1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4

Техника для бурения геотермальных скважин

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.

  1. Олег_Зинченко
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36
    "Повышение диаметра трубы с 16 до 32 - повышают теплосъем на 15%" -это логунг, не более...
    Площадь трубы длиной 1м. и ф16 мм. S= π D L =3,14x0,016x1 =0,05024м2
    Площадь трубы длиной 1м. и
    ф32 мм. S= π D L =3,14x0,032x1 =0,10048м2, как видно разница по площади в 2 раза. Эта величина, при дальнейшем расчете, будет учтена в числителе формулы расчета теплообмена, а следовательно можно предполагать, что конечные результаты по расчету теплообмена для труб ф16 и 32 мм тоже будут отличаться в 2 раза, никак не 15%.
    Что касается гнуть в катушки ф 150мм - опускание такого зонта в скважину - это сложная технология, зонд должен быть специально подготовленным, чтобы межвитковые расстояния сохранились после погружения. Кроме того, труба 16 мм имеет большое гидравлическое сопротивление и предельная длина 120 м, как при монтаже теплых полов, проток 2л/мин, 120л/час. Для ТН 17 кВт нужно прокачать 3,6 м3/час. Вот и получается нужно 30 зондов. Дистанцию никто не отменял 3х4 метра для такой системы. Вопрос - какая нужна площадь? Для дальних скважин половина длины трубы будет уложена горизонтально в грунт. Вроде и просто на первый взгляд, но не очень технологично. Проще выполнить горизонтальную укладку Slunky.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это - прямое сравнение площади, по аналогии с теплообменниками ...и есть главное заблуждение.
    Ибо грунт - это утеплитель. Т. е. обычный прикид - важен лишь до тех пор, пока не остынут первые миллиметры грунта вокруг трубы.
    Поэтому следует определится с объемом вовлекаемого грунта, следовательно - радиусом "утеплителя" вокруг трубы.

    Как бы смысла в гликоле, при цене метра трубы 1 ойро, просто нет. ДХ - и ничего более.
    Исключение - сухая глина или песок. В этом случае дешевле и правильней вести расчет ТА в земле, чем чистый контур. Солнышко - великая вещь.
     
  3. Олег_Зинченко
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36
    В чем заблуждение?
    Вообще тема отбора тепла из грунта очень интересная и обширная.
    Вот во вложении по спиральным зондам из архива накопал, пригодится для установки.
     

    Вложения:

  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как вы считаете, какова будет дельта температур между теплоносителем и зоной равновесия прихода тепла извне радиус=1м:
    6мм (16труба) - теплоноситель,+ 2мм стенка трубы с теплопроводностью 0.4,+8мм грунта с теплопроводностью 2.0, +1000мм грунта с теплопроводностью 2.0 (до зоны равновесия приход/расход тепла).
    14мм (32 труба) - теплоноситель, +2мм стенка трубы с теплопроводностью 0.4, +1000мм грунта с теплопроводностью 2.0.
     
  5. Олег_Зинченко
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36
    Я как-то по этой методике ничего не считаю.
    Задачи такой не не ставил перед собой по причине ее отсутствия.
    Сегодня подошел к тепловому насосу посмотрел на экран и увидел, что из теплового источника получаю +1С. В тепловой источник возвращаю -2,1С. Это меня вполне устраивает. Выключил тепловой насос и через час запускаю циркуляцию насоса первичного контура. Минут через 10 вижу на подаче из земли +3,6С. Значит при проектировании и строительстве первичного источника не ошибся. Что еще нужно считать? Я больше практик.
    Вижу Вы хороший теоретик и увлекаетесь этим... Вот Вам интересный материал о расчетах первичных контуров для тепловых насосов. Замечательная статья.
    https://www.c-o-k.ru/articles/koechto-iz-amerikanskogo-opyta-proektirovaniya-teplovyh-nasosov
     
