1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.

  1. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    @andr_b, Отправил
     
  2. Dim78
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55

    Dim78

    Живу здесь

    Dim78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55
    А что именно исправлено? Просто думаю, стоит ли обновляться?
     
  3. damtor
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    damtor

    Участник

    damtor

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Обновился на исправленное ПО v3.0.0 так как на улице потеплело, решил поэкспериментировать и снова появились вопросы.
    Вы писали что если температура теплоносителя на подаче опускается ниже -5 градусов от уставки, котел принудительно включается на 100% мощности, или если температура в помещении -2 от уставки, то тоже 100%. Так вот это не так, на скрине видно что разница в температуре подачи 29 градусов, а котел работает на 66% мощности. В таком режиме котлу долго придется нагонять разницу в 1 градус в помещении. Ограничений никаких нет, термостат не используется, погодное регулирование то же, макс мощность установлена на 100%.
    А вот попробовал увеличить установку температуры в помещении до 27-ми градусов, котел включился на 100% мощности.
    Или котел должен поработать какое то время что бы войти в режим?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2018-11-15 в 20.37.57.png
  4. Dim78
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55

    Dim78

    Живу здесь

    Dim78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55
    Обновился ещё стартовой версией 3.0.0 в начале сентября. Датчик температуры помещения не подключен. И по температуре вручную и по погодозависисому работает нормально. При снижении температуры воды на 5 градусов переходит на 100% от установленной мощности. Т. е. если верхний предел мощности установлен, например, 60% то включается на 60. Если 100%, то уходит на 100. Сейчас установил диапазон 30-100%, работает в этих пределах нормально, на 100% быстрее набирает температуру.
    Попробуйте отключить датчик воздуха и установить температуру подачи вручную.
    PS: Windows не обновлял. Может поэтому и работает...
     
  5. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    @damtor, Если Вам действительно интересно полное описание алгоритма, могу Вам сбросить, у Вас ограничение мощности шло по температуре помещения а не теплоносителя.
    Необходимо понимать что мощность рассчитывается по нескольким ПИД регуляторам (воде, воздуху, уходящим газам) и берется из 3-х наименьший. По воздуху насчитал 66, по Воде 100, взял 66.
     
  6. damtor
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    damtor

    Участник

    damtor

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Хорошо, а как тогда вот это объяснить? Утром проверил котёл, превышение по температуре помещения и теплоносителя, а котёл все равно «молотит».
    Ещё и Пеллет сожрал прилично!
     

    Вложения:

    • 1AA81E21-DF3A-40EC-BED5-909668688B7E.png
  7. damtor
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    damtor

    Участник

    damtor

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Пришлось прошиться на 2.1.5
    Что то не дружит мой котёл с ПИД
     
  8. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Пояснительная записка для Паспортов ТТ котлов ZOTAпо PID регулированию.

    PID регулирование ZOTA – это стандартный PID регулятор состоящий из нескольких контролируемых параметров и отсечек по температуре.

    1. PID – регулирование по температуре теплоносителя.

    2. PI – регулирование по температуре помещения

    3. PI – регулирование по температуре уходящих газов.

    Расчет необходимой мощности работы котла, в %, происходит постоянно по всем трем параметрам, и выбирается наименьший из трех. Однако, существуют рамки, ограничивающие работу PID регулятора в некоторых пределах:

    Для PID – регулирования по температуре теплоносителя это ±5° С от «Уставки». Получается, если фактическая температура теплоносителя (tтеплнфакт) находится на отрезке относительно заданной температуры теплоносителя (tтеплн.уст) в пределах ±5° С (tтеплнуст-5° С ≤ tтеплнфакт ≤ tтеплн. уст +5° С), то блоком управления учитывается значение мощности работы котла в %, рассчитанное PID регулятором. Если tтеплнфакт > tтеплн. уст +5° С, то мощность работы котла принимается за 0%, если tтеплнфакт < tтеплнуст-5° С, то мощность работы котла принимается за 100%.

    Для PI – регулирования по температуре помещения это ±1° С от «Уставки». Получается, если фактическая температура в помещении (tпомфакт) находится на отрезке относительно заданной температуры в помещении (tпом.уст) в пределах ±1° С (tпомуст-1° С ≤ tпомфакт ≤ tпом. уст +1° С), то блоком управления учитывается значение мощности работы котла в %, рассчитанное PID регулятором. Если tпомфакт > tпом. уст +1° С, то мощность работы котла принимается за 0%, если tпомфакт < tпомуст-1° С, то мощность работы котла принимается за 100%.

