    Ну и отлично. Четко видно, что все настраивается через реле приоритета. Как и в нижеописанных режимах.
    Подчеркиваю - режим при наличии внешней сети. Т. е. есть опора
    Идет добавление мощности. Чыстый грид-тай. Что не потребляется - вовне уходит

    Тут не могу комментировать. Может быть. На уровне DC это ничего делать не надо. Но опять же. Реле приоритета. АБ разрядили и перешли на сеть. Одновременно сеть + PV, чтобы не садить батареи - не может.

    В МАПе нет таких настроек приоритетов. Подобные настройки как раз показатель наличия двух преобразователей AC<->DC, DC-DС и реле приоритета.

    У некоторых наших форумчан подобные игрушки дома стоят. На небольшую мощность. Они неоднократно описывали алгоритм их работы.
     
  2. Proсолныш
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12

    Proсолныш

    Живу здесь

    Proсолныш

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Может быть, надо экспериментировать. Из описания режимов Off-grid получается, что подмешивает, но как-то скользко про 15 мс перехода на работу от сети написано.
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Proсолныш,

    Дело в том, что сам термин off-grid сам по себе означает отключенную магистральную сеть.
     
  4. kir102
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    179

    kir102

    Живу здесь

    kir102

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Минск
    Прошу прояснить один момент с гибридными инверторами:
    есть сеть и солнечные батареи. автономность не интересует, АКБ отсутствует. нужно при наличие солнца и нагрузки максимально забирать мощность с СБ, и при ее нехватки дополнять мощностью с сети.

    как это сделать?

    делаем №1 преобразователь DC/DC для СБ, который:
    1) выдает на выходе ток, равный току нагрузки с учетом КПД инвертора.
    2) забирает максимальную мощность с батареи

    делаем №2 преобразователь AC/DC с городской сети, который:
    1) выдает напряжение на выходе равное 380Вминус текущее напряжение с преобразователя №1

    подключаем эти преобразователи последовательно.

    после всего этого дела у нас есть напряжение DC 380В при мощности равной мощности в нагрузке (назовем эту точку А).

    строим из этого дела синус.

    подключаем к точке А ТЭН через шим для "слива" излишек солнечной энергии при отсутствии нагрузки.

    собственно вопроса два: 1) как вам такая схема? 2) есть ли готовые инверторы, работающие по этой схеме мощностью 3 кВт?
     
  5. Proсолныш
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12

    Proсолныш

    Живу здесь

    Proсолныш

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    А и чем здесь "гибридные инверторы"?

    Для вашей задачи подойдет любой сетевой инвертор плюс что-то типа WattRouter.
     
  6. kir102
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    179

    kir102

    Живу здесь

    kir102

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Минск
    нет, нет и еще раз нет. логика работы WattRouter - подключение нагрузок для полной утилизации энергии с СБ. более того, я отдельно оговариваю - отсутствие АКБ.
    меня это не устраивает. я не хочу чтобы чайник кипел когда солнце вышло на максимум, а хочу чтобы он кипел тогда, когда мне надо. более того, если СБ дают скажем 54 Вт, то я хочу и забрать эти 54 Вт, добавить к ним еще 1146 Вт из сети и запитать 2000Вт чайник - т. е. пустить пусть 54Вт но на пользу (чайник, телек, холодильник, интеренет, и т. п.), а не в утилизатор (бойлер ГВС)
     
  7. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @kir102, именно это Вам и предложено - сетевой инвертор + ваттроутер. Вы просто не разобрались, как это работает.
     
  8. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Чтобы не было путаницы с терминами описание "гибридного режима" дано в самом первом посте данной темы, там же есть ссылка на сравнение различных инверторов в том числе и из цивилизованных стран, которые зачем-то используют этот гибридный режим.
    Интересно, зачем это Xtender или Xanters стали заморачиваться и включать в свои цивилизованные инверторы какой-то странный, никем кроме дикарей не используемый режим подмешивания к сетевой энергии тока от АКБ и СП с приоритетом этой энергии перед сетевой. Может все-таки и в цивилизованных странах кто-то пользуется гибридным режимом или они просто так русских уважают, что специально для наших нескольких сотен (вероятно) пользователей создали линейку продукции?
     
