1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

2ух трубная СО, но какую из двух схем выбрать

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexpan, 27.01.14.

  1. alexpan
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    alexpan

    Живу здесь

    alexpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Шахты
    Спасибо, вот именно такого ответа мне (чукче в гидравлике и отоплении) и надо было.
     
  2. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    @alexpan, Термоклапаны будете использовать? И если будет использовать, то микрометрические или с преднастройками? Если первые клапаны - то "попутную". Если вторые - то тупиковую схему.
    Для попутки можно обойтись без гидравлического расчета, но потерять денег на стоимости радиаторов. Для тупиковой - сэкономите на радиаторах, но нужно потратиться на гидравлический расчет, иначе будет полная Ж. И термоклапаны нужны с преднастройками. Гидравлическим расчетом нужно предусмотреть на них минимальный перепад 2000 Па.
     
  3. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Псковская обл.
    По поводу системы соседа, что-нибудь сказать затруднительно. Кто ж его знает, чего у него там "нагорожено"? В нормальных системах, подобные "приемы" не применяются.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У "знакомого" одно крыло было "сильнее" другого, и взяло на себя "помощь" последним радиаторам слабого крыла.
    Такой "прием" - оригинальный "выход из положения", но "правилом" явл. отдельные крылья с определенными заранее параметрами, без ..оригинальных решений.
    Предметом расчета явл. работоспособность самого последнего радиатора в самом длинном / нагруженном радиаторами крыле. (тупиковая 2-тр.).
    С сохранением при этом производительности насоса для всех остальных крыльев / всей СО.
    /см. Порядок гидравл. расчета/
     
  5. alexpan
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    alexpan

    Живу здесь

    alexpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Шахты
    Вижу без мат. части не обойтись. Убедили, пойду оную читать, так ка зима в последние дни удивила в Ростовской обл.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...И проверьте "рецепт" - оба крыла мансарды ...25-кой.
    Если, конечно, не будет сюрпризов "сопряжения" имеющегося ТП на 1-м этаже с новым (!) радиаторным контуром.
    ..Способностей / режима насоса, предназначенного для радиаторного контура, мы так и не узнали.
     
  7. alexpan
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    alexpan

    Живу здесь

    alexpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Шахты
    Насос стандартный (стоковый:)) настенного котла BAXI 24. Подразумевалось, что он и будет все прокачивать радиаторы.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Этот же (?) насос котла "прокачивает" теплый пол или для ТП имеется отдельный узел подмеса с насосом?
     
  9. alexpan
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    alexpan

    Живу здесь

    alexpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Шахты
    Именно так
     
  10. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Москва
    Да что вы и не думал обижаться, да и не на что .)
     
  11. alexpan
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    alexpan

    Живу здесь

    alexpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Шахты
    Давненько я не заглядывал на форум.
    Увидел не закрытую тему. И решил подвести итог. На данный момент живу в этом доме, всё получилось. Выбрал вторую схему, без соединения, двумя контурами. Отличия от представленной схемы вначале темы в том что контуры идут отдельно от гребёнки а не как на схеме от общего стояка. Обвязка котла большой гребенкой, от неё разводка на 4 контура: 1ый на насосную группу теплого пола, второй резервный на первый этаж радиаторы, 3ий и 4ый на второй мансардный этаж. Отрегулировал и радуюсь жизни. Всем пасибо. Всё работает хорошо.