Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.

  1. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711
    Адрес:
    Калининград
    А не проще найти обычный транс на 12В и 40-50A nocmaвить? Подешевле и есть будет поменьше, нет?
     
  2. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476
    Адрес:
    Москва
    Да с релейными и электронно-механическими в принципе нет проблем, но они не рекомендуются к применению из-за низкого быстродействия и недолговечности.

    Я писал про отличия именно электронных стабилизаторов. Если схема с автотрансформатором и вольтодобавкой и управлением тиристорами/симисторами и нет хитрой автоматики и слежения за какими-то параметрами, то проблем не должно быть. У Вольтера какие-то защиты мешают работать в связке с ББП.
    Да, псковский, на тиристорах. Раньше Прогрессы были, тоже без проблем работали
     
  3. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476
    Адрес:
    Москва
    А чем отличаются ситуации "нет дачников" и "дачники уехали"?:aga:
     
  4. mr_vovka
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    mr_vovka

    Участник

    mr_vovka

    Участник

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Перекосами фаз ? Ну это мое чисто чайниковское мнение. Начинают чтото пилить строить включать чайники. Не суть вообщем. Расставаться с только что купленным стабилизатором не хочется, нашел в настройках инвертора недокументированный раздел касающийся как я понял выходного тока, ограничил в нем значения между 225 вольт и 235. На самом стабилизаторе повысил напряжение выходное максимально возможно до 220 +15 вольт. отключил в настройках параметр AC Coupling, вроде работает. А вот насчет Лидера, можете написать модель какой работает точно ?
     
  5. mr_vovka
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    mr_vovka

    Участник

    mr_vovka

    Участник

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Нет, чудес не бывает, придется менять стабилизатор на Лидер, танцы с бубном не помогают к сожалению :(
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711
    Адрес:
    Калининград
    Я думаю, там имелось в виду "НАезжают дачники"...
     
  7. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Да, спасибо за замечание, это я маханул с ходу, совсем забыв, как работает автотрансформатор и почему его мощность будет значительно ниже трансформаторного варианта при одинаковой мощности нагрузки.
     
    Последнее редактирование: 16.04.20
  8. mr_vovka
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    mr_vovka

    Участник

    mr_vovka

    Участник

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    :) ну да, именно. спасибо за уточнение
     
  9. Gusevod
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342

    Gusevod

    Живу здесь

    Gusevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    все эти подруливания на таких мощностях, при таких частых скачках, рано или поздно плохо закончатся

    при таких условиях имхо только двойное преобразование
     
  10. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476
    Адрес:
    Москва
    Спросите сначала @Альтермолог по поводу вашего стабилизатора и рекомендуемой замены, у него есть практика.
     
  11. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    я же написал про двойное преобразование, после такого устройства гибрид не заработает в режиме подмеса. Вот у него даже тиристорный "коммутатор" в стабилизаторе не выдерживает такую ситуацию.
    А человек потратил очень немалые деньги за функционал гибридного инвертора и рассчитывает, судя по его описаниям, именно на этот режим. Я не слышал про такие электронные (а-ля двойное преобразование) стабилизаторы, на выход которых можно подавать альтернативную энергию.
     
  12. mr_vovka
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    mr_vovka

    Участник

    mr_vovka

    Участник

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Если вдруг будет кому то интересно или понадобится в будущем.
    Стабилизаторы Вольтер производства до 2012 года после небольшой доработки прекрасно работают с гибридными инверторами. Доработка варварская но действенная. Отключается проводок который идет на плату защиты и понижается выходное напряжение на значение -8 вольт. После чего он перестает отключаться и думать что все пропало .
     
  13. hrpankov
    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    74

    hrpankov

    Живу здесь

    hrpankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    южнее Дуная
    Дешего и сердито, но у мене думка що рано оключили защитку ...
    А все Ваши домашние примбасики такие чувствительние к броскам в сети ?
     
  14. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Вы невнимательно смотрите тему, вопрос в другом, у автора проблема с работой инвертора в гибридном режиме при просадке коммунальной сети на входе инвертора ниже 190 -195 вольт, вот он и мучается со стабилизатором на входе инвертора, чтобы на его вход всегда поступало напряжение около 230 вольт и он мог работать в таком режиме гибрида (подмешивание альтернативы к сети).
    Только не нужно забывать, что "проходная" мощность стабилизатора сильно падает с падением напряжения, к примеру, при 160-180 вольт на входе и 230 вольт на выходе его мощность можно смело делить практически пополам, т. е. из, например, 10 кВт он "превращается" в 5-7 кВт при пониженном напряжении сети на его входе. Обычно в паспорте приводят график мощности стабилизатора в зависимости от входного напряжения, которое он стабилизирует.
    Тем более это нужно учитывать, раз защиту совсем отключили.
    То есть, под инвертор, для большей надежности, мощность стабилизатора при такой "плохой" сети нужно подбирать как минимум вдвое больше максимальной мощности инвертора, если он используется практически на полную мощность.
     
    Последнее редактирование: 18.04.20
  15. mr_vovka
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    mr_vovka

    Участник

    mr_vovka

    Участник

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    У меня стабилизатор стоит перед инвертером, инвертер настроен брать от внешней сети ток 0.1 ампера, остальное из солнечных батарей и аккумуляторов. Сеть начинает задействоваться с 23.00 вечера и до 7 утра То что скачет сеть отражалось до установки стабилизатора на инверторе в первую очередь который постоянно менял свои режимы работы и это отражалось на потребителях в основном морганием лампочек. Теперь этого нет. Ну я надеюсь что нет. Только утром защиту отключил .