1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Какой генератор выбрать - 5

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 07.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Мегабоцман
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    69

    Мегабоцман

    Живу здесь

    Мегабоцман

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вам нужна абсолютно стандартная вилка "015-6 16А 3P+N+E"
     
    Последнее редактирование: 12.11.14
  2. Alexlonge1984
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Всем привет!
    Было хмурое утро. Работать не хотелось. И тут вдруг раздаётся звонок от компаньона. Туда-сюда, слово за слово... И бац! Он говорит, что сделал повторный, более точный замер розетки, и говорит, что он лопухнулся первым замером, что мол вроде всё-таки должна подойти обычная вилка, которая продаётся в любом магазине (рынке) :).
    Вот оно что, подумал я:) :).
     
  3. Alexlonge1984
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    К вечеру было решено доехать до компаньона! Проведать его, не одичал ли он:). Ну и заодно глянуть розетку.
    Приехав к нему, он первым делом показывает мне фотку и говорит, что мол я думаю по этому поводу. Я и говорю, интересная печь, наверно ей можно хорошо отопиться. А он и говорит, пошли за мной. И я двинулся следом за ним.
     

    Вложения:

    • печь.JPG
  4. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    747

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И как от нее запустить эл. котёл?:faq: А, знаю! Выхлоп от гены направить в ту большую дверку, внутри теплообменник и от него трубки к котлу. Бюджетненько.
     
  5. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706
    Адрес:
    Кавказ
    Обычная печь-камин. Главное - не угореть. Устроить пожар тоже можно...

    Если не ошибаюсь, можно и еду приготовить. Ну или подогреть.
     
  6. Alexlonge1984
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Компаньон решил похвастаться передо мной: подключил однофазную розетку к гене и запитал 1 этаж дома. На первом этаже были включены: холодильник, конвектор 1,5 или 2 Квт+ещё конвектор 0,5квт+лампочки, но если он еще включал 1квт - то у него ап вырубалась на гене. Я ему сказал чтоб аккуратней, что одну 1фазную розетку нельзя трогать. А он сказал, а зачем тогда однофазные розетки сделали аж целых 3 штуки?
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Для понимания следует обзавестись тестером и нагружая фазы смотреть изменения напряжения в пустых розетках.
     
  8. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.938
    Благодарности:
    2.824

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.938
    Благодарности:
    2.824
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Могу предположить что на каждой "своя" ФАЗА. Тогда грузить больше чем на 1/3 от общей мощности не рекомендуется. И то не долго.
    И вообще Вам сразу сказали. что трехфазные гены не очень любят однофазные нагрузки.
     
  9. Мегабоцман
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    69

    Мегабоцман

    Живу здесь

    Мегабоцман

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добавлю к сказанному, генератор может и выдает одну треть от номинала по одной фазе, может быть и треть от максимума выдаст, но на такую работу он не расчитан! В подобном режиме он работает с перекосом фаз, что влечет за собой повышенные энергозатраты (луц в трубу вылетает) и быстрый выход из строя.

    Вы своему "Великому и Ужасному" Компаньону нагуглите и распечатайте пару статеек про перекос фаз, одну я вам тут выкладывал.
    А впрочем ... Лучше скажите, что за печь, дайте модель, характеристики сам найду.
     
  10. Alexlonge1984
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Коллеги я все правильно понял: подключать внешнюю нагрузку только к одной розетке (одной фазе) гены нельзя? Тогда зачем вообще на гене сделаны отдельно три однофазных розетки? Чтобы их сразу три запитывать?
    А то компаньон запитал только одну фазу (одну однофазную розетку) и показывает мне как лампочка горит.
     
  11. Мегабоцман
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    69

    Мегабоцман

    Живу здесь

    Мегабоцман

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Alexlonge1984, Что за печка, как называется?
     
  12. Alexlonge1984
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Alexlonge1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Печь-камин Рейн
     
  13. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706
    Адрес:
    Кавказ
    @Alexlonge1984, лучше проведите боевые испытания. Включите котел в стандартный режим, дайте поработать, потом выключите и запустите с гены. Вам же гена не для хвастовства, а для котла.
    А три розетки, чтобы одновременно подключить трех однофазных /примерно хотя бы/ одинаковых потребителей.
     
  14. Lichtgestalt
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Lichtgestalt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    Москва-Дача
    Граждане! Покупая и эксплуатируя бензогенераторы, внимательно следите за их состоянием, особенно за возможными утечками топлива. Владелец остался жив, но тушил долго! DSC_0000440.jpg DSC_0000440.jpg DSC_0000441.jpg DSC_0000442.jpg
     
  15. jan74
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    144

    jan74

    Живу здесь

    jan74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    144
    Я то особо и не доверяю этим изделиям, если электричество пропадает генератор отношу дальше от дома и подключаю через удлинитель дом то деревянный.
     
Статус темы:
Закрыта.