1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11

Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.

  1. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Составил МО. Оцените, пожалуйста :)
     

    Вложения:

  2. Karman1980
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15

    Karman1980

    Живу здесь

    Karman1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    1 Не прошу а требую, вам такое прислали а вы в ножки кланеетесь. И потом "требую " это по правилам.
    2 Проэкт договора №... от ... на заявку №... от ...
    ну и п7 добавьте контакты ...
    ) ну и дог и ту ненадо прикладывать, он у СО и так есть.
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  3. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Вот вторая версия МО...
     

    Вложения:

  4. Каракозов
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Каракозов

    Новичок

    Каракозов

    Новичок

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, МО слабоват - на форуме есть очень достойные предложения. Нужно рассмотреть каждый пункт договора и ТУ, проанализировать их и изучить ПТП касательно каждого пункта.
    PS Сегодня кстовские электросети звонили мне и пытались отговорить получать ТУ на участок, а указать, что на участке стоит дом. Предложил прислать мне все это в письменном виде. Обещали проблемы)
     
  5. lena-bis
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878

    lena-bis

    Живу здесь

    lena-bis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Выборг
    Ваш МО должен быть как минимум на 5 листах с четкой аргументацией всех пунктов! для примера-может что из этого пригодится...
    Начните с п. 7 точка присоединения:
    -предлагаю п. 7 ТУ изложить в следующей редакции: Точка присоединения: вводные контакты ВРУ (вводного распределительного устройства) расположенного на ... в границах участка, но не далее 25 метров в глубь участка.
    Решением Арбитражных судов разных инстанций по точке присоединения вне границ участка заявителя уже высказана правовая позиция по этому вопросу

    1. Президиумом ВАС РФ в постановлении от 18.05.2011г. № 16008/11 по делу №А53-4325201,
    2. в постановлении 15 Арбитражного апелляционного суда №15АП-10325/2010-НР по делу №А53-10201/2010,
    3. в постановлениях Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 апреля 2012 г. по делу №А53-18657/2011 и
    4. от 09 февраля по делу №А53-10060/2010,
    5. в постановлении 15 Арбитражного апелляционного суда №15АП-8585/2013 по делу №А32-26095/2012,
    6. в решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30 октября 2012 года по делу № А56-45544/2012.
    Согласно этим решениям точка присоединения не может располагаться за пределами участка заявителя!
    Определение понятия "точка присоединения" дано в п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг: это место физического соединения энергопринимающего устройства потребителя услуг по передаче электрической энергии с электрической сетью сетевой организации.
    Из определения следует, что:,
    -точка присоединения должна находиться непосредственно на энергопринимающем устройстве заявителя, и не может быть удалена от него, поскольку является местом физического соединения (контакта) ответвления от ВЛ-0,4 кВ (принадлежащего сетевой организации) и контактных соединений, расположенных в вводных зажимах ЭПУ Заявителя (принадлежащего потребителю);
    - ЭПУ Заявителя (а следовательно, и точка присоединения) должны располагаться в пределах границ участка Заявителя, согласно 2 абзацу п. 16.3 Правил технологического присоединения: «заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя».
    Указанная сетевой организацией точка присоединения располагается за пределами границ участка заявителя, на котором располагается энергопринимающие устройство. Для выполнения указанного условия у заявителя возникают обязательства по осуществлению не предусмотренных Правилами мероприятий за пределами границ участка, а именно строительство дополнительных частей энергопринимающего устройства.
    В связи с вышеизложенным считаю, что точкой присоединения к электрической сети являются контакты, расположенные на приемном устройстве заявителя, соединяющие провода, идущие от ближайшей опоры, расположенной не далее 25 метров от границы участка (ВЛ), с проводами от приёмного устройства заявителя. Принимая во внимание наименование и местонахождение ЭПУ заявителя, указанное в Заявке на технологическое присоединение Содержание требований, предъявляемых в ТУ, полностью регламентируется пунктом 25.1. Правил. В указанном пункте, требований к монтажу ВРУ нет! Приведенный в п. 25.1. Правил перечень требований является закрытым и расширительному толкованию не подлежит. Согласно п. 19. Правил, запрещается навязывать Заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные Правилами.
    При этом сетевая организация обязана осуществить действия по техническому присоединению до энергопринимающего устройства заявителя, даже если это ЭПУ находится вглубь участка заявителя, но не далее 25 метров от границ участка, что подтверждено решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-26095/2012...
     
