    Позвольте, задам вопрос здесь.

    Сетевой организацией от ТП до участка протянута линия проводом СИП 3х35+1х50,6+1х16, длина линии не более 120 метров. Пятый провод визуально подключен к заземлениям столбов (катанке). На столбе СО щиток ставить не разрешили, посему на участке поставил свой столб, на котором будет щиток. У столба сделал заземление из уголка и 50 полосы.

    В ТУ ничего про схему подключения не прописано, понятно, что TN-S. На форуме поисковик отказывается искать «TN-S», так что полемики по вопросу «за и против TN-S» не нашел.

    Вот сижу и думаю, оставить TN-S (провод 4х25+1х16 уже скручен) или «забыть» про заземление от ТП и сделать TN-C-S?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что Вы собираетесь разделять для получения TN-C-S? В TN-S нет PEN.

    TN-S

    [​IMG]

    TN-C-S

     
  3. BAN35
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    BAN35

    Участник

    BAN35

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Вологда
    Я знаю, что там нет PEN. Просто грешным делом была мысль "забыть" про PE сетевой организации, а приходящий N условно посчитать за PEN. Или стоит довериться СО и считать, что заземление на ТП выполнено нормально?