1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Заземление: быть или не быть?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Достаточно 30 Ом.

    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.​
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Правильно, если суммарное будет при этом 10 Ом, но как это суммарное узнать? К тому ж часто своё заземление оказывается единственным из повторных.
     
  3. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Согласен. Спасибо.
     
  4. Костян
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    32

    Костян

    Живу здесь

    Костян

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день.
    Можно ли использовать арматурный каркас септика (1,5х2х2 м) в качестве заземлителя. Вроде по ПУЭ допускается использовать ж/б каркасы конструкций. Система будет ТТ (без соединения нуля линии с заземлением).
     
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Можно, ток соединять всё на сварке.
     
  6. фут
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    фут

    Участник

    фут

    Участник

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Н.Тагил
    Вопрос можно ли использовать обсадную трубу скважины как заземление?
     
  7. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Можно, если не жалко обсадную трубу.
     
  8. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    А если схема ТТ (с нулем заземлитель не связан), то будет ли вред обсадной трубе или насосу в скважине, корпус которого тоже будет заземлителем?
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    В принципе, в ТТ никакие токи (акромя токов наводки) при исправном электрооборудовании не протекают.
     
  10. Noel
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    424

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    МО
    Металлическим корпусом?

    P. S. Персональная земля (=контур заземления на собственном огороде) вещь реальная и осязаемая, а вот TN-C - чистая вера.
    С траншеей - перебор (по нескольким причинам), с остальным - полностью согласен/
     
  11. zerok
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.044

    zerok

    Живу здесь

    zerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва
    Имеется в наличии посудомоечная машинка, которая при подключении металлическим шлангом серьезно дергала, особенно при наличии на коже повреждений (например ссадин при строительстве) .

    Аналогично ведет себя практически любое оборудование связанное с водой в нашем загородном доме. Водонагреватель (в момент включения и нагрева воды) - поскольку пока подключен на гибкие шланги в метал оплетке . Проблема становится меньше если использовать металло пластик.

    Спасет ли заземление ? Чем опасно делать заземление? Муж пугает что если что - через нас будет заземляться вся улица...
     
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Электроприборы должны быть изолированы от водопроводов диэлектрическими вставками, лучше отрезками пластиковых труб не менее 1 метр длиной! Для электрофицированой газовой плиты нужна просто диэлектрическая вставка.
    Незначительно, в действующих нормах металопластик приравнивается к металическим трубам, нужен полностью пластик.
    От штатных токов утечки да, но не от пробоя в электро приборе! Само по себе заземление не защищает человека от пробоя изоляции!
    С неправильно сделаным заземлением или занулением может стать опасней чем без них!
    Он на самом деле говорил не об заземлении, а об занулении с повторным заземлением нейтрального провода питания дома.

    По крайней мере правильно пугает, хоть и не разбырается в системах защитного заземления, если будет заземляться вся улица это пол беды, а вот от не правильно сделаного заземления или зануления может убить!

    Обязательно, как можно быстрей, ставте УЗО с уставкой не более 30 мА на опасные электроприборы и помещения!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  13. zerok
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.044

    zerok

    Живу здесь

    zerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва
    т.е нужно посадить водонагреватель (накопительный) на пластиковый подвод типа как у меня по улице (hep2O)
    вставка между чем и чем ? у нас переход с плиты на баллон сначала на метал шланг потом на резину потом на редуктор.

    Как правильно сделать заземление ? В нашем случае например ? У нас все опасные приборы сосредоточены только на кухне и в сарае.

    у нас стоит УЗО на весь дом параметры точно не скажу. На дерганья от воды не спасает. Вообще конечно раздражает именно водопровод. Наверное если бы у нас по участку и до дома был проложен металопластик то было бы "заземление водопровода"

    В частности в прошлом году пока не поменяла шланг к посудомойке на пластик обратно (ставили металл после того как пластик умер зимой) - ходила мыть руки к раковине на улице. Там было все пучком. Специально проверяю - выключаю посудомойку из розетки - все хорошо. Включаю в розетку - дергает.

    Таким образом мне и водонагреватель в сарае (накопительный нужно ставить через пластиковый подвод вместо металопластика ? Хотя там я не замечала подобных проблем, что интересно (пока) . Почему ?
     
  14. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Да.
    В идеале возле самой плиты. Резинового шланга как бы тоже достаточно, нужно только предусмотреть чтоб металический шланг не касался сторонних токопроводящих частей.
    Само по себе правильное заземление не защищает от пробоя в электроприборах!

    Защищает СИСТЕМА защитного заземления состоящая из СУП, ДСУП, контура заземления, СВП.

    Правильный контур заземления, для ВСЕХ случаев, а не только для Вашего, выглядит как полоса закопаная по внешнему периметру здания, не зависимо где и как стоят электроприборы. Лучше исползовать естественное защитное заземление которым являются арматуры в железобетоном фундаменте. В идеале оба.

    Если у Вас дом запитан двухпроводкой, то проще, а самое главное правильней, сделать систему защитного заземления ТТ. То есть, дополнительно к существующему общему УЗО, которое должно быть 30 мА, как минимум, после групповых автоматов питающих электроприборы требующие заземления, обязательно поставить УЗО 10 мА.

    Только после установки двухступенчатой дифзащиты можно приступать к изготовлению заземления. Если будут установлены УЗО с приведенными уставками, то в большинстве случаев, как минимально допустимый бюджетный вариант будет достаточно вбить штырть длиной не менее 2,4 метра.

    В системе защитного заземления ТТ нейтральный провод ни в коем случае не подключать к системе защитного заземления!
    Это хорошо, должно по идее быть не более 30 мА. После групповых автоматов желательно поставить еще УЗО 10 мА.
    УЗО для этого и не предназначено.
    От естественных емкостных токов утечки через фильтры питания электроприборов да, но только при условии шунтирования ВСЕХ соединений, а от пробоя такое заземление не поможет, а только усугубит, все трубы будут под опасным напряжением!
    У Вас скорей всего виноват не водопровод, а посудомайка, происходит емкостная утечка через фильтры питания и возможно электродвигатель.
    Да, так будет лучше.
    В водонагревателе нет фильтра питания и электродвигателя через которые происходит естественная утечка.
     
  15. Annais
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Annais

    Участник

    Annais

    Участник

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Позволите вопросик?
    СНТ, никакого заземления в помине не было. Сейчас занимаюсь кап. ремонтом дачи (щитовой дом), собираюсь установить водогрей.
    Строители предлагают сделать заземление и поменять проводку. Доверия к ним у меня нет никакого. "Каждый мнит себя Солнцем"(с).
    Сама проконтролировать эти работы не смогу, т.к. из всех прочитанных тем про заземление ничего не поняла, путаница только в голове.
    Вопрос собственно в следующем: Если я буду отключать из сети водогрей после нагрева воды и пользоваться им, можно в таком случае без заземления обойтись? (УЗО поставлю).
    Спасибо всем!
     
Статус темы:
Закрыта.