаете от эл. сети, включаете при этом удерживая нажатым меню, появляется меню выбора мощности, выбираете нужную, дальше появляется меню выбора языка, выбираете нужный и подтверждаете.
     
    Последнее редактирование: 30.11.15
  2. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Да я уже к датскому привык :)]
    А шо за ошибка с вентилятором при старте?
     
  3. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Не знаю, не встречалась) возможно где то просто галочку снять\поставить нужно или тип вентилятора поставить - сугубо мое предположение. Серьезное обновление потому нужно будет юзать.
     
  4. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    На мыло пришло такое: Fail on RPM - обороты в минуту. В старых версиях переходили от оборотов в минуту к %, потом опять к оборотам. Может в новой шо-то поменяли опять.
     
  5. ЕвродроваРу
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    156

    ЕвродроваРу

    Живу здесь

    ЕвродроваРу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там действительно галка есть, про Control RPM, на каких-то вентиляторах выставление ее сразу приводит к такой ошибке.
     
  6. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    В описании к версии есть:
    Ved "Alarm for blæseromdrejninger" = JA, skiftede styringen til FEJL ved manuel drift, ændret.
    Но, это только на самом контроллере можно сделать, через клауд такого пункта нету.
     
  7. Allex11
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601

    Allex11

    Живу здесь

    Allex11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601
    Адрес:
    Латвия
    Это не официальная версия, а только один датский файл v070616u.dat. Он на датском. Очевидно полная версия еще не готова. Ведь на датском сайте ее нет, там только описание, а где скачивать, написано "Скоро". Дело в том, что они должны "собрать точно такие же файлы и на других языках. Поэтому они и не отвечали на просьбу выслать обновление не датчанам.
    И на международном сайте, откуда ссылка, официально этой версии нет. Хотя датский файл скачивается по ссылке именно из этого сайта. Такая же версия есть и для RTB. Ддля 10 версии этого обновления нет, и не будет.
    https://nbe-shop.com/download/
    Так что надо ждать официального публикования прошивки на датском сайте. Не факт, что русский язык будет. Очевидно возникли какие то проблемы, или датчане умышленно не дают скачивать русскую версию. Ведь у них санкции.
    Если проблемы технического характера, то они должны сами выйти на представителя, делавшего перевод и отправившего его датчанам.
    Если причины политические, то по крайней мере месяца 3-6 будем без русской версии.

    По поводу вентилятора.
    Там в меню "Вентилятор" надо правильно выставить настройки:
    UsefanRPM (Использовать обороты вентилятора). ДА - НЕТ
    Выбрать регулирование скорости вращения вентилятора в оборотах в минуту (RPM)?

    UsefanRPMalarm (Использовать тревогу оборотов вентилятора). ДА - НЕТ

    При выборе да подается аварийное сообщение при остановке вентилятора.

    У новых котлов стоит вентилятор с регулировкой оборотов. Дла него надо выставить ДА.
    Для всех других НЕТ.
     
    Последнее редактирование: 30.11.15
  8. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Для других языков тоже нет обновлений.
    Да у меня сейчас все на датском, но в меню нашел. Может вернусь к 7.0616.
    Пишут, что в обновленной 7 версии будет доступ по сети к контроллеру.
     
  9. Allex11
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601

    Allex11

    Живу здесь

    Allex11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601
    Адрес:
    Латвия
    Я так понимаю, что обновленная версия, это и есть версия 7.0616.
    Или будет какая то другая? Насколько я знаю, по местной сети будет работать 13 версия контроллера.
    На моей версии 7.0598 не работает.
    python client. py -a v7testbox.stokercloud.dk -p 6464111183 1 boiler.*
    пишет ошибка синтаксиса.
    Когда поставлю 616 версию, попробую на ней.
     
  10. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Cудя по всему в 0612 этого не было.
     
  11. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Вчера опять поставил 0616, убрал галочки по вентилятору - все заработало. Другие настройки не менял - показалось, что немного по-другому идет ПИ (Д) управление - более агрессивно, или вентилятором управляет по другому? Пока только датская версия - не все понятно. Вроде появились новые пункты в меню контроллера (в 0522 их не было) - не все понятно сразу. При старте показывало, что сильно мало кислорода, но оно всегда так при старте.
    Allex11 вы весной выкладывали скрины русской версии, но сейчас того файла нету - можете снова его выложить?
    С питоном тоже пока не сложилось - не могу настроить на своем компе.
     
  12. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Особенности-глюки 7.0616:
    При старте вместо 60 секунд прогревает тэн только 30 секунд. Думал вчера чего-то не заметил, но сегодня сработало также.
    ПИД работает совсем по-другом: при старте выходит на максимум мощности пока не наберет заданную температуру. Вчера это заметил - сегодня ограничил максимум до 90%, у меня котел все-равно работает обычно не больше 50%. С таким настройками легко котел может перегреться.
    При старте достает сообщения о кислороде.
    Да, также при старте "закидывает" полный бункер ;)
     

    Вложения:

    • IMAG0104.jpg
    Последнее редактирование: 02.12.15
  13. Allex11
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601

    Allex11

    Живу здесь

    Allex11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601
    Адрес:
    Латвия
    Выложил по новой.
     

    Вложения:

  14. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Разобрался с этим - немного поменялась процедура розжига:
    Было: Продувка-Насыпка пеллет-Нагрев тэна-розжиг
    Теперь: Нагрев тэна начинается во время насыпки пеллет
     
  15. oleg1810
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179

    oleg1810

    Живу здесь

    oleg1810

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Бородянка
    Как работает ПИ (Д) в новой 7.0616 - не понятно. Перед запуском менял П с 4 до 3.5 - разницы большой не заметил - котел очень агрессивно набирает (перебирает температуру).
    Решил немного снизить И с 0.2 до 0.1 - котел начал резко снижать мощность/начала падать температура. Хорошо видно на графике внизу. Поднял И опять до 0.2 котел быстро набрал/перебрал температуру. С предыдущей версией 7.0522 таких рывков не было.
     

    Вложения:

    • Screenshot from 2015-12-03 15-59-20.png
Статус темы:
Закрыта.