    @TL-ZOTA, я вас понял. Вопросики. Как точно работает этот датчик по комнатной температуре, какой гистерезис на включение в контроллере? И второй вопрос, какая поддерживается температура в котле, когда нет потребности помещении, заданная?
     
  2. Boldin
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111

    Boldin

    Живу здесь

    Boldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Реализовал алгоритм работы по паспорту и советам представителя завода. Датчик "приколхозил" к ГР, активировал нужные галочки и ... все работает. Сейчас тестирую.)
     
  3. Boldin
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111

    Boldin

    Живу здесь

    Boldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Вот что пока получается:
    IMG_20161102_191959.jpg IMG_20161102_191805.jpg
    Галочки:
    IMG_20161102_191845.jpg IMG_20161102_191900.jpg
    Набирал 70 и даже 71, но я добавил один градус в помещении и ему пришлось снова трудиться.)
     
  4. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Уберите справа воздушник и воткните туда гильзу, а в гильзу датчик
     
  5. Boldin
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111

    Boldin

    Живу здесь

    Boldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Что не нравится:
    Радиаторы после отключения насоса ЦО очень быстро остывают.
    (хотя так же быстро нагреваются, когда насос включается).
    Котел уходит "на присыпание" когда набирает 70 гр. Когда остынет - как то долго набирает их обратно.
     
  6. Boldin
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111

    Boldin

    Живу здесь

    Boldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Напрасно я ставил галочку управления насосом рециркуляции. Разобрался - убрал.)
    Тестирую дальше.
     
  7. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А до сколько градусов он остывает ?
     
  8. Boldin
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111

    Boldin

    Живу здесь

    Boldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Застал его уже на отдыхе. Потом увижу.)
    А отключился почему то на 65, хотя выставлено 60.
    IMG_20161102_224201.jpg
     
  9. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    620

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    г. Красноясрк
    При работе с ГР (ГС) котел поддерживает установленную температуру теплоносителя в котле. Поддерживает ее с гистерезисом +5 и -5 градусов (в сервисном меню можно поменять). Температуру помещения поддерживает с гистерезисом +2 -2 градуса, т. к. система более инертная.
    Если Пользователя не смущают частые остановки и старты котла, можно выставить гистерезисы и по 1 градусу.
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Большой конечно интервал, ощущение холода будет присутствовать
     
  11. Сан-Саныч
    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    31

    Сан-Саныч

    Живу здесь

    Сан-Саныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Да не, в этом плане отлично все. У меня регулировка температуры выставлена как раз по температуре помещения. Теперь дома круглосуточно 23-24 градуса.
    Не могу сказать как котел покажет себя в дальнейшем, но пока только радует, с содроганием вспоминаю те пару месяцев, когда стоял обычный котел дакон дор32, который дымил и топить его надо было 2-3 раза в день. И при всем при этом дома то холодно, то жарко. Сейчас вообще не заморачиваюсь сколько там у меня температура подачи, обратки и т. д. Хотя фактор температурной коррозии немного тревожит, но вроде представитель производителя и Шунин сказали, что в автоматических котлах 55-60 градусов на подаче не страшно
     
  12. Fyodorov007
    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    19

    Fyodorov007

    Участник

    Fyodorov007

    Участник

    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    19
    Привет, Александр! Каким углём топите? Я попробовал хольбоджинский отсев и касьяновский концентрат...В первом случае никак не получается темп-ру подачи поднять выше 55, максимум 60 гр. Калорийности не хватает, да и влажность высокая. Касьяновский- вообще без проблем...Пока холодов нет, буду топить отсевом, но на будущий год его не возьму!
     
  13. Сан-Саныч
    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    31

    Сан-Саныч

    Живу здесь

    Сан-Саныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! Топлю остатками "касьяновки", когда кончится, хочу попробовать бурый уголь, поскольку видимо именно под него спроектирован котел, да и шлак чтобы поменьше выносить)
     
  14. galltom
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    galltom

    Участник

    galltom

    Участник

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    Уважаемые форумчане, обращаюсь с просьбой о помощи (может не совсем по теме, но...)
    Проблема следующего характера: дом 2 этажа (200 м² общей), система однотрубная: первый этаж ППР, армированный алюминием Ø 50 мм, второй тоже самое Ø 40 мм. Радиаторы биметалл (Аквапром 500/80) - 160 секций, самый длинный 24 секции (один-кухня, кстати низ радиатора всегда холодный). Котел НМК Sunfire 60КВт. Насосы: основной - джилекс 32/80, резервный (на случай не замерзнуть, если первый полетел) GROSS 32/60. Бойлер 120 л. В подачу ч/з байпасс встроен электрокотел 6 КВт (не заморозить, отечественный). Труба (согласно требований тех. паспорта) 200 - моно (в котельной и на макушке), 200/260 - термо (на морозе), длинна от топки 8,50 - 8,70 (точно не замерял). ПРОБЛЕМА: при температуре на подаче в 72º С (дополнительный наружный термометр), 64º С (основной предустановленный на котле) и 50º С на обратке котел вскипает и выкидывает все ч/з расширитель (2 заводских бака по 30 л.). ПРИЧИНА?
    Теперь по теме: хочу заменить котел на Стаханов 40 КВт (на перспективу: гараж 1 - 40 м², радиаторы, баня - 40 м², полы, гараж 2 - 60 м², радиаторы - все ч/з ППР). Не мало ли / много ли мне его будет? Возможно иначе решить существующую проблему?
     
  15. galltom
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    galltom

    Участник

    galltom

    Участник

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    Растапливаю и разгоняю температуру дровишками, затем уголь "Харанорский" (бурый). Одной полной загрузки (8 шт. х 12 л. ведер) хватает на 7-8 часов работы. Котел и дымоход быстро (сутки) загрязняются черной копатью, дымит густым черным дымом (и все это при темпер. на котле 60-62, выше нельзя - кипит). Я не физик и не химик, но помоему вода должна (но не обязана ведь) закипать при 100 гр. С. В чем же дело? И сойдет ли "Харанорский" (бурый) уголек в топку Стаханова 40 КВт?
    P. S. У нас пока тепло (-16 - 20 гр. С). Но зима вот-вот (будет как обычно - 40 - 50 гр. С и ветер), боюсь замерзнуть. Помогите, подскажите.
    Фото моей системы: DSC_0305.JPG DSC_0312.JPG DSC_0304.JPG DSC_0306.JPG DSC_0307.JPG DSC_0309.JPG DSC_0317.JPG DSC_0321.JPG