Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.

  1. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Температура уходящих газов при работе на номинальной мощности у котлов серии Стаханов находится в диапазоне 185-200 градусов.
    Если температура уходящих газов выше - это может означать следующее:
    - из-за фракции топлива или его хим. состава на выходе мы получаем мощность больше заявленой (больше топлива подает или более калорийный уголь, может более подсушенный);
    - возможно он просто засорился;
    - высокая тяга в трубе и скорость потока через котел высокая, не успевает происходить теплообмен.
    Возможно и все в купе, тем более, что разница не велика.

    Режим работы - Отопление, параллельные насосы, приоритет ГВС, с или без гидрострелки
    В режиме отопления он работает по двум датчикам - температура теплоносителя и температура помещения.
    Приоритет работы по первому достигнутому значению, либо температура теплоносителя, либо температура в помещении, либо установленная мощность. Проверьте установленные значения.
    В ГОСТ. ах даны рекомендации по разнице между температурой подачи и обратки - она должна составлять 20-25 градусов. у вас 11, необходимо либо отрегулировать скорость/мощность насоса, либо как временное решение поджать краном, что бы дельта была 20-25 градусов.
    Если здесь все в порядке, то разбираться с теплопотерями здания. Ворота часто открываете? Чем помещение отапливается? объем теплоносителя?
     
  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы менеджер или теплотехник?
     
  3. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Не понимаю какое отношение это имеет к котлам Стаханов. С вопросами личного характера в личные сообщения.
     
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Самое прямое, судя по вашим сообщениям.
     
  5. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Пожалуйста, задавайте конкретные вопросы. Предположения ни к чему не приведут.
     
  6. сосновый бор
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    217

    сосновый бор

    Живу здесь

    сосновый бор

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Прокопьевск
    Хотелось бы увидеть ГОСТ в котором идёт речь о такой разнице подачи и обратки
     
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    ГОСТ такой есть. Только смысл там совсем другой. И к котлам он не имеет ни какого отношения.
     
  8. сосновый бор
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    217

    сосновый бор

    Живу здесь

    сосновый бор

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Прокопьевск
    Да я и хотел стебануть над этой инфой. Все добиваются снизить разницу как можно сильее, а тут то вон как могло оказаться, надо наоборот увеличивать
     
  9. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня вообще 7 градусов, как дальше теперь жить не знаю. Дельта может быть и 2 градуса, только при этом придется перегнать в 10 раз больше теплоносителя чем при 20 градусах.
     
  10. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    @TL-ZOTA, Заметьте, это сказали люди имеющие автоматические котлы. Это на ваш вопрос.
     
  11. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Как пример. ГОСТ 9817-95 Аппараты бытовые отопительные на твердом топливе. п. п 8.8.2. разность температур горячей и холодной воды: 20-25 градусов - в режиме отопления и 35-40 - в режиме горячего водоснабжения.
    Рекомендации на то и рекомендации, что люди рассчитывают и сообщают о том, как лучше, а выполнять или нет это уже дело каждого. Я дал рекомендацию и всегда руководствуюсь этим правилом.
     
  12. Arek2
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98

    Arek2

    Живу здесь

    Arek2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Астана
    Разберитесь для чего предназначена глава 8 в ГОСТе.
     
  13. сосновый бор
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    217

    сосновый бор

    Живу здесь

    сосновый бор

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Прокопьевск
    Так в этом ГОСТе нет пункта 8.8.2
     
  14. Arek2
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98

    Arek2

    Живу здесь

    Arek2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Астана
  15. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Прошу прощения, не правильно выразился. Надо было сказать:
    ГОСТ такой есть. Только смысл там совсем другой. И к эксплуатации котлов он не имеет ни какого отношения. :|: