1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Перевод дизельной горелки на отработку 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    Тоже самое было только на улице при минусе, думаю из за охлаждения штока поставил в котел все нормально стало, если по датчику пламени как ты думаеш то будет писать нет горения на контроллере.
     
  2. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    Я не знаю как правильно посчитать но примерно так получается. Размер бочка от КНВ 200*70*(10 это высота пополнения)=0,00014*(2 раза в минуту)=0,00028 это в минуту * 60 получим 0,0168. Если не ошибаюсь примерно 1,7-2л в час. Это я по пополнению бочка считаю.
     
  3. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    Да, тряпочкой протирал и крепеж и стекляшку фоторезистора.
     
  4. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    у меня дома, в тепле, с котлом вместе.
    Причем все разогретое, т. к. в режиме отладки несколько часов гонял.
    Каждый раз горелка зажигается, но потом отключается.
     
  5. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    Как обмануть контроллер, что горение появилось?
    а то может причина не в датчике света, а я на него думаю.
     
  6. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    А сейчас в отладке то работает?
     
  7. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    именно сейчас нет :) я еще не перешел к активным боевым действиям. завтракаю :)
    вчера вечером работала.
     
  8. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    Нашел комментарий ДимонМинск:
    "

    Сергей а в чем может быть проблема не работы датчика от китурами, обыкновенной фото резистор.
    Проблема в очень маленьком сопротивлении китурамовского фоторезистора в затемненном состоянии (около 3 кОм). У контроллера сопротивление подтягивающего резистора больше, поэтому во всех режимах он видит наличие пламени. Замена резистора должна исправить положение (или фоторезистора) А еще можно допустить, что сопротивление при освещении не уменьшается, как обычно, а растет.
    Мне думается так. Если что Сергей поправьте."

    То есть во время горения сопротивление должно быть около 3 кОм!
     
  9. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    Так значить не в этом дело. ЕСЛИ ТЫ ДУМАЕШ ЧТО ДЕЛО В ДАТЧИКЕ ГОРЕНИЯ ТО НА ЛСД КОНТРОЛЛЕРА ПИСАЛО НЕТ ГОРЕНИЯ. Посмотри на контроллере установлен резистор как на этом фото. Если да то какой? И замени на такой как на фото.
     

    Вложения:

    • Замена резистора датчика горения.JPG
  10. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    вроде такой надписи не было. сегодня еще позапускаю.

    Сопротивление неправильно намерил. забыл открутить датчик от контроллера.

    Вобщем в темноте сопротивление 670 кОм, в паре см от лампочки 1-2 кОм.
    Сопротивление между клеммами контроллера, куда ставится датчик 6,8 кОм

    Похоже датчик работает. Но в чем же тогда дело? :((
     
  11. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    У меня тоже сначало работало потом стало гнать, поменял резюк и все стало нормально
     
  12. chiga
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11

    chiga

    Живу здесь

    chiga

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва и область
    если честно, боюсь туда лезть, как бы не навредить.
    да и диагноз Meos'a надо бы выслушать
     
  13. Денис1900
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29

    Денис1900

    Живу здесь

    Денис1900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Курган
    Крышку нижнюю сними и посмотри все должно быть как на фото. Там ничего страшного нет. Если резистор другой то меняй на 1К. Сразу все заработает.
     
  14. Наиль5
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    219

    Наиль5

    Живу здесь

    Наиль5

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Мытищи
    Сегодня выезжал к клиенту, тот как сжег 1 тонну масла горелка стала работать вжик-вжик.Оказалось резинка форсунки сдохла. Поменяли и все наладилось. Так что имейте в виду. Кстати котел китурами 35 квт. Форсунка №9.работает без дыма. Почему сдохла резинка вопорс? После стопа температура не растет.
     
  15. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Может быть один момент - или напруга пропадала или выключали просто снимали полностью питание с горелки - тобишь не было продувки. У меня у самого частенько выключают напругу и я приоткрываю дверцу с горелкой что бы исключить перегрев форсунки.
     
Статус темы:
Закрыта.