    Последнее редактирование: 21.07.16
  9. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.981
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.981
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну как не может?
    2016-07-22_10-39-26.png 2016-07-22_10-42-09.png
    Обратите внимание, что режим off-grid подразумевает только отсутствие отдачи в сеть, но при необходимости (если сеть подключена), из неё может браться дополнительная мощность для поддержки ВИЭ

    Там же встроенный МППТ, он должен работать параллельно с инвертором.
    С этим я не спорю. Мой комментарий был не об этом, а о том, что в "цивилизованных" странах в сеть сливать излишки от ВИЭ можно, для чего и используют гибридные (и чисто сетевые, конечно же) инверторы. И там не заморачиваются всякими ВаттМетрами. Возможно я не очень корректно выразился, да.
    Нет, но планирую брать, поэтому и копаю эту тему.
    Указанный инвертор от MPP Solar полностью соответствует этому описанию.
     
  10. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Пишут, что "grid relay may be connected to invertor to provide support when load > 3 kW" т. е. сеть может быть подключена для поддержки нагрузки больше 3 кВт. Не знаю в каком режиме тогда работает инвертор, идет ли смешивание двух потоков и от СП и от сети, об этом ничего не пишут, возможно при включении сети 220В СП и АКБ от нагрузки просто отключаются. В любом случае подача тока с сети включается только при нагрузке больше 3 кВт.
    Возможно тут речь идет не о подмешивании тока от СП к сетевому току при наличии излишков от СП, а о поддержке нагрузки превышающей мощность сети (т.е. умощнение сети). Например мощность сети 5 кВт, а нагрузку подключили в 7 кВт, тогда и в включается этот дополнительный режим.
    Об этом же пишут и в самой первой приведенной Вами табличке
    "All hybrid models feature a special extended load support beyond their rated power through grid power boost when grid-relay is connected"
    "Все гибридные модели имеют специальную расширенную поддержку нагрузки сверх номинальной мощности за счет увеличения мощности сетки, когда сетки подключено реле"

    Инструкция к МАПу занимает 40 страниц, инструкция к контроллеру Микроарта еще 20 страниц убористого шрифта с подробнейшим описанием их режимов на понятном всем нам языке. И все равно куча вопросов возникает, на которые представители МАПа постоянно отвечают. А здесь прибор за 3000$ и всю информацию приходится по крупицам собирать из каких-то китайско-английских рекламных буклетов и картинок.
     
    Последнее редактирование: 22.07.16
  11. SerKornet
    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    93

    SerKornet

    Живу здесь

    SerKornet

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во вложении экранчик настройки программы HYBRID infini : Параметры Solar Power GT IV.jpg

    Есть и тарифные зоны - пиковый и непиковый период и добавление мощности :hndshk:
     
  12. Solarpwr
    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    Solarpwr

    Участник

    Solarpwr

    Участник

    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Получается чтобы питать 3квт нагрузку нужен 15квт мап. вот так дутая мощность, китайцы и то так не делают
     
  13. Solarpwr
    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    Solarpwr

    Участник

    Solarpwr

    Участник

    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    это же ужасно много. У меня 1квт панелей, получается что с таким потреблением солнце только его и сможет компенсировать
     
  14. Solarpwr
    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    Solarpwr

    Участник

    Solarpwr

    Участник

    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    я хочу, чтобы мое оборудование сейчас правильно заработало. Пока у меня энергокомпания не то, что покупает излишки, а наоборот, мне прийдется заплатить за проданное в сеть. Ждать пока изменятся законы (а изменятся ли) и появится возможность генерировать в сеть я не собираюсь.
    Мне нужно оборудование, которое будет правильно работать с имеющимся счетчиком. Сможет ли так китаец-это вопрос, требующий уточнения
     
  15. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    @Solarpwr, ну когда же Вы уже вдруг "найдете" идеальный инвертор, у которого и потребление на ХХ нулевое, и мощность не "дутая", и, конечно же, он будет на ВЧ базе? :) А то вступление затянулось :) Что интересно, у всех пользователей МАП, кроме Вас, мощность полностью соответствует указанной, и выдерживает немаленькие перегрузки благодаря НЧ схеме, и потребление на ХХ совсем небольшое.