1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очистка воды обратным осмосом 200 л/ч

Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Weerwolf, 20.01.14.

  1. rudens
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    101

    rudens

    Живу здесь

    rudens

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    101
    Добрый день! Имеется желание установить обратный осмос на очистку воды, но есть один момент. Водопровод выполнен медной трубой. На входе PH примерно 7,4. Этот показатель считается оптимальным для медного трубопровода. После осмоса PH 5.7. Для меди считается недопустимым. Где то попадалось, что после осмоса тестер делает неточные измерения из за количества углекислого газа. И действительно, после кипячения воды после осмоса она становится опять 7.4. но тут получается, что вода не кипятится и РН воды в трубе будет 5,7.
    В пользу того, что медные трубы могут использоваться говорит и тот факт, что в общепите например, осмос ставят на кофемашины, у которых внутри медные бойлера и трубки. Они служат долго.
    Кто что думает по этому вопросу, можно установить осмос в такой водопровод или нет?
     
  2. muari2006
    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13

    muari2006

    Участник

    muari2006

    Участник

    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону
    upload_2022-12-23_9-34-7.png
    Смотрел несколько схем осмоса, набросал все в кучу. Покритикуйте. Начал закупки оборудования, поэтому Ваше мнение важно для выбора тех или иных запчастей.
     
  3. muari2006
    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13

    muari2006

    Участник

    muari2006

    Участник

    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону
    Сразу несколько вопросов (пояснений) к схеме:
    1 Нужен ли соленоид перед насосом и для чего. Там будет стоять реле низкого давления (сухого хода), которое будет отключать мотор при отсутствии воды.
    2 Порядок расположения обратных клапанов в системе. Они должны быть до реле, соленоидов, ротаметров или после них?
    3 Линия рецикла после осмоса должна приходить перед насосом или после насоса (перед мембраной)? Если перед насосом, то в насос поступает более грязная вода, но не нужен байпас, т. к. рецикл выполняет его функцию?
    4 Как реализовать электрический щит управления через релюшки или через китайский недорогой прибор управления для осмоса? Может кто начертить схему под эти приборы или поделиться инструкцией на китайские приборы?
    5 Соленоиды нормально закрытые (?), параметры расхода воды:
    250 л/ч (4,2 л/мин) чистой воды
    от 250 л/ч (4,2 л/мин) слив дренажа
    1200 л/ч (20л/мин) рециркуляция
    6 Для отключения осмоса при заполнении бочки лучше поставить реле высокого давления+механический поплавок или один электронный поплавок (без реле высокого давления)?
    7 Входная труба 1 дюйм. Планирую использовать диаметр трубы 3\4. Не будет ли этого мало для моего насоса высокого давления?
    8 На схеме нет подачи антискаланта, но дополнительный тройник поставлю. Не нарисовал, чтоб не перегружать схему. После ввода в эксплуатацию думаю, что соберу дозатор антискаланта.
     
  4. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.196
    Благодарности:
    2.137

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.196
    Благодарности:
    2.137
    Адрес:
    Тюмень
    Нужен.
    Иначе при отключенном насосе в дренаж будет сливаться вода под давлением от водопровода.
    на входе насоса
    на линии рецикла
    на выходе насоса подачи пермеата в мебрану при паузе
    после мембраны на пермеате желательно
    перед насосом, на всасе. после насоса - просто не продавит.
    стандартный контроллер для мембраны
    силовую часть сами соберите.
    насос заполнения мембраны - через таймер, по сигналу остановки насоса высокого давления.
    можно и такой контроллер применить
    соленоиды Н. З.
    реальные расходы:
    150-160 л/час - фильтрат
    100-200 л/час рецикл
    250-300 л/час концентрат.
    зависит от качества исходной воды.
    один электронный поплавок (без реле высокого давления)

    реле высокого давления+механический поплавок - это "допник" в качестве аварийного.
    1/2 - достаточно уже.
    3/4 - оптимально
    хорошее дело
     
  5. muari2006
    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13

    muari2006

    Участник

    muari2006

    Участник

    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону
    9. обязательны ли вентили из нержавейки для регулировок и где их купить?
     
  6. muari2006
    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13

    muari2006

    Участник

    muari2006

    Участник

    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо за мнение! Это мое первое "погружение" в осмос не считая подключения бытовых комплектов. По рециклу не маловато? Я спрашиваю потому, что заказал Ротаметр на 8-40 литров в минуту, а если брать Ваши цифры, то надо ставить до 7 литров в минуту, иначе ничего не увидеть.
     
