    Второй, треий дом "легче" пойдет...

    Добуривайте зонды, или утепляйте дом.
    Про модернизацию Вашего ТН я когда ценник узнал, не то чтобы подпрыгнулл, подлетел...
    Могли у Известного В этих кругах человека, свой ТН проапгрейдить до инвертора, и еще бы осталось...
    Я кстати очень откровенно Вам написал... Без всякого ерничества.
     
    Последнее редактирование: 19.02.19
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Так так, мало того, что 50Вт на метр миф, так уже и 30 под вопросом
     
  3. elektrolexa
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161

    elektrolexa

    Живу здесь

    elektrolexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Samara
    Миф или не миф, считайте 360м, проток 4,2м3/час вход 4,3*С выход - 0,2*С. Отключаем ветку 60м, проток тот же, вход падает до 2*С, выход до - 4,8*С. Хладопроизводительность машины 13кВт.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это 17-20квт холодопроизводительности, т. е. миф.
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704
    Адрес:
    Самара
    Это в обводненном песке рядом с речкой. Почему миф?
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потому что холодопроизводительность компрессора 13квт
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704
    Адрес:
    Самара
    @Gaunt, + погрешность датчиков + производительность насоса скорее всего реально меньше. Вот кто бы про это говорил... Говорят вроде не о том, сколько производит, не о коп спорят. А про то, что четко видна разница при закрытии ветки и что снимать может и более 50вт с метра, при разных условиях. Что придирками занимаешься?
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Какие тут придирки? Закрыли шестую часть контура...И остальные пять веток резко ушли в минус, заморозив при этом всю окружающую воду?
    Нет, переход через 0, нельзя оправдать погрешностью измерений.
     
  9. elektrolexa
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161

    elektrolexa

    Живу здесь

    elektrolexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Samara
    Девяти метровая, водоснабжаюшая скважина, даёт дебет 2,5м3/час на этом объекте, то есть у нас не просто водонасыщенный грунт, а с большим её течением, разнесены зонды до 15м. При расчёте опорной была мощность 40Вт/м.п., со всеми погрешностями и паразитными наводками. В итоге после 3,5мес. эксплуатации контура и выхода его на рабочий режим, стабильный температурный режим работы во всем диапазоне, могу сказать, что расчёт был верным. Эффективно извлекаемая мощность не превышает 55Вт/м. Контур ведёт себя одинаково при закрытии любой из петель поэтому можно сказать что он идеально сбалансирован и уложен в идеальных условиях. Если бы мы использовали не ГНБ, а кластерное бурение то думаю такой стабильности мы не получили и сняли максимум 20-25Вт/м.п.
     
  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    А чем ваша ГНБ технология лучше кластерного бурения в плане максимального съёма тепла с грунта? Вы выискиваете в грунте места (речки, ручьи) и через них проходите зондами? Сомневаюсь. Вы фактически так же вслепую проходите массив грунта и затаскиваете туда зонд.
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Каждый сурок хвалит свой ...бункер:aga::)];)
     
  12. elektrolexa
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161

    elektrolexa

    Живу здесь

    elektrolexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Samara
    Спасибо Санташ. Я знал что ты меня поддержишь:hello:. Я не говорю лучше или хуже, я говорю про конкретный объект и возможно единственный. Перед принятием решения были сделаны изыскания по геологии по всей площади участка, а что касаемо бурения ГНБ вслепую то вы заблуждаетесь, процесс полностью контролируемый. На этом объекте в обводненном песке (плывуне) гарантированно лежит 350м из уложенных 360м. Именно поэтому и тянули гнб. Была основательная подготовка, правильный расчёт и грамотный проект. Итог: довольный заказчик, нам медаль. Вывод: установка гнб позволяет выполнить укладку геотермальных зондов методом гнб за разумные деньги для заказчика (1000руб/м.п.) и с максимальной эффективностью использования энергии верхних водоносных слоев.
    Коллеги, мы же с Вами здесь технику и оборудование обсуждаем для геотермалки. Я поделился личным исполненным проектом в Самарской области.
    Чтобы не вводить кого либо в заблуждение я не агитирую преобретать технику гнб для выполнения таких работ. В моем случае имеется парк из 5 установок, а основная деятельность это нужды Газпрома, исполненный проект это больше хорошо оплачиваемое хобби и бесценный опыт который может быть кому-то полезным.
     
    Последнее редактирование: 20.02.19
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Вот подготовки и расчета как раз то и не хватает, все наугад обычно.
    Повезло - отлично, нет - карма такая. :)
     
  14. elektrolexa
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161

    elektrolexa

    Живу здесь

    elektrolexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Samara
    В нашем деле карма вещь хорошая но так как мы профессионалы на неё одну не полагаемся, а касаемо частных заказов то у меня подход везде один если заказчик не готов к выполнению обязательных и необходимых технических условий и регламентов, я откажусь от исполнения заказа. Всех денег не заработать, даже если к этому стремится. Пока не пожалел ни разу, но это сугубо моё мнение.
     
  15. elektrolexa
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161

    elektrolexa

    Живу здесь

    elektrolexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Samara
    А так, без кармы и авося если честно ни куда, просто их влияние необходимо сводить к минимуму в любом деле.
     