    Прошу помочь с определением адекватности фундамента.
    Дом - два этажа из теплой керамики (51см) с холодным чердаком и гаражом.
    Общий вес - не более 500 т.
    Грунты - растительный слой 40-50см, далее пески пылеватые средней плотности и суглинки.
    Глубина промерзания - 1,6 м.
    УГВ - около 1 м, верховодка - около 50 см. С обеих сторон участка проходят канавы глубиной около 1,5м, поэтому воды на участке нет.

    Проектировщик насчитал плиту 30 см, арматура - 200 х 200, верхний слой 14мм, нижний слой 16мм. Плюс ростверк "вверх" 35см под несущими стенами.
    Возникает сомнение: "не слишком ли?". На все вопросы о параметрах расчета - молчат.

    Чертежи прилагаю.

    фундамент-1.jpg фундамент-2.jpg

    Денег лишних не бывает, поэтому и прошу консультации.
     
  2. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замените (ударение на е) 16 на 14 внизу и 14 на 12 верх, посчитайте разницу в деньгах. И прикиньте стоит брать на себя риски? Денег много не бывает это точно.
    Проектировщик конечно перестраховался, чтобы наверняка и не отвечать если, что...
    Можно заменить на 14 и 12 и сделать под несущими стенами усиление.(на 1/2 шире стены доп. поперечное армирование)
     
  3. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Доп. поперечное армирование - чтобы расширить область распределения нагрузки от стены?
    Имеет ли смысл сделать под стенами продольное армирование с шагом 100мм и отказаться от ростверка?
     
  4. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Добавить жескость и распределить.
    2. Не имеет. Цоколь вам понадобится для прокладки коммуникаций, устройства теплого пола и наружного оформления, иначе дом будет низко "посажен", это не эстетично и не практично. Пол в доме будет на уровне земли
     
  5. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Тюмень
    Как я понимаю ростверк вверх никакой конструктивной жестокости не дает, он нужен если вам не нравится низкий цоколь. Для жесткости плиты делают ребра вниз, а не вверх.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.075
    Благодарности:
    40.725

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.075
    Благодарности:
    40.725
    Адрес:
    Эстония
    ...У меня, вообще, всюду на 10 арматура...Так, что думаю, можно ставить :super:
     
  7. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Низкий цоколь не нравится как из-за низкого уровня пола относительно грунта, так и из-за сложностей с прокладкой коммуникаций внутри дома. При цоколе 35см (ростверк) или 45см (два ряда блоков) эти вопросы решаются гораздо проще.

    Если "ростверк вверх" не дает жесткости, то при замене его кирпичной кладкой или двумя рядами блоков насколько изменится жесткость плиты?
     
  8. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Думаю, грунты у Вас получше :(
     
  9. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если "ростверк вверх" не дает жесткости, то при замене его кирпичной кладкой или двумя рядами блоков насколько изменится жесткость плиты?[/quote]
    Подкладка полнотелым кирпичем- стандартное решение, только по деньгам есть смысл? Проще отлить из бетона, долговечнее и с гидроизоляцией мороки меньше.
     
  10. Gaf
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    354

    Gaf

    Живу здесь

    Gaf

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Кострома
    День добрый.
    На этом форуме я не встретил еще ни одной темы про благотворительность, может не туда смотрю, но на других форумах, когда люди просят о помощи (сборе средств на лечение и т. д) обычно, участники откликаются. Если с Вами такая беда случилась, я думаю люди равнодушными не останутся. Но Вы не должны сидеть сложа руки, создайте отдельную тему, расскажите о себе, сделайте фотографии того, что осталось от дама, дайте понять людям, что Вы не мошенник, и форум поможет Вам, кто материально, кто физически.
     
  11. Foksix
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    Foksix

    Участник

    Foksix

    Участник

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Череповец
    Подкладка полнотелым кирпичем- стандартное решение, только по деньгам есть смысл? Проще отлить из бетона, долговечнее и с гидроизоляцией мороки меньше.[/quote]
    Добрый день у меня тоже вопрос по мини цоколю 17 см над плитой, из кирпича дорого и менее прочно. Решил сделать из бетона. Нужно ли между плитой и цоколем ложить гидроизоляцию ? Или только на сам цоколь перед газобетоном. И нужно ли армировать цоколь и связывать арматуру с плитой?
     
  12. Roy66
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    Roy66

    Участник

    Roy66

    Участник

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Обдумываю следующее решение. Товарищ занимается промышленными полами, узнав о моем решении лить плиту с укладкой ТП, предложил затереть финишно после заливки. По-соседски 100 руб/м2.Зато на стяжку тратиться не надо. Правильно или нет?
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.075
    Благодарности:
    40.725

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.075
    Благодарности:
    40.725
    Адрес:
    Эстония
    ...Правильно предложил...пусть делает...
     
  14. ЕвгенийМР
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20

    ЕвгенийМР

    Живу здесь

    ЕвгенийМР

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго дня! Нужен совет по таким вопросам:
    1. Будет ли оптимальным решением в моём случае плитный фундамент ? см. геологию в файлах. Дом предполагается для постоянного проживания (т.е. температура круглогодично >0), г\бетон 375 мм D500, 10х11, 2 этажа. Вес около 500 т. со снегом.
    2. Если делать плиту (не УШП, обычный монолит 300 мм) – на какую глубину копать котлован? Выбирать весь торф до супеси или достаточно на 0,5 м? Пирог под плиту вижу таким: песок min. 300 мм на 600мм шире плиты/геотекстиль/щебень крупной фракции 150 мм по размеру плиты/геотекстиль/песок 50 мм/плёнка пэ с заходом на торцы плиты/плита. С выходом подошвы плиты на отметку 0. ЭППС не кладу, т. к. дом для ПМЖ, утеплитель пола сделаю в стяжке. Тёплая отмостка будет. Про утепление торца плиты помню.
    3. Обязателен ли в моём случае дренаж по периметру в трубах? Или щебня и плёнки достаточно будет?
    Заранее спасибо за рекомендации.
     

    Вложения:

  15. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ЕвгенийМР,
    1. Будет
    2. Выбирать весь
    Пгс шире плиты на 1.5, геотекстиль, щебень, гидроизоляция или на песок
    Дренаж по подошве фундамента, верх плиты уровень земли или выше иначе будете собирать воду со всей округи
     