1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Какой генератор выбрать - 5

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 07.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Так и не понял, 53Гц для генератора допустимо, или спеца везти?
     
  2. Lichtgestalt
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    Москва-Дача
    В моей практике такими генами были 2-х тактные кубики. Пока дополнительно к генератору не была подключена нагрузка в 300-400 Вт, ИБП Ciber Power "в упор" не "видел" "кубик" и, будучи к нему подключенным, показывал, что находится в режиме разряда. Дополнительная нагрузка в 300-400 Вт выравнивала выходное напряжение и всё входило в норму.
     
  3. Lichtgestalt
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    Москва-Дача
    Для генератора допустимо, с ним ничего не случится, вот только как на это потребители будут реагировать?
     
  4. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    в этом и вопрос, допустимо ли для домашнего оборудование такая частота
     
  5. Lichtgestalt
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    Москва-Дача
    Из личной практики эксплуатации электроприборов, которые были запитаны от генератора Champion GG 950.
    Энергосберегающие лампы - нормально.
    Дрель 450 Вт сделанная в Конаково - нормально
    болгарки 400,500 Вт - нормально
    холодильник Атлант P-110Вт - нормально
    комп+ монитор - нормально
    Сверлильный станок Калибр 350 Вт - нормально
    Телевизор жк - нормально
    Перфоратор P-620Вт - нормально
    Сетевой шуруповерт - нормально
    Зарядники к аккумуляторному инструменту - нормально
    насос дренажный Джилекс - нормально (пришлось, правда, увеличить обороты двигателя)
    насос вибрационный типа "малыш" - плохо. не развивает полной мощности, еле бздит
    Электротяпка CMI - нормально
    всякие зарядники для телефонов и пр. прибамбасов - нормально
    Насосная станция Джилекс - плохо. работала на 30-50% мощности, время работы на отключение увеличивалось раза в 3.
    Иные электроприборы, мощностью до 600 Вт - нормально.

    Думаю, что частоту в 50 Гц получить от кубика - утопия.
     
  6. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Ну я бы не сказал что 3-х цилиндровый дизельный 8-кВт-ный генератор на жидкостном охлаждении "кубик"... стОит то очень не мало!
    Попробую нагрузить его на максимальную нагрузку и проверить при таком раскладе частоту. Если не опустится до 50Гц - буду везти спеца.
     
  7. Lichtgestalt
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    Москва-Дача
    :):):) Да и упаси Воланд меня это сказать! :):):):)
    Я писал, что я к своему "кубику" подключал все вышеназванные приборы, при этом, питаясь от кубика много часов (а иногда и дней). И что оные приборы работали нормально. И что когда я писал о возможности получения 50 Гц от "кубика" - я писал о двухтактных генераторах класса GG950, именуемых в народе "кубик"!:):):)
     
  8. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661
    Адрес:
    Астрахань
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Он у вас газовый? А как вы проверили выходную мощность генератора?
     
  10. Ktth22
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Ktth22

    Участник

    Ktth22

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Как раз выбираю между этим и http://www.220-volt.ru/catalog-74448/
    Нужно маленький чайник (0.6 вт) иногда подключить и пару-тройку лампочек, но блин чем больше читаю тем больше "паники", что с таким бюджетом (до 10 тыр) делать нефиг!)
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Для таких нагрузок берите любой им по барабану чего вы им даете хоть синус хоть квадрат хоть постоянку, они все переварят лишь бы мощности гены хватило. Если нужно будет подключать что то по интересней и по дороже тогда и надо ломать голову по моделям:)
     
  12. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661
    Адрес:
    Астрахань
    Krott64
    Конечно газовый. Проверял через инвертор МАП. Устанавливал ток заряда и он определял мощность сам.
    Максимум который удалось получать 1,8квт.
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Коэффициент мощности инвертора 0,7, мощность получили 1,8кВт получаем 1,8кВт/0,7КМ = 2,5 кВА полная мощность генератора, потеря 30% идет по реактивной мощности. :)
     
  14. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    1.661
    Адрес:
    Астрахань
    Однако заявленная мощность ГГ 3.3 квт.
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Заявлено максимум 2,8 кВА, а не 3,3кВА:)
     
Статус темы:
Закрыта.