1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Текущие вопросы по плитным фундаментам

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141
    Будущая каркасная баня 30 кв. м. на ушп 100 мм с ТП, режим использования 2 раза в неделю, в остальное время поддержание положительной температуры
    Поигрался с калькулятором на u-wert.net
    теплопотери при 200 мм ППС в два с лишним раза меньше, в отличии от 100 мм
    есть ли смысл делать 200?
    з. ы надоть в ваттах разницы прикинуть...и в рубли перевести.
     
  2. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    ГВС будет около 60 градусов. По фиттингам, пытаюсь понять как и чего. Компрессионные как я понял это вот это fitingi-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena.jpg .
    Если рассматривать полипропилен, ПНД или РЕХ что лучше выбрать (а то боюсь залить в плиту а оно плакать начнет, а потом и я следом)? Можно ли РЕХ соединять фитингами для ПНД? Читал что ПНД можно поять с ПП фитингами на сколько это плохо?
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024
    Адрес:
    Эстония
    ...Покажите пальчиком, где Вы видели УШП с двойным армированием...?:faq:
     
  4. Стройчик
    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    48

    Стройчик

    Живу здесь

    Стройчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    А Вы как думали?
    Щебень в мокрую глину самосвалами вбивают. Чтобы укрепить основание.
    Геотестиль, конечно, дешевле...
    Но что в итоге?
    Если Вы накроете слабый грунт геотекстилем, а сверху сделаете прочную песчаную подушку или фундамент - то кого Вы обманете?
    Себя?
     
  5. Yervand
    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    Yervand

    Участник

    Yervand

    Участник

    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ставрополь
    Еще надо не забыть за горизонтальную гидроизоляцию, под всей поверхностью стены. Не зависимо, кстати от того, будет там газобетон или другой материал.
     
  6. Yervand
    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    Yervand

    Участник

    Yervand

    Участник

    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ставрополь
    Наличие цоколя, сугубо ваше личное дело. Многие европейские дома, вообще лишены цоколя. Сделайте горизонтальную гидроизоляцию, и не забудьте про теплоизоляцию.
     
  7. Стройчик
    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    48

    Стройчик

    Живу здесь

    Стройчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Я был в Турции, так там дома прямо на земле, вернее - на скале делают.
    Но у нас - не Турция.
    У нас - тягучие нудные дождики, и земля хлюпает. Поэтому, считаю, цоколь необходим.
     
  8. Yervand
    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    Yervand

    Участник

    Yervand

    Участник

    Регистрация:
    03.07.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ставрополь
    В данном случае цоколь несет чисто декоративную функцию, если бы шла речь о реальном, настоящем цоколе, который бы возвысил нулевую отметку дома на определную высоту, тогда бы я с Вами согласился. Прикрепил фотографию из Германии, там климат схож с нашим...цоколя нет.
     

    Вложения:

    • 5.jpg
  9. Kukinok
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179

    Kukinok

    Живу в Питере

    Kukinok

    Живу в Питере

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это вообще разные трубы, причем у каждого вида PEX тоже разная фурнитура...
     
  10. Kukinok
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179

    Kukinok

    Живу в Питере

    Kukinok

    Живу в Питере

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтоб не плакали, перед заливкой трубы опресовывают, есть еще кстати MLC...
     
  11. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141
    давно уже не вбивают
    люди деньги научились считать
    замена необходимого слоя пучинистого грунта, разделение слоев дорнитом и т. д.
     
  12. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    ну опресовать то надо при любом раскладе как я понял. Но надежность соединения все равно ниже чем монолитная стрктура, поэтому интересен вопрос на сколько надежно заливать всякие фитинги бетоном
     
  13. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141
    отвечу сам себе :)
    посчитал в ваттах и рублях
    дополнительные 100 мм на моей маленькой плите и при дельте в 10-15 градусов окупятся только через 50 лет
    значит делаем проверенной методой: 100 псб плотности 35, 100 бетона М250, сетка 5х100
     
    Последнее редактирование: 03.07.15
  14. ЗлойПрораб
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    391

    ЗлойПрораб

    очень злой

    ЗлойПрораб

    очень злой

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Екатеринбург
    Господа специалисты по плитным фундаментам! Имею в наличии несколько дорожных плит 6х2, а вот гаража нет. Думаю уложить на подготовленную поверхность (замещение растительного грунта щебнем) 4 плиты и на них сваять каркасный гараж 6х8. Как художник художников спрашиваю: Будет корёжить или нет?
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024
    Адрес:
    Эстония
    ...Как мент строителю...:)]
    Продай их нафиг...купи (6*8=48) 4,8 куба ЭППС...
    и 4,8 куба бетона...и получится УШП...
    У меня под баней такой...6*9...два этажа...из оцилиндровки...на 200
     
Статус темы:
Закрыта.