  6. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Когда ставили нержавейку она была не так дорога как нынче. При использовании гофрированной нержавейки не требуются наконечники зонда, достаточно просто перегнуть её пополам, а это простота монтажа на объекте. Далее, у нас есть интересное решение по сборке коллектора с нержавейкой, нет необходимости использовать родные оконцовки, а это прилично снижает стоимость, как для нас, так и для заказчика. Но главное это теплопроводность этой трубы. Хоть она и в пластиковой оболочке снимает она много.@Gaunt, прав, по поводу теплопроводности грунта вокруг зонда. Если это не так, то как бы тогда работали зонды DX с меньшими диаметрами? А ведь работают!

    По поводу сухих грунтов. В сухих - любые зонды работают хуже (исключая плотные грунты или каменные массивы с хорошей теплопроводностью)
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поскольку весьма эффективный ТН у меня уже есть...
    Меня интересует эффективность, близкая к КОП=8.
    Тут на авось не прокатит.
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, Лёш, это тупик, коп он что 7, что 8, что 9, расходы почти одинаковы.
    Надо бы подумать над бесплатным электричеством для тн, это повысит коп сразу до бесконечности. :)
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не думаю. Гликолевые 32 трубы имеют жесткое ограничение на радиус изгиба. Поэтому и требуют либо горизонталь, либо вертикаль, соответственно большую доступную площадь для многоэтажки или дорогих скважин для вертикали. Лишь наклонный коллектор, тот, что делает Tawman, более или менее имеет гибкую структуру, с привязкой к ограниченной местности.
    Труба мелких диаметров - позволяет комбинировать все способы укладки. Инструмента нет, но это решаемая проблема.
    Например - та же бара=пила, способная выйти за пределы многоэтажки, чисто торцом пилы, на 2-4м.
    Этот фокус способен сократить нужную длину многоэтажки до половины-четверти. И такая "волосатая" многоэтажка уже поместится на 10 сотках.
    Так же, мелкая труба, позволяет обойтись мелкими=неглубокими=шнек=дешево скважинами, со дна той же многоэтажки. И опять можно сократить длину в 2-3раза.


    Т. е. не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд.
     
    Последнее редактирование: 20.02.16
  10. Олег_Зинченко
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36
    Я говорил, что Вы теоретик и в этом посте вы подтвердили мое предположение. Для получения СОР=8 на тепловом насосе нежно иметь температуру первичного источника 20С (не более для 407С) и на подаче в систему отопления 25С. Будет Вам СОР=8 или около этого. Сегодня ТН лучших производителей имеют СОР=5,4 (B0/W35) и СОР=6,4 (W10/W35). Более высокие СОР можно получить при утилизационных процессах сбросового тепла. Все остальное от лукавого.
     
  11. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Если речь идёт об экспериментах, то конечно добиться СОР=8 интересно, для себя Любимого так просто необходимо:), но если о реалиях жизни, то для заказчика этот самый коэффициент как таковой не очень важен. Интересное использование ТН начинается от СОР=3. Ведь всё в итоге сводиться к деньгам, как обычно...
    Для монтажника и тем более производителя ТН не так сильно важен коэффициент, как конкурентоспособность. Выгода насосов с прямым испарением в уменьшении расходов на запчасти и используемые материалы. Часть снижения стоимости перейдёт на сторону покупателя, а другая часть останется на другой стороне поля, на стороне производителя и монтажников. В конкурентной борьбе побеждает тот, у кого предложение более заманчивое. Будь то меньшая цена на изделие целиком или коэффициент преобразования выше, чем у конкурентов.
    Кроме самого СОР есть ещё нюанс ремонтопригодности, наращивания мощности (при необходимости). В этом варианте гликоливые зонды чуть-чуть проигрывая в коэффициенте по теплосъёму выигрывают в остальном.
    Вообще, для повышения пресловутого СОР, больше нужна правильная система отопления, которая позволит снизить температуру подачи, а не повышение кипения на 1-2 градуса.
     