    Для PI – регулирования по температуре уходящих газов, существует только верхняя отсечка tотсечки, для разных моделей котлов она разная. При превышении tотсечкифакт заданной tотсечки PI регулятор начинает снижать мощность работы котла в %, в плоть до полной остановки.

    PID регулирование ZOTA и в целом все PIDрегуляторы созданы для точного достижения установленного значения (в данном случае температуры, за счет регулирования мощности работы). Однако могут возникать ситуации, которые приводят к отклонению фактической температуры от установленной, связано это, как с принципом работы PIDрегулятора, так и с свойствами совокупной системы отопительного котла, системы отопления и условий работы.

    Стоит отметить, что при выбегах температуры за рамки регулирования PID, блок управления котлом запоминает расчетную величину, на которой остановился PIDрегулятор, и при возвращении температуры в рамки регулирования PID, регулятор начинает свою работу с величины, которую он запомнил, тем самым за несколько таких циклов регулятор обучается и с каждым разом все более точно начинает регулировать мощность работы котла в %, а значит и заданную пользователем температуру, при условии, что параметры системы не изменяются.

    Возможные причины выбега температуры относительно уставки:

    - принцип работы PIDрегулятора – регулятор постепенно выводит работу системы на заданную величину, по сколько имеет заложенное в нем время отклика и/или скорость реакции (см. Рис 1). При различных условиях эксплуатации PIDрегулятор с одинаковыми настройками будет вести себя по-разному, для получения идеального графика (зеленый) необходимо постоянно подбирать коэффициенты PIDрегулятора под фактические условия.

    [​IMG]
    Рис. 1. Типичные варианты работы PIDрегулятора.

    - резкие изменения параметров системы отопления. При резком увеличении потребления тепла или сокращении PIDрегулятор может не успевать реагировать на изменение. В данном случае необходимо обеспечить плавную работу системы отопления, постепенно повышение потребления и постепенно снижение потребления;

    - работа отопительного прибора на минимальной мощности и ниже данного порога, когда минимальный шаг PIDрегулятора (1% по мощности для ТТ котлов) приводит к резкому и большему изменению температуры теплоносителя. В данный случай возникает как правило в периоды межсезонья, когда отопительные приборы, приобретенные с запасом по мощности в кВт, находятся в зажатом положении и малейшее изменение мощности их работы в %, приводит к увеличению температуры с высокой скоростью роста.
     
  9. Медведьr3m
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    3.257
    Благодарности:
    7.886

    Медведьr3m

    Живу в сосновом бору

    Медведьr3m

    Живу в сосновом бору

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    3.257
    Благодарности:
    7.886
    Адрес:
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @TL-ZOTA, Добрый день, подскажите, что за "пищалка" стоит в электрическом блоке подачи, и об чём она оповещает, сегодня включалась два раза, хотя котёл работал в штатном режиме.
     
  10. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    @Медведьr3m, динамик, включается при возникновении какой либо ошибки или открытии топливного бункера, при срабатывании сенсора.
     
  11. Медведьr3m
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    3.257
    Благодарности:
    7.886

    Медведьr3m

    Живу в сосновом бору

    Медведьr3m

    Живу в сосновом бору

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    3.257
    Благодарности:
    7.886
    Адрес:
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    При открытии бункера, пиликает динамик в блоке управления, и это понятно. А тут противно пищит, динамик в блоке механизма подачи, хотя температуры в норме и шнеки вращаются свободно. было дело клинил шнек, но тогда опять-же, ревёт и аварию выдаёт блок управления.
     
  12. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    На механизме подачи нет блока, там распаячная коробка, где соединяется коса от ПУ с мотор-редуктором и вентилятором наддува, датчиком открытия бункера, есть еще конденсатор.
    Может подшипник пищит? писк постоянный или периодический? во время вращения шнека?
     
  13. nerdene
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    nerdene

    Участник

    nerdene

    Участник

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Нужна помощь! У меня стаханов 100 не нагревается подача температуры макс. до 55 градусов. Температура газов 210
    мощность 75
    подача темп. 70

    в чём может быть проблема?
     
  14. Медведьr3m
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    3.257
    Благодарности:
    7.886

    Медведьr3m

    Живу в сосновом бору

    Медведьr3m

    Живу в сосновом бору

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    3.257
    Благодарности:
    7.886
    Адрес:
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всё, ничего не пищит, :)] это-же надо было так опростоволосится, :|: подлые отделочники, повесили на стену, за котлом, автономный пожарный датчик, он и орал, как не узрел. :faq:
     
  15. andr_b
    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    andr_b

    Участник

    andr_b

    Участник

    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Возможно в скорости течения теплоносителя через котел. Слишком быстро