  1. alex3168
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383

    alex3168

    Живу здесь

    alex3168

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Ты меня не понял) какой зазор у тебя между шайбой и жаровой. А не на сколько она торчит, или заподлицо.
    и имеет ли он для тебя значение этот зазор... Конуса же нет- как регулируешь.
    И вопрос не только к МЕОСУ) Если обрезаем или меняем жаровую то как регулируем зазор?
     
  2. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Откровенно сказать я не знаю. Лежит у меня 30609-9, но я ее никак не попробую. Просто с моим контроллером DA2 работает на этих мощностях без проблем. У меня насос 65л/м и ресивер 0.5л - молотит постоянно при этом на ресивере 1кг/см, а после регулятора 0.6.
     
  3. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Там не нужен зазор. По крайней мере в промышленных на масле его нет. Меняешь трубу или режешь сохрани ее первоначальную длину. Шайба тоже определенным образом сделана, по периметру прилегания к жаровой все закрыто, ВВ только через завихритель. Выкройку в Корел могу дать. Вот мои две шайбы с которыми я эксперментировал.
    Это не правильно-
    Завихритель.jpg
    а так должно быть -
    Шайба.jpg
     
  4. alex3168
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383

    alex3168

    Живу здесь

    alex3168

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Да пусть даже 05 будет) я долго не решался на переделку дизеля из за лени или страха или гемороя)
    подготовки масла! все просто до не могу, - НЕ НУЖНО ЕГО СПЕЦИАЛЬНО ГОТОВИТЬ!

    Ставим водяной фильтр и все на этом уже 4 бочки пролетели через него -и еще столько же пролетят.
    а поставил веревочный- самой крупной очистки... Так что лудше ДА2 только или 1.5 это миф...
    30609-5, работает с начала сезона -ни разу не забивалась ни чем...
     
  5. alex3168
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383

    alex3168

    Живу здесь

    alex3168

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Думаю что зазор нужен...
     
  6. alex3168
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383

    alex3168

    Живу здесь

    alex3168

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Вот вопрос как его регулировать если жаровая прямая) И другая.
     
  7. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Уменя такой-же. Резьба на подачи масла должна быть М10 шаг1. Возьми метчик и пройдись. Подогрев - с низу прикручена медная трубка, в нее керамический нагреватель от паяльника Ф6. Трубка припаяна к площадке, а площадка винтами через пасту к нижней грани штока. С боку обычным припоем припаяна трубка Ф6 и рассверлена что-бы засунуть датчик Т. LM235. Корпус такойже как у Далоса. Всасывающий уголок стоит с верху, а электроды боком.
    Вот так это было сделано, потом электроды повернул на 90гр, трубка подачи была заменена на резиновую и подпорная переделана
    IMG_3574.jpg
     
  8. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    @meoc, при таком способе крепления штока форсунка не перегревается? Подпорная нагреется и передаст тепло по крепежу на корпус штока. Как на практике?

    p. s. вопрос снят, уже увидел, да и воздухом обдует.
     
    Последнее редактирование: 17.01.14
  9. alex3168
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383

    alex3168

    Живу здесь

    alex3168

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    РОСТОВ- Новочеркасск
    А вот моя ШАЙБА
     

    Вложения:

    • 20131124_141826.jpg
  10. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Нет наоборот шток остывает, при старте греется до 70, а как только вентилятор включается падает до 68г. На этой температуре и происходит его стабилизация по Т. Шайба должна быть сделана как выше писал. Задача лепестка на шайбе не только закрутить ВВ, но перекрыть прорезь от излучения из топки. Жаровая вообще по температуре где-то 30гр. Вообще при креплении на котел, флянец должен прикручиваться к котлу через термо прокладку. На фотке посмотри на трубе кольцо тармоизолирующее.
     
  11. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    В чем особо разница? Думаю это просто ваш частный вариант...любой котёл нужно согласовать с горелкой...это как антенну с передатчиком согласовать, КСВ выставить...:)
     
  12. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    Сергей, а так не пробовал?
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я сперва отрегулировал, а потом обрезал.
     
  14. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    Думаю да! Вот тут наглядный пример согласования за счет подпорной:
    https://www.gazteplo.ru/equipment/250
     
  15. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Я думаю пойдет. Просто КНВ мне давал размеры, у него есть таблица. Там количество лепестков, его длина и ширина, на сколько мм отогнуто и угол. Все это привязано к мощности и к диаметру.
     
Статус темы:
Закрыта.