    Последнее редактирование: 20.02.16
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не могу опровергнуть ваши слова документально.
    Но сейчас, именно в эту минуту, у меня работает ТН, в режиме 1-2/27-32К.
    Если ограничить мощность до 10квт (холодильных), то компрессор потребляет 1.3квт + 120вт скваженный насос+100вт циркуль теплого пола.
    Причем температура конденсации практически не зависит от температуры наружного воздуха. Ибо - прямая конденсация в стены.
    Если сейчас перекинуть часть тепла из стен в пол, где-то 3-4квт, то при конденсации 27С - в доме будет +22С.
    Если добыть перегрев в РТО, то кипеть буду выше 2С однозначно.
    Т. е. режим 2/27 - реальность.
    Векторное управление мощным скролом - экономит до 15% при недогрузе асинхронного привода.
    Ну и циркуль требуется заменить на ДС.

    Теперь подскажите альтернативу ...классическую, для режима 0 (2)/30 (27) - ДХ режима, способного показать близкий к 8 КОП.
     
  13. Олег_Зинченко
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36
    Все верно, теплопроводность грунтов существенный показатель в работе геополя. У металла теплопроводность на порядок выше по отношению к ПЕ. На что это влияет? Быстрый отбор тепла из охватывающего трубу грунта, тепловой напор у стали выше. А дальше включается в работу термодинамический процесс передачи тепла в грунте, конечный уже для массива грунта, который отведен при проектировании под отдельный теплообменник (дистанция между скважинами).
    Пробывали в сухих грунтах забить стальной зонд/коаксиал ф32мм. При расчетной длине аналогичной ПЕ теплообменников, зимой завалились в минуса. Такой же стальной теплообменник забили во влагонасыщенные пески, все работает хорошо.
    А по DX тоже не все так просто. Не зря я писал, что америкосы увидели проблему теплопередачи от трубочки к грунту и сделали специальный тампонаж, который превращает трубки в теплообменный столб ф. 70 мм. с отличным показателем теплопроводности.
    Нет единственно верного решения. Вот так тоже пробуем, наблюдаем как работает, затем делаем выводы.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.765
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потери на стенке посчитать не долго. Они на порядок меньше локальной просадки грунта вокруг трубы.
    Поэтому - при стоимости метра ДХ метапола в 2 раза ниже, чем стоимость гликолевой 32 трубы, эффективность первой - в любом случае выше.
    Но это верно, если отвязать метр трубы от земляных работ. С учетом бурения - пусть по 1000руб метр, действительно, нужно использовать преимущества, пусть и десяток процентов, трубы крупного диаметра.
    Но всё переворачивается с ног на голову, если стоимость бурения = 100руб. Причем 100руб за метр, чисто бурения шнеком, в моей, скорее песочнице - более чем реальная стоимость.
     
  15. Олег_Зинченко
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Олег_Зинченко

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    36
    Вы применили хорошее решение по отоплению дома. В этом Ваш выигрыш по среднегодовому СОР. Большие отопительные площади не требуют высоких температур. У Вас хороший (не экономили надлине и т. д.) тепловой источник+1-2С. Погодозависимый график работы ТН, как я понял не используете. Для большей экономии можно установить комнатный термостат и привязать его к ТН. Будет хороший эффект.
    Частотное управление компрессором хорошо только в том случае, если безбуферная схема отопления, чтобы избежать частого включения и следовательно плохой смазки компрессора.
    Здесь пока все.
    А вот сегодня есть решения по отоплению домов еще более экономичные чем Ваше. При этом дом отапливается теплоносителем с температурой всего +25С. В этом случае СОР еще выше, а для охлаждения в пассивном режиме даже +20С уже делают дом прохладным. Такие решения пока не распространены даже у теплонасосников, но для пассивных домов пока решения лучше не видел.
    Вот вопрос: ДХ режим - у вас, что в стенах конденсатор намотан, или все таки через теплообменник вода (гликоль) циркулирует?