    Сергей, я так понял, что надо на любой новый шаговик в любом случае прикручивать конус от шаговика изначального? Но у меня нет того первого. Выбросил уже. Если куплю новый он уже третьим будет. ЧТо делать?
     
  2. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    Тачить конус у токаря. Размер могу дать. Да юрик как на китурами мощность поднять
     
  3. Yoric
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36

    Yoric

    Живу здесь

    Yoric

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Екатеринбург
    Денис привет, скинь в личку пожалуйста. Зачем турбулизаторы снял. Кпд же падает очень сильно. Если хлопает, или воздуха мало или подсос воздуха в топливо подаче от бачка до форсунки. Если говоришь снял и не хлопает видимо воздух у тебя выходит через другие места кроме трубы. Например через зазор подачи воздуха или топлива в горелку. В режиме отладки запусти вентилятор и найди из каких щелей дует. По поводу мощности увеличь давление ПВ. У меня правда сразу запускаться переставала, но после утепления штока. Все ок. Утеплил кусочком утеплителя для труб. Обмотал скотчем металлическим. Только именно то место куда датчик и патрон нагрев. Вставлен.
     
  4. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    Завтра скину чертежи на работе. Турбулизаторы обратно поставил не в них наверно дело. Я снимал окошко синее может и из за него от туда прям ветер дул. По мощности как выйти на киловат 25
     
  5. Yoric
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36

    Yoric

    Живу здесь

    Yoric

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Екатеринбург
    А сейчас сколько знаешь? И давление ПВ какое?
     
  6. воркутинец
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    77

    воркутинец

    Живу здесь

    воркутинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воркута
    @Денис1900, у меня Китурами 17 R. Скажем неудачный котел. У вас еще неплохой вариант к чистке (21 й если я правильно понимаю. Мой котел обогревает два гаража (утепление для Заполярья на твердую 4). Площадь 140 кв. м. Вся электроника штатная. Форсунка #5. (была DA2 слишком мощная для него). Мощность и не думал повышать. Прогревает хорошо. Главное чистить почаще. Я летом свой полностью разбирал и вычищал. Думаю такую чистку делать минимум раз в квартал. Текущая мелкая чистка раз в месяц (после удаления золы время работы и подъем температуры заметно уменьшается). Не верю тем кто говорит что чистит раз в сезон! ОМ такая штука. Ее либо надо хорошо подготавливать (Центрифуга как у КВН, а это дорого), либо чаще чистить. Не спорю что глядя на фото форумчан у многих чистенькие топки. Но ЗОЛА! Как пыль толстым слоем на стенках котла!
     
  7. Наиль5
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    219

    Наиль5

    Живу здесь

    Наиль5

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Мытищи
    Я раз в неделю кидаю петарды, немного помогает. особенно хорошо чистит дымоход.
     
  8. воркутинец
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    77

    воркутинец

    Живу здесь

    воркутинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воркута
    Это точно! :) Я проводил такие операции. Дымоход действительно чистит хорошо.
     
  9. Yoric
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36

    Yoric

    Живу здесь

    Yoric

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня дымоход прочистился, когда подсос воздуха был через кольцо регулятора ваз.
    причем он работал и не тух. просто стрелял каждую секеунду. трубы на герметик не сажал. дизель работал как часы. а тут вся котельная в золе. пришлось трубы раобрать и на геремик. когда разобрал там налета практически не было, все выдуло).
    площадь обогрева у меня 200 кв. 15 квт за глаза кватает. вместе с нагевом воды. бойлер 200 литров.
     
  10. Вова55
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    44

    Вова55

    Живу здесь

    Вова55

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    44
    Использую два измерителя-регулятора ТР443-Т1/R1-22АС (производит ООО "Измерительные технологии" в Санкт-Петербурге). Прекрасная и надежная вещь. Основной канал с выходом типа твердотельное реле с возможностью регулирования в ПИД режиме. Есть дополнительный канал которым можно контролировать включение котла при попадании температуры в заданную зону. Все плюсы гальванической развязки поскольку используется твердотельное реле.
     
  11. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    Сегодня получил перепрошитый контроллер от meos'a, за что ему спасибо!

    Проблема перегрева масла решена!

    Весь день настраивал горелку, так и не получилось заставить работать в штатном режиме, только в режиме "отладка". Грешу на датчик пламени, хотя раньше он работал исправно.

    В штатном режиме горелка стартует, зажигается, потом шаговик доходит до 75, потом проходит несколько секунд и выключается, переходит к повторному запуску и все покругу.

    Думаю, что в контроллер не приходит сигнал, что розжиг произошел, он думает, что горения нет и перезапускается.

    Замерил сопротивление фоторезистора:
    в темноте: 7 кОМ,
    с лампочкой после завихрителя: 6,8 кОм,
    с лампочкой впритык к датчику: от 1,5 до 3,0 кОм (смотря как расположить).

    лампочку использовал обычную, накаливания, 95 Вт.

    Показания не так значительно меняются с появлением света :(
    Датчик похоже SATRONIC MZ 770 S, номинальное сопротивление в темноте и на свету не могу найти в инете :(
    Раньше контроллер распознавал просто дневной свет, теперь не реагирует на горение

    Какие сопротивления нужны контроллеру что бы "почувствовать", что горения нет и что горение есть?
    Из-за чего может попортиться фоторезистор? Механических повреждений нет. провода к датчику прозвонил, все внорме.
     
  12. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.862
    Благодарности:
    586

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.862
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    "Глаз" надеюсь протирал?
     
  13. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    Просто этот котел прогревал дом на солярке за 1,5часа как говорит хозяин. А вот вчера на ОМ при Т. теплоносителя 22гр., за бортом примерно минус 3 было, при работе часа 3,5 Т. теплоносителя поднялась до 57гр., площадь дома около 300кв.м. Давление ПВ примерно 0,5-0,6. мне показалось долго. У меня например дом 170кв. котел Галан 24кв. прогревает примерно за минут 40.
     
  14. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мощность горелки можно косвенно оценить по расходу масла. Сколько масла в час "жрет" горелка?
     
  15. Yoric
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36

    Yoric

    Живу здесь

    Yoric

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Екатеринбург
    Денис, а форсунка какая? DA2? Замерь расход масла для начала точно, не контроллером. При таком давлении ПВ можно и больше сделать одним только регулятором, только улицу топить будешь.
     