    @imya6, да, спасибо, я в след раз, если понадобится, лучше ногами отнесу, дешевле выйдет:)]
    2 жалобы за неделю - это уже хорошо.
     
  2. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279
    Я, похоже, тоже понесу.

    Сегодня полдесятого утра на сайте личного кабинета обновился статус моего обращения (по выдаче номера моей заявки и что прошу прислать проект договора и ТУ на email). Вобщем, теперь там написано "Исполнено", но письма на e-mail до сих пор нет. В резолюции "Ответ" написано: Письмо о наименовании энергопринимающих устройств

    То есть, я догадываюсь и предполагаю, что если и придет e-mail, то там будет написано что-то типа:
    уважаемый заявитель, мы вас просили поменять наименование ЭПУ, вы пока этого не сделали, ну мы типа ждем от вас, как поменяете - сразу зарегистрируем вашу новую заявку.

    То есть по хорошему они не хотят. ФАС значит ФАС.

    Хочу всё-таки сразу и в ФАС письмо отнести, и потом сразу же отправить в СО такое же письмо, с текстом (а) отказываюсь менять ЭПУ на что-то иное и (б) ТРЕБУЮ выслать проект договора и ТУ, и что вот номер моей заявки в ФАС.

    Мне кстати тоже не по пути с этим вариантом строительства дома. Я хочу строить подвал, и "возвести стену 1 этажа" у меня в планах только на 2016 год. За этот год только нулевой цикл в планах, а для его строительства мне все равно нужно электричество (для глубинного вибратора, виброплиты, виброрейки, болгарки и т. д., да и для приготовления еды в бытовке тоже).
     
    Последнее редактирование: 26.02.15
  3. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Значит встаем на тропу войны:)
     
  4. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279
    Ну чтож, я сегодня тоже переступил эту символическую черту на 11-й этаже здания НБД банка.

    Так и сделал по совету @Александр 220: убрал переход на личности в своем заявлении, стал жаловаться на абстрактно СО, и подал заявление в канцелярию УФАС.

    Теми же ногами отправил в СО письмо, озаглавленное "мотивированный отказ от изменения ЭПУ в заявке", указал в этом письме вх. номер заявления в ФАС, и отправил почтой.
     
  5. дмитрий_базанов
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    дмитрий_базанов

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Добрый день! вчера ездил в кстово писал заявление на ту. специально сделал фото - показать что мне нужно 100_8168-1.jpg был ответ получите ту и посмотрите там что вам нужно чё-то я боюсь что с такой электролинией пролечу я с 15 кв.
     
  6. дмитрий_базанов
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    дмитрий_базанов

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    И столб со стороны бытовки 100_8119.JPG от столба 12 метров
     
  7. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @дмитрий_базанов, а вопрос-то в чем?
    *при общении с мрск не бытовка, а хозяйственное строение или хоз блок т. к. одно временное, а второе постоянное строение.
    рекомендаций как оформить заявку пока нет т. к. мы тут все ждем ответов фаса по вру на трубостойке и от мрск по подключению хоз строений, приходите через месяц:aga:.
     
  8. дмитрий_базанов
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    дмитрий_базанов

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Я думаю в проводах нет 380 и хотелось бы на трубостойку напротив где дом будет или потом придёться переподключение делать.
     
  9. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279
    На участке у вас, похоже, ВЛ - 6кВ (или 10кВ), трехфазный ток, неизолированные алюминиевые провода. К таким проводам нельзя цепляться - от них питается трансформаторная подстанция ТП-10кВ, и вот от нее уже вы.

    Вот карта с ТП - ищите вашу: http://map.nne.mrsk-cp.ru/
    Правильно вам говорят, в ТУ вам напишут, от какого столба подключаться.

    Не только переподключение, но ещё за эту трубостойку они затребуют временную схему подключения, а значит те 300-500 метров от ближайшей ТП вы будете строить сами... 120 тысяч вынь да положь.

    То-то я думаю, что после моего поста всё затихло в этой ветке) Просто все ждем)
     
  10. дмитрий_базанов
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    дмитрий_базанов

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    22.jpg почему нельзя? вот же дом подключен
     
  11. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, все в нетерпении и ждем хоть какой-то информации, а за подключением это за мной будете, я самый последний в этой очереди мучеников
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.367
    Благодарности:
    20.142

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.367
    Благодарности:
    20.142
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. дмитрий_базанов
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    дмитрий_базанов

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Значит там 220 получаеться?
     
  14. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279
    Дмитрий, там может быть 220В, но в этой конкретной линии может быть уже выбрана вся мощность трансформаторной подстанции, и на ваши 15кВ может не хватить мощности. - вдруг эта линия ведет на какой-нибудь завод пеноблоков или теплицу и питает их. Мы же не знаем, и по фотографии не видно.

    Поэтому куда вам предложат подключаться - вам напишет СО в своих ТУ. Часто - таки да, это "ближайший столб ВЛ".

    Но мне кажется это всё мелочи, по сравнению с тем, что вам просто так не разрешат подключиться к трубостойке... Они всех разворачивают... Почитайте в этой теме выше.
     
  15. Ричюля
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Ричюля

    Живу здесь

    Ричюля

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Проясните, пожалуйста, через сколько времени СО должна ответить на третью мою заявку? Через 15 дней или через 30? Уведомление о вручении от 19 февраля, сегодня 3 марта. Прошло 12 дней.
    (Как солдат дни до дембеля считаю :)]).