1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11

Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.

  1. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279
    Поэтому нужно иметь стойкость и решительно отказать девушке с приятным голосом, которая звонит из СО и просит приезжать подписывать договор)
     
  2. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @детина, я выше писал: после первого мот отказа точку присоединения изменят "по границе участка", и схему согласования уберут.
    Кому-нибудь из ФАСа по первому обращению был дан ответ?
    а пока второе подготовил, - в сетевой по телефону не удалось придти к конценсусу по поводу защиты, ограничения и пр, в начале недели отнесу:cool:
     

    Вложения:

  3. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пока нет, у меня неделя только прошла, а у остальных месяц вроде на исходе, может кто звонил своему специалисту, которому дело направили?
     
  4. Ричюля
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Ричюля

    Живу здесь

    Ричюля

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Так никто по моим ТУ ничего конкретного и не сказал...жаль. Попробую сама, если что. поправьте:faq:
    1) П. 7 Точка присоединения-опора № 1 фидера -2 ТП... Данный пункт в редакции СО противоречит
    п. 8,13 договора. Точка присоединения, согласно п. 2 Правил... -это место физического соединения ЭПУ потребителя с электрической сетью. (изменить на Точка присоединения-вводные клеммы ВРУ, установленного в щите учёта в пределах участка заявителя).
    2) П. 11.1."Ответвление от точки присоединения к вводу в здание выполнить самонесущим...(перенести в обязанности СО)
    3) П11.2. .Требования к устройствам контроля величины макс. мощности (это вообще что?)
    4) п 11.2. приборы релейной защиты и автоматики, от"грозы,повышенного напряжения, обрывов PEN
    проводника (что это такое?) исключить или перенести в обязанности СО.
    5)...Схему расчётного учёта согласовать с СО. (как отбрехаться?)
     
  5. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    Так говорил же @Ричюля

     
  6. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    @детина, а Вы хоть поняли на что сослались?
    Например, что это - Решения гос. органов (ФАС, АС и пр.) по вопросам техприсоединений

    Точнее вот это -
    ?
     
  7. absik
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643

    absik

    Живу здесь

    absik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643
    Адрес:
    Балахна
    Ну да, не будут:nono:. У нас множество участков так присоединено. А как Вы с АВ 25А будете соблюдать селективность? Только рубильник без теплового расцепителя либо занижать номинал вводного в дом.

    @Alex Sirotkin, сложно с Вами. Только типовые схемы, выгодные СО:no: @Ричуля указала ГБП фасад хозблока? Я чё-то не заметил.
     
  8. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279
    Можно с этого места поподробнее?
    Селективность - это характеристика автоматов, она определяет, как именно автомат будет срабатывать. Он может сработать по превышению макс. тока через автомат (25А в этом случае, что эквивалентно 5,5 кВт), либо автомат может сработать по току утечки короткого замыкания, при этом может сработать быстро (за 0,1 сек, может немного "потупить", чтобы дать время другим автоматам отрубиться раньше).

    Поэтому вашу фразу я вообще не понял.
    Что значит, "как соблюдать селективность"?

    Есть же типовые схемы: от вводного автомата 25А идет разветвление на три, например, группы. (1) АВ10А питает лампочки, и срабатывает первым при КЗ в них. (2) АВ16А питает розетки, тоже срабатывает первым, отрубая только розетки, но не электричество. (3) АВ25А питает например электроплиту или стиралку. После этих автоматаов можно также ставить УЗО с номиналом на ступень выше.

    Вот тут подробнее и понятнее: http://electric-tolk.ru/princip-selektivnosti-dlya-vybora-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-i-uzo/
     
  9. absik
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643

    absik

    Живу здесь

    absik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643
    Адрес:
    Балахна
    @danxee, при автомате на столбе за забором АВ 25А (3П) вводной автомат (2П) на каждую группу по 5,5 кВт.
     
  10. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ричюля, без обид - я сейчас понял почему старожилы в ключевых темах огрызаются. Мы здесь все одного "посева", тема про единую СО, т. е. исключены разномастные ответы как в случае главной темы т. к. там у каждой СО свои отписки, условия и ответы один-в-один у каждого здесь присутствующего, почему лень посмотреть что мы советуем друг друг?
    Попробуйте сама, раз даже в рамках одной темы лень найти прикрепленные файлы: @absik полезные файлы выложил. Просто написать "посмотрите мои ТУ" гораздо быстрее, чем прочитать последние 5 страниц. Я делал так: зашел в главную тему, отфильтровал прикрепленные файлы и скачал штук 25 мототказов, потом из них делал 1. Заняло часов 6-7 чтобы осветить каждую запятую. Теперь есть нормы закона, на которые можно ссылаться в остальных письмах. Образец мототказа на ваши ТУ смотрите начиная с 29 страницы, в том же файле чей-то черновик заявления в ФАС. итог первого письма и второй мот отказ лежит НА ПРЕДПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ, куда уж ближе-то!
     
    Последнее редактирование: 20.03.15
  11. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    279
    Ну да, на каждую группу. Но это же ничего не меняет.
    Схема и принцип селективности - тот же. Просто вместо 2-полюсного вводного автомата ставим 3-полюсной, который отрубает весь дом - если до него очередь дошла при срабатывании.
    Но делаем так, чтобы после него стояли другие автоматы, которые локализуют место КЗ или перегрузки по мощности.

    25А вводной автомат соответствует мощности 16,5 кВт (3 раза по 5,5 кВт) - что даже больше, чем мы просим 15 кВт.

    32А вводной автомат я не думаю, что они поставят, поскольку это будет уже 21 кВт, а мы под такое не подписывались в заявке.
     
  12. absik
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643

    absik

    Живу здесь

    absik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643
    Адрес:
    Балахна
    И где здесь селективность и бесперебойность?

    @danxee, 21 кВт при однофазных потребителях, при трёхфазных 12,8 кВт.
     
  13. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    У @Ричуля, @absik, другая сетевая организация и может быть отличная от вашей практика.
    А границы БП и ЭО ей, скорее всего, будут предложены на опоре.
     
  14. Ричюля
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Ричюля

    Живу здесь

    Ричюля

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нижний Новгород
    По договору у меня ответственность-в границах участка, у СО-до границ моего участка, а вот точка присоединения-опора в 23 метрах. Бред какой-то. Буду писать мот. отказ
     
  15. absik
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643

    absik

    Живу здесь

    absik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    643
    Адрес:
    Балахна
    В точке присоединения? :mad: