F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.

  1. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.201

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.201
    Адрес:
    Абакан
    Вот и славно
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    Повинуюсь... #1
    Никак не получается. См. Приложение В СП 22.13330.2011. ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.02.01-83*
    Если заявляете 5кг/см2 на глубине заложения, на подпочвенном уровне по методике получается не менее 2кг/см2. Что не отменяет моего мнения о бессмысленности свай под Ваш объект.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
    Не помню такого. Удовлетворите любопытство цитатой и ссылкой на "руководства по проектированию"...

    Чо помню.
    ВСН 5-71 «Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий»
    Не вижу ни одного показания для заглубления в указанный грунт, отличного от нуля...

    Кстати Ваше решение #2 к сваям не имеет отношения, о чем Вы сами собсно "забыли" в пылу...
     
  3. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    С этим пожалуйте в созданную ВАМИ тему "разговоры обо всём вокруг фундаментов и фундаметщиков". Негоже информацией балансировать, не видячи глазами, что было выше гранодиаритов.
    Позыркайте для начала.
    Повторяю. Зайдите в калькулятор Мегалит и он Вам ПЕРСОНАЛЬНО выдаст расчётное давление для НЕЗАГЛУБЛЕННЫХ ленточек 0,6 кг/см2. И не примешивайте сюда 5 кг/см2 на 2 метровой глубине. Чтобы вести разговоры о 5 кг/см2 сначала не мешало бы до них дотянуться. С почтением.
     

    Вложения:

    • 2013-07-13 10.55.34.jpg
    • 2013-07-16 10.24.09.jpg
  4. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Не заметил. Что мне ссылки накидывать библиотечные?
    Во-первых они не Вами придуманы.
    Во-вторых их масса основных читателей дезориентирует.
    В-третьих это ваша работа модератора, а сейчас пасха-грех работать. Значит Вы грешник.
    Покайтесь.
    Вы смотрите однородное основание. А реально оно представлено у всех слоями. То, что показано для одного грунта не апроксимируется на другой. И Kam 711 Вас научит что это такое. Когда снимаешь вместо 30 см целый метр и платишь за грё...ую плиту аж 8,5 тыс/м2.
    Сейчас удовлетворю любезно: Пункт 7.10 СНиП Свайные фундаменты. 2.02.03-85 года.

    Не в пылу, а в пыли. Грунт как пыль. И решение называется сваи-столбы. Через тире. Можете себе так и записать любознательный наш.
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
    Райкин жив - все мы персонажи...
    А.Райкин - Запустим дурочку 1.avi - YouTube
    (печатная версия М.М. Жванецкий «Дурочка»)
     
  6. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @al185, Не юродствуйте. Изучите вопрос а не радуйтесь как мальчишка поспешному решению.
    Включайте думалку. Иногда полезно.
    Почему заглубляют ЗАБИВНЫЕ сваи в несущий слой грунта? потому что речь про сваи стойки. Чтобы не соскользнули по наклонной поверхности. Для свай трения неактуально. А чем отличается свая-столб от забивной сваи? Я ведь трение исключаю боковой засыпкой. Стало быть и заглублять положено в грунт аки забивную сваю.
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    2. Виды свай.
    Нет тут Ваших "свай"...
     
  8. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Пункт 2.4. Подпункт е. С уважением. Не торопитесь делать выводы Глеб Капустин. А то на шаманизм тянет.
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. У Вас превратное представление о работе модератора.
    2. Я на Вас отдыхаю...
     
  10. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Не льстите себе.
    Я отдыхаю на стройке. А это разные эпостаси.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нет такого. Видимо 2.5. е)
    Допускаю, при богатом воображении можно притянуть к #6

    На мой вкус ближе к сути 12.3. Расчет столбчатых фундаментов.
     
  12. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Строительные нормы как и бухгалтерия. "богатого" воображения не любят.
    Вы давеча умудрились богато вообразить будто бы угол внутреннего трения напрямую призму песка расширяет и градусы подставили смело. А в формулах этот угол внутреннего трения поделённый на 4 значится. Вот Вы в 2 раза недоложились по прочности. И кому-то присоветовали. Я вот так не могу. Цена ошибки это чья то судьба. Помните это. И о тщеславии почитайте на досуге. Пока.
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    Повинуюсь... #4 #5
    Навскидку суглинок/супесь, консистенция - твердая, прочность - R более 2кг/см2=20т/м2=200кПа, Е более 20МПа.
    Прочное водопроницаемое непучинистое основание.
    Открываем учебник Механика грунтов. Основания и фундаменты
    Ф.14. Свайные фундаменты
    Слабыми по СНИП считаются Е менее 5МПа (искать лениво).
    Лента с ногами не получится экономичнее незаглубленной ленты без ног...

    Академические умы еще не договорились...
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    Опять непереводимая игра слов... Пытайтесь внятно...
     
  15. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ей богу пасху вы отметили на славу. Ну усе величины давлений, которыми Вы оперируете даны для 2 метровой глубины и ширины подошвы 1 метр. На 0,5 метровой глубине позиционируемой Вами супер тонкой ленты не катят такие подставы чисел. Жонглёр из Вас слабый пока. Тренируйтесь. У того же Михаила Судорогина спросите для порядка раз сами не разумеете.
    Приятно в твёрдую супесь с 20 МПа весной наступить-нога проваливается. А дом не провалится. Его ведь шаманы заговорили правда?
    При ширине фундамента 650 мм и перепаде высот грунта 700 мм ещё надо посмотреть. Вы опять идеальные условия подсовываете? Неверная модель называется. И слово "ноги" в СНиПе нет. А в Шукшинских рассказах есть.