  7. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Москва
    Мне больше нравится ROC-8221: https://www.ecounit.ru/goods_2830.html?utm_campaign=kartochka&utm_medium=cpc&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Dcreate%2520roc%25208221%2520%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0&utm_source=market.yandex.ru
    Аккуратный (дизайн явно украли у +GF+) и с двумя датчиками электропроводности. По параметрам самого осмоса - почти во всём согласен с @Nickolay II - но всё таки я бы рассчитывал на рецикл уровня 250-300 л/час.
    I
    Желательно. Можно, конечно, и латунь/бронзу, но овчинка выделки не стоит... Купить проще всего у самогонщиков: https://samogon.market/shop/igolchatyj-kran-1-2
    ну и вот вам схемку осмоса для понимания стандартную (а то я чего-то в вашей слегка запутался):
    Очистка воды обратным осмосом 200 л/ч
     

    Вложения:

  8. muari2006
    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13

    muari2006

    Участник

    muari2006

    Участник

    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону
    Прежде всего хотел бы Вам сказать спасибо за то, что Вы в личку мне присылали эту схемку. Я с нее начал рисовать, потом находил другие схемы, добавлял если были отличия.

    Мне тоже нравиться ROC-8221, но его цены выходит из моего бюджета, хотелось бы либо на релюхах все собрать, либо на ROC-2008/ROC-2015 с али экспресс собрать. Но я не знаю их возможности.

    По поводу рецикла, я читал и считал сам, что при 15% отборе пермеата необходим такой рецикл. Заказал вчера под рецикл ротаметр 8-40 литров в минуту. Получается, что он ничего не покажет с объемом рецикла 250-300 литров? И надо заказать другой? до 18 литров или до 7 литров?

    По самогонщикам спасибо, не подумал. Но купил ротаметры с регулировками прпохода. Приедут, посмотрю на них.
     
    Последнее редактирование: 23.12.22
  9. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.196
    Благодарности:
    2.137

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.196
    Благодарности:
    2.137
    Адрес:
    Тюмень
    @muari2006, рецикл - это по факту.
    Ключевой момент - давление на мембране.
    Закрываете рецикл полностью.
    Настраиваете концентрат на соотношение 1:4 с пермеатом.
    Запоминаете давление.
    затем приоткрываете рецикл, давление падает,
    зажимаете концентрат, чтобы давление на мембране поднялось на прежний уровень.
    Делаете эту операцию не торопясь, несколько раз.
    Концентрат не убавлять менее, чем 1:2 по отношению к пермеату.
     
  10. muari2006
    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13

    muari2006

    Участник

    muari2006

    Участник

    Регистрация:
    24.01.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону
    Имеется ввиду давление после насоса до мембраны?
     
  11. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.196
    Благодарности:
    2.137

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.196
    Благодарности:
    2.137
    Адрес:
    Тюмень
    да, давление на мембране.
    Также желательно контролировать давление после мембраны (перед ограничителем концентрата). Перепад не более 2 бар на входе-выходе мембранного модуля.
     
  12. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Москва
    Э-э-э, @Nickolay II, вот тут не соглашусь... 1 бар и то с натяжкой, а так лучше не более 0,7.
     
  13. A leks
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    A leks

    Участник

    A leks

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Посоветуете с выбором центробежно насоса для будующей установки на двух мембранах
    VONTRON ULP21-4040.(10 атм.)
    Интересует тихий, стабильный.
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.738
    Благодарности:
    5.433

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.738
    Благодарности:
    5.433
    Адрес:
    Москва
    Смотрите роторные насосы PROCON Серия 6 (3609, 3610,3611)
     
  15. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    78

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Севастополь
    Приветствую!
    Посоветуйте, пожалуйста, минимальный набор для получения воды, пригодной для полива растений.

    Задача: с минимальными затратами получить бак несоленой воды на 5 кубов, который расходовать на полив растений в течении недели. Управление можно в ручном режиме.

    Исходные:

    1. Источник: скважина, на известняк, дебет 5 литров в минуту, набирается в бак насосом. Насос работает 30 минут, набираем 1 куб, потом вода заканчивается, ждать 4 часа, пока наберется.
    2. Анализ:
    a1.png

    Сейчас насос работает по таймеру, 30 минут через 4 часа, наполняя 5кубовый бак за сутки.
    Предполагал насос + мембрану + защиту от сухого хода насоса, через промежуточную емкость для исходной воды. По схеме: руками включил насос, отфильтровал порцию воды, слил концентрат в канаву/дренажное кольцо септика/выключил.