    @Asq2013, для отключения от сети "со столба" и переключения на генератор используют реверсивный рубильник...

    но при этом обрывать надо и нулевой провод. а систему заземления очень желательно ТТ

    реверсивные рубильники обычно 3-х полюсные. но для АББ например есть допконтакты, которые делают его 4-х полюсным

    Это все я написал про РУЧНОЕ переключение... если надо автоматическое то ищите "Автоматический ввод резерва" но это довольно дорого и не однозначно...

    если вы хотите выбирать из 3-х фаз наиболее "правильную". то есть в природе "реле выбора фаз"
     
    Последнее редактирование: 08.07.15
  2. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191
    Адрес:
    Москва
    от болгарки пыли намного больше. но эффективность не сравнить... но надо очень аккуцратно. чтоб рытвин не наделать и болгарку надо мелкую-легкую 700-800Вт... если больше-тяжелей то руки отвалятся

    у меня конвекторы висят. можно включить. тогда они поддерживают... ну и я ночевал когда на улице было -14... печку топил конечно
     
  3. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    Я вот все думаю какое заземление делать ТТ или ТN-C-S
     
  4. Asq2013
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.667
    Благодарности:
    16.205

    Asq2013

    Живу здесь

    Asq2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.667
    Благодарности:
    16.205
    Адрес:
    Москва
    Угу, мы такую для себя и выбрали
    Да-да, ручное. Пока что ручное :) об автоматике если и задумаемся, то нескоро - когда всё доделаем и скучно станет :aga:

    Спасибо большое, будем искать!
     
  5. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191
    Адрес:
    Москва
    если все электрохозяйство в поселке новое. столбы бетонные. на них СИП и на каждом втором столбе повторное заземление сделано то можно задуматься о ТN-C-S...

    иначе только ТТ
     
  6. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191
    Адрес:
    Москва
    @Asq2013, стукнись в Директэлектрик... у них вроде реверсивные АББ дешево стоят (возможно контрабанда но на качество не влияет) подбирайте по току (лучше с запасом) + они достаточно тугие и к ним бывают ручки побольше - легче переключать
     
  7. Asq2013
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.667
    Благодарности:
    16.205

    Asq2013

    Живу здесь

    Asq2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.667
    Благодарности:
    16.205
    Адрес:
    Москва
    У нас на этой неделе на улице все электрохозяйство меняют. Столбы ставят бетонные, на каждом втором столбе нарисован значок заземления... что за провод будет, и сделают ли то самое повторное заземление - пока неясно, т. к. работы не закончены.

    Но мы уж выбрали ТТ, оно и останется.
     
  8. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    все старое, столбы древние, все идет неизолированными отдельными проводами, заземление нигде нет, кроме транса
     
  9. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    Да думаю ТТ будет. А заземление у дома будет защитным. Заведу его в подвал.
     
  10. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191
    Адрес:
    Москва
    если будет генератор как резерв то ТТ предпочтительней... да и во многих других случаях... но на УЗО не экономить... ТТ предполагает 2-х уровневую защиту УЗО (согласно ПУЭ)

    тогда тебе ТОЛЬКО ТТ можно !
     
  11. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191
    Адрес:
    Москва
    Заехал в Леруа. купил кузбасслака, и мелочевки для второго стояка вентиляции, вроде ну все дешевое. но 3500 как небывало
     
  12. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    @Makc i m, а как у тебя вентиляция будет идти?

    У меня пока такая схема.

    _1_~1.JPG
     
  13. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    28.191
    Адрес:
    Москва
    у меня 2 канала:
    1 - санузел (реализован)
    DSC_0581.JPG
    2 - кухня-гостинная (на крышу не выведет)
    идут паралельно. только стеной разделены, выходят почти на конек
     
  14. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    @Makc i m, а какой трубой внутри идет? и диаметр?
     
  15. Asq2013
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.667
    Благодарности:
    16.205

    Asq2013

    Живу здесь

    Asq2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    3.667
    Благодарности:
    16.205
    Адрес:
    Москва
    Максим, давно хотела спросить: это у тебя вентиляционный выход или фановый?
    Если фановый, то он вроде как изолированный должен быть и без колпака. А если нет - то где фан? Будет?
     