Заземление: быть или не быть?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Проще сову на глобус натянуть, чем понять суть происходящего. Многие прекрасно понимают, что разговор закончится ни чем. :)]
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Минусить - удел слабого.

    Вот с чего начался этот бестолковый разговор
    Требования к защитному проводнику рабочего заземления более жесткие, чем требования к защитному проводнику защитного заземления.

    При системе заземления ТТ рабочее заземление отсутствует. Есть только защитное. И применять более жесткие требования к защитному проводнику в данном случае нет необходимости.

    Потом подключились собеседники, которые не стали вникать в суть вопроса. И в результате Вы пришли к выводу, что я пишу обратное.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я просил минусить для того, чтобы провести микро соц опрос, потому как я действительно не знаю, прав ли я
    Рабочее заземление отсутствует в жилом доме вообще. При любой схеме заземления
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    @GBS electrik, Выше речь была конкретно о заземляющем проводнике, а не всех РЕ проводниках. :hello:
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    А вот это другая грань заземленного бриллианта.
    Толкового разъяснения по поводу РАБОЧЕГО заземления я не встречал, поэтому опираюсь только на собственные размышления.

    Я считаю, что РАБОЧИМ заземлением можно считать повторное. Т. е. при обрыве PEN проводника это заземление берет на себя рабочий ток нагрузки.

    Отсюда вытекают и разные подходы к заземляющим проводникам. При TN-C-S (на мой взгляд) к заземляющему проводнику лучше применить требования как к заземляющему проводнику рабочего заземления.

    Может это и не нужно, но думаю, что более жесткие требования не повредят.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Россия
    значит, цитату из ПУЭ вы так и не осилили? печально. :(
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Ну так дайте развернутое пояснение.
    Я же спрашивал у Вас "А что оно такое?" Вы не ответили.
    Ну, видимо, и Вы не знаете.
     
  8. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Небольшое разъяснение - https://leg.co.ua/info/podstancii/zaschitnye-i-rabochie-zazemleniya.html.
    Хоть как-то тема оживилась :).

    Лучше, переживать, об обрыве заземляющего проводника, при системе заземления типа - ТТ.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вот в ссылке есть такой текст:

    Примером рабочего заземления является преднамеренное соединение с землей разрядников, нейтралей трансформаторов или генераторов. Рабочим заземлением является также присоединение к заземлению молниеотводов, защищающих электроустановки от прямых ударов молнии и от индуцированных перенапряжений.

    А в ПУЭ написано:

    1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

    Как-то не очень складывается. Электроустановка может работать и без разрядников, и без молниеотводов. Да и без заземления нейтрали электроустановка может работать.

    Может в ПУЭ не корректно написано? В общем, игра словами. Понимай, как хочешь.
    Но, по сути, я тоже пришел к аналогичному мнению. Поэтому не спорю.

    А по поводу переживаний об обрыве заземляющего проводника...так дело не столько в сечении, сколько в конструктивном выполнении. Одно дело, когда заземляющий проводник проложен в грунте, другое дело, когда в грунте проложена металлическая полоса, а проволока начинается на фасаде и проложена под штукатуркой.
     
  10. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @Иванов Костя, Посмотри ГОСТ Р 50571.5.54.
    Во всех документах приоритет отдан, защитному заземлению (п. 1.7.55. ПУЭ) и вышеуказанный ГОСТ.
    Не корректно выраженная формулировка
    , вызвало реакцию.
    Если, верить литературе, то для работы УЗИП нужно рабочее заземление.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.923
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    п 1.7.55 ПУЭ - о территориальном расположении.
    В выше указанном ГОСТе Вы сомневаетесь, указывая на возможную опечатку.

    @ayrilo, очень бы не хотелось идти на второй круг.
    Честно говоря, не очень понял смысл Вашего ответа. Может запятые не верно расставлены, может опять путаница в терминологии...я не докапываюсь и не перевожу разговор в другую сторону. Реально не совсем уловил суть.
     
  12. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Ни к кому конкретно не обращаюсь, просто мысли на этот счет. Не проще ли закладывать на подключение ЗУ к ГЗШ 10 квадратов по меди и не париться? Тот ли вопрос, чтобы экономить?
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Напротив, этого может быть недостаточным.
     
  15. Андрей Павловец
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    4.544
    Благодарности:
    740

    Андрей Павловец

    Живу здесь

    Андрей Павловец

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    4.544
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот у меня много КГ от сварочника - этого на подводку к "Земле" (пока не понял от чего) хватит?
    А землю пока проложу штырями из 16 арматуры по периметру и обваварю ее сверху хорошенько а там пусть мои "электрики" берут ответственность на себя!
     
Статус темы:
Закрыта.