1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Какой генератор выбрать - 5

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 07.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Я может ошибаюсь но по указанному госту статизм до 8% (G1 - 8% G2 - 5% и только G3 - 3%)
    таблица 3.JPG
    Классификация (https://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-8528-1-2005):
    Тогда я даже в G2 укладываюсь!

    Гуру, я прав?

    PS или надо смотреть выше, не статизм, а отклонение? - Что такое статизм тогда?
     
    Последнее редактирование: 14.01.14
  2. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    Надеюсь, гуру - не про меня. ;)
    Как я понимаю, статизм регулирование частоты тока за счет изменения скорости вращения вала генератора. Меняется нагрузка на генератор - меняется частота тока - автоматически меняется скорость вращения ротора.
    fondsmena. ru›media/publicationfiles/Kachestvo_EE… здесь, на с. 22 подробнее.
     
    Последнее редактирование: 14.01.14
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Так и есть на самом деле, поэтому выбирая генератор желательно смотреть на мощность мотора, Если генератор может проглатывать пики, то имощность двигателя должна соответствовать этой мощности. Пример- синхронный генератор 3 кВт выдерживает краткосрочно 4,5 кВт, следовательно мотор 5 кВт и более, инверторный генератор 3 кВт максимум 3,5 кВт то и мотор 4 кВт можно и по более но увеличится расход топлива, асинхронный генератор 3 кВт макс 3,5 то и мотор 3,5- 4,0 кВт и бОльшая мощность ему не нужна потому что более 3,5 кВт асинхронник не даст ни как и не имеет запаса по мощности, а под нагрузкой будет падать напряжение.
     
  4. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661
    Адрес:
    Астрахань
    Krott64
    При выборе генератора умножайте на 2 и потом уже рассчитывайте мощность которую вы хотите снять.
    Я купил GG 3300 из расчёта 3 квт выдачи энергии, но оказалось, что он выдаёт только 1.5 квт мощности.
    Неоднократно проверял.
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ничего не могу вам ответить по вашему генератору, мой написан 2,8кВА так и есть, пусковой пик 16А проглатывает с напрягом, 2кВт держит стабильно.
     
  6. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661
    Адрес:
    Астрахань
    Krott64
    У меня совсем другие параметры по реализации на практике.
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Как полное ФИО генератора?
     
  8. АmonRa
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    39

    АmonRa

    Живу здесь

    АmonRa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Повезло вам, было бы 54Гц - МАП бы это уже не съел...
     
  9. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    Странно. 3300х0,7=2300 Вт, а никак не 2000.
    @АmonRa, +8% по частоте вроде МАП и не обещает.
     
  10. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Я наверно, что то пропустил, о чем рассчет?
     
  11. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    И уж тем более, не 1500Может не ту этикетку наклеили? ;)
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Понял, меня заинтересовал коэффициент 0,7 полагаю коэф. мощности, но почему 0,7 а не 0,8 или 1,0?
     
  13. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    Где-то объясняли, почему ВА не равны Вт. Коэффициент как правило приводят 0,7-0,8. По старой привычке беру с запасом. А у китайцев и не только (те же ИБП от АРС: написано 2000, значит можно подключать не больше 1,4, а лучше меньше -дольше прослужит) именно ВА (вольт-амперы). Некоторые недобросовестные/неграмотные продавцы ставят знак равенства.
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Коэффициент мощности задает нагрузка, ТЭН КМ=1,0 поэтому 3кВА генератора =3кВт, трансформатор КМ =0,8 поэтому 3кВА генератора =2,4 кВт:)
     
  15. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    Наверное вы правы. Но и активную нагрузку равную паспортной мощности гены не тянут. Может быть, старик Гете был прав, говоря о древе жизни и сухой теории? :aga:
     
Статус темы:
Закрыта.