  6. lena-bis
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878

    lena-bis

    Живу здесь

    lena-bis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Выборг
    Как только точка присоединение встает на нужное место, сразу уберётся строительство и проектирование линии за границами участка... хотя исходя из п. 11.6 все ТУ полный бред какой-то. Сначала все сделать, а потом демонтировать?
     
  7. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Аргументировал все несоответствующие пункты. На Ваш суд :)

    ЭПУ заявителя - ВРУ, наименование объекта - ЩУР ЗУ. Это нормально?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 20.06.15
  8. Каракозов
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Каракозов

    Новичок

    Каракозов

    Новичок

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Выкладываю свой договор и ТУ. Заявка была приблизительно такая же, как и у Villis - те же Кстовские электросети, такое же подключение пустого земельного участка на трубе-стойке. Нехорошие представители СО в ответ выдают мне ТУ на временное техприсоединение, хотя в заявке об этом не было и речи. И точку присоединения не там ставят, где надо) Обязательств сетевой организации передо мной конечно никаких. Я же обязан разработать проектную документацию и согласовать её с СО, строить линию от имеющейся опоры до своего участка, оградить стройплощадку, опять чего-то согласовать с СО, все предусмотреть проектом, выполнить мероприятия по техприсоединению до существующих объектов электросетевого хозяйства. Сижу и думаю как бы их на-уй не послать пока МО буду писать. Ещё возникло горячее желание одновременно с МО писать телегу в ФАС. Кто-то должен за такое отношение к заявителю отвечать.
    Вот ТУ на техприсоединение:
     

    Вложения:

    • ТУ электричество 1.jpg
    • ТУ электричество 2.jpg
  9. Каракозов
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Каракозов

    Новичок

    Каракозов

    Новичок

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А вот собственно и сам договор. Почему при заявке, подаваемой физ лицом для присоединение 15 квт для бытовых и иных нужд, мне предлагают временную схему?
     

    Вложения:

    • электричество 1.jpg
    • электричество 2.jpg
    • электричество 3.jpg
    • электричество 4.jpg
    • электричество 5.jpg
    • электричество 6.jpg
    • электричество 7.jpg
    • электричество 8.jpg
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.370
    Благодарности:
    20.145

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.370
    Благодарности:
    20.145
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правила техприсоединения (утв. ППРФ 861)
    П. 2...
    Под временной схемой электроснабжения понимается такая схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)


    15. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14 настоящих Правил, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, а также уведомляет о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил. В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора об осуществлении временного технологического присоединения в двух экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2013 N 691, от 26.08.2013 N 737)


    Пишите МО с одним вопросом:
    Где Договор на присоединение по постоянной схеме ?
    Остальное пока не важно.
    На каждую хитрую... есть ... с винтом.
     
  11. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Сегодня пришел ответ на поданный мной МО, вот ее краткий смысл:
    "Поданная вами заявка на присоединение к эл. сетям ОАО относится к временному технологическому присоединению".
    Никаких предложений, исправлений не прислали, больше ничего нет. Вот так отношения от Кстовских сетей... :( Нет слов

    На каком основании СО считает поданную заявку относящейся к временному техприсоединению?

    Вот скан ответа СО на мой МО. Кто что скажет?
     

    Вложения:

    • IMG - копия.jpg
    Последнее редактирование модератором: 20.06.15
  12. Karman1980
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15

    Karman1980

    Живу здесь

    Karman1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Ту и договор у вас? Менять эпу СО не имеет право. Они твердолобые и ничего их не исправит, кроме фаса. Готовьте документы в ФАС. Чем раньше начнете тем раньше получите желаемое.
    И пишите еще мо чтобы заявка не пропала.
     
  13. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Написал второй МО, оцените, пожалуйста
     

    Вложения:

  14. Karman1980
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15

    Karman1980

    Живу здесь

    Karman1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Ну я бы отправил так и приложил копию жалобы в УФАС.
     
  15. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Сегодня отправил второй МО. В ФАС пока не отправлял