1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Гибридные инверторы

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.

  1. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    А вы спросите у Мосинвертора, который специализируется на Виктронах, есть у них ремонты или нет.
    И с удивлением узнаете что есть. 2%. Это стандарт, который у СОВРЕМЕННЫХ МАП даже чуть меньше. Их директор мой знакомый.
    И если не знаете ничего про МАП, если его не имеете, то и не пишите тут о них.
     
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    2.339

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    2.339
    Адрес:
    Туапсинский район
    Сделайте аппарат для проведения КТЦ АКБ, пусть нагрузку для разряда пользователь мог сам подключить, Но все параметры разряд заряд можно было наблюдать через малину, сохранялись показания, остаточная емкость и. т. д. Или встройте все это в свое зарядное устройство.
    Если цену не загнете Я куплю. Вот мне надо проверить все свои 8шт 200А АКБ, подключил один, завтра другой показания в память. А каким током разряжать, у всех разные потребности. Продавайте нагрузочные элементы отдельно.
     
  3. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Более года тому назад пытался выяснить потенциальный спрос на полностью автоматическое устройство для КТЦ аккумуляторов - интереса не было...
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Можно глянуть на замеры?
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Спрос есть на труды, выкладывайте, кому надо заберёт;)
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Это называется автотестирование, Микроарту давно намекаю прочитать инструкцию на Xtender для понимания к чему стремиться и что внести своё, а не пороть отсебятину.
    Так что ищите Xtender на Авито и будет вам счастье, но но учтите, я тоже мониторю;)
     
    Последнее редактирование: 13.08.19
  7. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
  8. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    А зачем там русский? Поглядел, вышло что в Берлине мои сб вырабатывали бы на 10% меньше чем в Самаре хотя в Берлине теплее на 5 градусов. А еще говорят что у нас солнца нет.
     
  9. PaulMas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    118

    PaulMas

    Живу здесь

    PaulMas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Almaty
  10. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461
    Адрес:
    Москва
    Не видел, но осуждаю :)
    трансформатор там под платами. Автор же говорит, что это "зверь", очень тяжелый, и у него "огромные трансформаторы". Для целей видео, он, видимо, поленился полностью разбирать инвертор.

    В этом отношении Xtender гораздо удобнее в обслуживании и ремонте - у него трансформатор сразу видно и можно его менять и обслуживать. Хотя у нас никогда не было проблем с торами Xtender-ов.

    Xantrex продавал маломощные высокочастотники только OEM, это не его разработки были. Сейчас высокочастотников и нет вообще в ассортименте у SE. Причем у нас есть клиенты, у которых высокочастотники от Xantrex работают более 10 лет.

    Я не знаю ни одного клиента с инвертором Voltronic с хотя бы примерно таким сроком службы. Как я уже писал в теме про высокочастотники Voltronic, их проектный срок службы, подтвержденный производителем - 5 лет. Глючить могут начать через года 3. А могут и не начать, кому как повезет.
     
  11. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    238

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    поселок Красное
    А как узнаешь, что Voltronic скончался? Клиент приходит в слезах/проклятьях и покупает Xtender?
     
  12. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461
    Адрес:
    Москва
    Узнать можно легко - по отсутствию напряжения на выходе инвертора.
     
  13. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    238

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    поселок Красное
    =) Вы всех клиентов пожизненно обслуживаете?

    А в чем причина подыхания? Естественный износ (тьфу 3 раза) электронных компонентов? Как сейчас модно выражаться - кондеры вспухли?
     
  14. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    570

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    570
    Адрес:
    Калининград
    У меня был установлен в сентябре 2014г., тфу - тфу, работает.
     
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461
    Адрес:
    Москва
    Да, у интенсивно работающих инверторов вспухают кондеры, лопаются транзисторы. Были несколько случаев с лопнувшими варисторами, были залипшие или обгоревшие контакты реле. Но большинство поломок без видимых повреждений.

    Справедливости ради - Xtender тоже ломаются. Процент поломок гораздо ниже, все практически вызваны внешними факторами, но они есть. Правда, и гарантия 5 лет.