Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.

  1. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Совместно пытаемся в переписке найти выход из ситуации, вчера было предложение землю с инвертора к минусу акб подключить. Пока ещё погоняю с настройками входного 100 вольт нижнее и 270 вольт верхнее, но к моей линии видимо сложно этот инвертор приспособить. Эксморк у меня прекрасно с выходным напряжением от инверторного Штиля работает, ни разу не отключался.
    Пока из данной ситуации вижу выход установки под видеосервер Эксморка, купил шесть штук 30 Ач фугасов титаната. Ну и Мастер только для резерва на весь дом оставляю, не нужно будет бензогенератор запускать для холодильника. Контроллер с солнечными панелями уже не планирую покупать, может Эко Мастер ещё и в резерве сюрприз преподнесёт.
    Насчёт качества нашей электросети могу объяснить на примере использования. Скачки напряжения бывают такие что электромеханический стабилизатор не успевает ползунок перемещать. Релейного Руселфа хватило на два года работы, реле не выдержали количества переключений.
    Инверторные Штили только прекрасно работают, и то бывает при аварии на линии и на них только телевизор и освещение тянет при низком входящем напряжении .
     
  2. Hunter161
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60

    Hunter161

    Живу здесь

    Hunter161

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А это тоже интересно, как он в резерве будет - без сети, только от АКБ.
    С нестабильной сетью понятно - что не дружит (может только этот экземпляр)
    Живых отзывов очень мало.
     
  3. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    На малых нагрузках прекрасно работает, стабильный выход сетевого и перезагрузок ни разу не было.
    Когда титанат получу переделаю подключение и проверю работу на весь дом, по нагрузке будет два холодильника и по мелочам освещение и телевизоры. В резерве что на нём подключал от акб это насос 400 Вт и электрочайник 1 кВт (по отдельности). Производителем заявлено 1.8 кВт, всегда стараюсь более половины нагрузки продолжительно не подключать .
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625
    Адрес:
    Калининград
    Инверторные? Если нет- можно поймать "ой!" на инвертор при одновременном пуске...
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Обычные, пусковая у Мастер 3 кВт заявлена. Тогда только один холодильник. Кстати бензогенератор SDMO 2 кВА с двумя холодильниками работал без проблем, генератор правда на нём чистый Японец .
     
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Даже ошибся у Мастера пусковые токи до 4 кВт .
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Может кто знает какое реле переключения сеть-акб-сеть устанавливает А-Электроника. Сколько не задавал данного вопроса производителю, так ответа и не получил. Интересно как на долго его хватит, прикинул по минимуму за сутки 500 переключений - 185000 раз за год .
     
  8. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    215

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Я попробую в ближайшее время добавить отзывов про Эко-мастер 1800.
    Правда тестировщик из меня никакой, так как это вообще мой первый опыт с инвертором, ИБП, АКБ и т. д...
    Начитался форума и захотелось мне зарезервировать два потребителя в доме: газовый котел (примерно 250 Вт) и септик (150 Вт). Купил Эко-Мастер 1800. Два дня как забрал на почте. Лежит в коробке, красивый, блестящий. Теперь жду АКБ и BMS из Китая.
    Как все придет - соберу и посмотрю, радоваться или огорчаться. Одно точно радует - входящая сеть стабильно 230 В. Таких скачков как у kuznechov119m до 257 В у нас не было. И ниже 220 В не опускалось.

    А потом и контроллер с панелями к нему прикуплю. Может все это и заработает так как обещает производитель.
     
  9. Hunter161
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60

    Hunter161

    Живу здесь

    Hunter161

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И когда приедут акб?)
    А варианты тестирования, мы вместе придумаем .
     
  10. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Там смысл не только в 257 а именно при резких скачках, в городах такого не бывает. Эко Мастер должен без проблем работать даже если плавно напряжение меняется. У меня как понял реле переключает при скачках (до 30 вольт и больше бывает), а перезагрузка от горе сварщиков когда эти скачки очень часто происходят. Приспособился выбирать фазу с более низким напряжением, хотя бы от перезагрузок избавился. Жалко что Эко Мастер не хочет через инверторный стабилизатор Штиль работать без перезагрузок, может конечно нужно корпуса обоих соединить .
     
  11. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Сейчас опять Эко Мастер перезагружался причём несколько раз, для наглядности снял скачки входного напряжения на индикаторе инверторного Штиля. Эко Мастер соответсвенно такое входное переварить не может - https://drive.google.com/file/d/1S2PX0JHW6_vSqDnq-MMivvNJTs_Hr-Xb/view?usp=sharing
     
  12. Hunter161
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60

    Hunter161

    Живу здесь

    Hunter161

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А есть чем посмотреть выход Штиля? А то он может показывать 220 - а там ...
    Понять бы, что Мастеру не нравиться на выходе стаба - частота или напряжение ?
    Отключить проверку частоты или что там есть в настройка Мастера?

    Но из описания - вилку от 100 до 270 В на входе он должен полностью переваривать - не так ли?

    Режим работы от сети
    Параметр мин. ном. макс.
    *Минимальное напряжение сети, В 100 - 210
    *Максимальное напряжение сети, В 230 - 270
    *Минимальная частота сети, Гц 45 - 49
    *Максимальная частота сети, Гц 51 - 56
    Время переключения АКБ-сеть, мс - - 0,5
    Время переключения сеть-АКБ, мс - - 5
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625
    Адрес:
    Калининград
    Я не удивлюсь, если дело НЕ в Мастер-е...
     
  14. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    По описанию должен, но от резких частых скачков перезагрузка.
    Так я и написал что из-за резких скачков.
    Штилями с 2016 года пользуюсь в выходном стабильном напряжении при таких скачках уверен. Никогда освещение в цветомузыку не превращается, да и на розетках независимыми вольтметрами проверял стабильное 220. Плавание бывает 219 или 221 вольт.
    По поводу работы Эко Мастер давно уже напрямую к сетевому подключение. Первоначально когда получил инверторы вопрос задавал производителю могу ли я данный инвертор на выход инверторного стабилизатора Штиль i3500 подключить, который со сквозным нулём. Ответ был положительный и трое суток работал инвертор без перезагрузок, затем после первой перезагрузки связался с производителем и предложено было напрямую подключить с контролем напряжения выставив в настройках низ 100 вольт и верх 270.
    Я уже вернул на место Эксморк 400, подключен через Штиль и наплевать ему на все скачки. Акб на нём добивается AGM 100 Ач с малым остатком ёмкости, от кратковременных отключений сетевого его хватит. Когда титанат получу и проблема долговременной работы от акб решиться. Эко Мастер уходит для резерва, надеюсь при работе с нагрузкой до 1-го кВта не выйдет из строя .
     
  15. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Скриншот 22-05-2021 093222.jpg
    Пока ради интереса изучаю проблемы Эко Мастер в моей сети, получается при активной проверке гармонических искажений перезагрузки инвертора и происходят.
    Через Штиль так вообще получаем постоянные гармонические искажения - это что синусоида так страдает на выходе Штиля ?
    Гармоники в электрических сетях: причины, источники, защита (yandex.ru) - вот первая попавшаяся статья. Гармоническое искажения создаётся конкретно к моей линии подходит при старении сетей и пользование электросваркой.
    Частичное решение Скриншот 22-05-2021 093308.jpg даже не знаю есть ли смысл с этим заморачиваться.
    Кстати при снятой галочки проверка гармонических искажений пока инвертор без перезагрузок отрабатывает. Зачем производитель в ответах настаивает на активной проверке гармоник ?